Det här ser absolut ut som en elektronisk reglerad enhet, så glöm det där jag skrev om glättningskondensator.
De 2 korta kablarna mellan respektive utgång och avkänning ska alltid vara anslutna. Kan någon av dem vara skadad? Kan det vara fel på anslutningena från " sockerbitens " och mönsterkortets lödpunkt ? Ett sådant fel skulle kunna resultera i vilken utspänning som helst. Tänk ett reglersystem utan " ärvärde".
Är det en potentiometer, den där gula fyrkanten, så är det troligt att den har med regleringen att göra. Utan att ha prylarna framför sig eller ha tillgång till schemat, så är det tyvärr lite svårt att hjälpa mycket mer. Allmänt gäller ju att du måste veta att trafon ger 24 V innan det är lönt att fortsätta med det övriga kablaget. En felaktig spänning riskerar ju bara att lamporna går sönder.
 
Inre del av en elektrisk apparat med kretskort, kablar och säkringar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inre delar av en elektrisk panel med kondensatorer och kablage.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Elcentral med öppen kapsling och synliga ledningar och komponenter på en grovputsad vägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Vet inte om du får någon med ledning av dessa bilder.
 
Och allt i trafon har varit orört de senaste åtta åren tills idag. Då jag tog bort ledningarna från utgången för att mäta, på förslag.
 
hsd
--men elektrikern var väl där å skruvade
Det ser ut att vara en seriereglerad nätdel, reglering via sensor för att hålla rätt spänning vid en viss punkt utmed kabeln ,eftersom den tydligen ska kunna leverera 10 A blir det en del förluster
Kan tänka mig att det har ursprungligen varit en underhållsladdare för avbrottsfri kraft
Fixa anslutningarna och kontrollmät, det ska vara samma spänning vid aggregatet som vid kopplingspunkterna när inga lampor är anslutna är det inte det så föreligger ett kabelfel
Nuförtiden behövs inte så stor nätdel om ledlampor användes
 
Tack för synpunkter
Elektriker skruvade inget i trafon, mätte bara utgångsspänningen
Ska gräva upp övriga dosor och mäta spänning.
Tål led 24 v att vara utomhus när det är fuktigt eller frost?
 
hsd
Jag har 6 st led på 12 volt sen ett år tillbaka, håller i alla fall bättre än halogen
Led är mer känsliga för värme men de har funkat så här långt
 
5
Vad har du för spänning ut innan likriktaren? Dvs från transformatorn till vänster?
 
Börja med att sätta tillbaka de två korta byglarna mellan " avkänning" och respektive utgång ( endast dessa anslutna ! ).
Mät utgången med instrumentet inställt på DC.
Om spänningen inte är c:a 24 V, så tag en liten skruvmejsel och skruva lite på potentiometern ( den gula fyrkanten med skruvspår placerad vid utgången och notera gärna läget den står på innan du skruvar ).
Mät utspänningen - kunde den påverka utspänningen ? Om det fungerar, så vrid potentiometern några gånger fram och tillbaka och ställ sedan in 24 V.
 
5
HasseTeknik HasseTeknik skrev:
Börja med att sätta tillbaka de två korta byglarna mellan " avkänning" och respektive utgång ( endast dessa anslutna ! ).
Mät utgången med instrumentet inställt på DC.
Om spänningen inte är c:a 24 V, så tag en liten skruvmejsel och skruva lite på potentiometern ( den gula fyrkanten med skruvspår placerad vid utgången och notera gärna läget den står på innan du skruvar ).
Mät utspänningen - kunde den påverka utspänningen ? Om det fungerar, så vrid potentiometern några gånger fram och tillbaka och ställ sedan in 24 V.
Menar du att det går att ställa upp den nominella utspänningen med 60-100%?
 
Mätvärdet 48 V är helt orimligt. Det förutsätter att transformatorn lämnar dubbelt så hög spänning mot vad den behöver, och sedan något fel på reglerelektroniken. Men OM den vore konstruerad så (en transformator kan inte ens teoretiskt gå sönder så att den lämnar för hög spänning), då skulle reglerelektroniken fått bränna bort lika hög effekt som lämnas till lamporna. Normalt designas den typen av aggregat så att ”råspänningen” till regulatorn ligger 2-5V över den önskade reglerade spänningen.

Även det ger onödigt stora förluster, det är därför man nu kör med switchade aggregat, detta är inte switchat.
 
  • Gilla
MultiMan och 3 till
  • Laddar…
Magnus E K
Switchade aggregat blir även billigare och väger mycket mindre eftersom man slipper använda en stor 50 Hz-transformator utan kan använda en mycket mindre för högre frekvens.
 
5
H hempularen skrev:
Mätvärdet 48 V är helt orimligt. Det förutsätter att transformatorn lämnar dubbelt så hög spänning mot vad den behöver, och sedan något fel på reglerelektroniken. Men OM den vore konstruerad så (en transformator kan inte ens teoretiskt gå sönder så att den lämnar för hög spänning), då skulle reglerelektroniken fått bränna bort lika hög effekt som lämnas till lamporna. Normalt designas den typen av aggregat så att ”råspänningen” till regulatorn ligger 2-5V över den önskade reglerade spänningen.

Även det ger onödigt stora förluster, det är därför man nu kör med switchade aggregat, detta är inte switchat.
Det är därför jag ville att TS mäter på sekundärsidan av trafon. Där går det inte att mäta fel med ett billigare instrument rätt inställt.
 
Redigerat:
5 50procent skrev:
Vad har du för spänning ut innan likriktaren? Dvs från transformatorn till vänster?
230
 
hsd
Växel eller likspänning, ac-dc ,
 
Där är knappast 230 V ut på sekundärsidan av trafon.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.