Thermia calibra eco 8
Vad ska man säga, det är lite som murphys lag och nu när värmen är på väg kanske du klarar dig, tills ett nytt hål blir borrat. Mina ideer är liksom uttömda nu, med det du har nu och hoppas att du får till det. Det med ca 30 C ut i huset kanske kan gå att leva med. Men hålet kommer att bli bra kallt. Blir det varmare ute så kommer VP att skicka ut lite mindre och även att kyla hålet mindre. Kan du öka farten på KB-pumpen så det snurrar fortare i slangarna så blir inte KB avkylt så mycket i VP eller ställa den i konstant läge. Det vet jag inte något om möjlighet till, Finns det något i menyn om farten i % för KB.
jag har redan ställt köldbärarpumpen på konstant direkt och 80%J jonaserik skrev:Vad ska man säga, det är lite som murphys lag och nu när värmen är på väg kanske du klarar dig, tills ett nytt hål blir borrat. Mina ideer är liksom uttömda nu, med det du har nu och hoppas att du får till det. Det med ca 30 C ut i huset kanske kan gå att leva med. Men hålet kommer att bli bra kallt. Blir det varmare ute så kommer VP att skicka ut lite mindre och även att kyla hålet mindre. Kan du öka farten på KB-pumpen så det snurrar fortare i slangarna så blir inte KB avkylt så mycket i VP eller ställa den i konstant läge. Det vet jag inte något om möjlighet till, Finns det något i menyn om farten i % för KB.
Är lite konfunderad. med den diffen så går KB för sakta genom växlaren och kyls häftigt, sen det med att kompressorn vill ge mer när det är kallt ute är normalt och då är det hålet som bestämmer. Du hade KB-pumpen på auto förut och fick även då en stor diff. Då sänker datan farten på den för att få tag i diffen, det blir då att KB kyls ännu mer tills det kan bli is i hålet eller VP stängs avsebbe_j skrev:
?J jonaserik skrev:Är lite konfunderad. med den diffen så går KB för sakta genom växlaren och kyls häftigt, sen det med att kompressorn vill ge mer när det är kallt ute är normalt och då är det hålet som bestämmer. Du hade KB-pumpen på auto förut och fick även då en stor diff. Då sänker datan farten på den för att få tag i diffen, det blir då att KB kyls ännu mer tills det kan bli is i hålet eller VP stängs av