M Mohammed Ravshanbek skrev:
Jag tänkte det forsätter o vara tnc för de är kopplad så i mätarskåpet ska testa o tns
Stackars dig du får ju så många icke korrekta svar man blir ju brydd vad är det som försiggår här eftersom du har ett äldre mätarskåp så är det kopplat för utg. Penledare det finns ju bara 4 plintar har du 6 mm i din matning till centralen lägger du i hop blå och gulgrön märker dom inkommande PEN båda ska in på skyddsledarskenan i centralen sedan tar du ut en neutralledare från skyddsledarskenan och in på översidan på jfbr fortsätt med en neutralledare från undersidan på jfbr upp på neutralskenan OBS jordskena och neutralskenan får inte va sammankopplade är det här en anläggning som funkat tidigare? I så fall är det i regel anslutna objekt som förorsakar fel julbelysn utomhus i dessa tider Lycka till
 
  • Gilla
Mohammed Ravshanbek
  • Laddar…
Utförandet av centralerna tyder på att ingen elektriker med yrkesstolthet eller person med kunskap har varit där och skruvat.
En kunnig elektriker hade t.ex använt/inhandlat fasskenor från start istället för alla dessa byglingar.
Att för en lekman lista ut vad i felet består kan även med hjälp på detta forum vara svårt då felet kan vara dolt i anläggningen och att denne kan tyda de förslag som ges. Det behövs också andra prylar än en enkel spänningsprovare för att detektiva ut felet. Tänk på att alla uttag/delar som jordfelsbrytaren måste testas av så att denna löser ut vid 30milliampere jordfelsström och då räcker det inte med en tester inköpt på Clas Ohlson eller liknande.
Men lycka till i alla fall
 
  • Gilla
Dr Benz och 1 till
  • Laddar…
Ett elfel av den här sorten fodrar en fackman som ser till att det blir korrekt en miss med en " tappad nolla" som vi säger inom yrket kan kosta dig sexsiffriga belopp med uppbrända elapparater i hemmet du får kraftig överspänning i anläggningen
 
G G.L. skrev:
Utförandet av centralerna tyder på att ingen elektriker med yrkesstolthet eller person med kunskap har varit där och skruvat.
En kunnig elektriker hade t.ex använt/inhandlat fasskenor från start istället för alla dessa byglingar.
Fasskenor kan ha varit restade när han köpte material, sen är det inte fel att bygla. Men håller med om att det är bättre med skena.
G G.L. skrev:
Tänk på att alla uttag/delar som jordfelsbrytaren måste testas av så att denna löser ut vid 30milliampere
Löser dock ut redan vid 15-20mA
 
F ferroknegarn skrev:
Jord och nolla sitter ihop i mätarskåp, därför löser JFB.
Flytta inkommande nolla från JFB till jordplint i centralen (inte rätt men större area på PEN) och dra en ny blå från jordplint till ovansida JFB.
Jord och nolla i centralen är fortfarande PEN fast separerade före JFB eftersom de sitter ihop i mätarskåp.
FEL FEL FEL
Uppdelningen av PEN till PE + N måste ske innan JFBn.
Det kvittar om det sker precis innan JFBn i aktuella gruppcentralen, eller om det sker i tidigare gruppcentral, eller i mätarplatsen, eller i servisskåpet, eller precis vid transformatorn, eller någon stans längs vägen.
 
E elveteran skrev:
Håller med dig men då ska det finnas ett separat jordbleck i mätarskåpet där man gör uppdelningen här verkar ju utg. nolla och jord sitta på samma plint då är det en penledare som ska märkas Pen förmodar att det är 6 mm area Pen ska ha 10 mm area ihopkopplade blir det godkänt i inkommande central läggs penledare på jordskena sedan läggs blå ledar in på jfbr
Om det ska vara helt rätt så skulle den fyraåriga plinten i mätarskåpet bytts till en fempolig plint.
I ett så gammalt mätarskåp så är det vanligt att uppdelningen sker i PEN-plinten utan någon separat N-plint.

Mätarskåpet är så gammal så att det är blå huvudnolla till huvudnollaplinten, å matningen till gamla gruppcentralen är blå huvudnolla.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
E elveteran skrev:
Stackars dig du får ju så många icke korrekta svar man blir ju brydd vad är det som försiggår här eftersom du har ett äldre mätarskåp så är det kopplat för utg. Penledare det finns ju bara 4 plintar har du 6 mm i din matning till centralen lägger du i hop blå och gulgrön märker dom inkommande PEN båda ska in på skyddsledarskenan i centralen sedan tar du ut en neutralledare från skyddsledarskenan och in på översidan på jfbr fortsätt med en neutralledare från undersidan på jfbr upp på neutralskenan OBS jordskena och neutralskenan får inte va sammankopplade är det här en anläggning som funkat tidigare? I så fall är det i regel anslutna objekt som förorsakar fel julbelysn utomhus i dessa tider Lycka till
Som sagt, det är vanligt att använda PEN-plinten i så gamla mätarplatser till att utgå med PE+N-ledare, alltså att gå från TN-C till TN-S i den plinten.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg och 1 till
  • Laddar…
A
E elveteran skrev:
Stackars dig du får ju så många icke korrekta svar man blir ju brydd vad är det som försiggår här eftersom du har ett äldre mätarskåp så är det kopplat för utg. Penledare det finns ju bara 4 plintar har du 6 mm i din matning till centralen lägger du i hop blå och gulgrön märker dom inkommande PEN båda ska in på skyddsledarskenan i centralen sedan tar du ut en neutralledare från skyddsledarskenan och in på översidan på jfbr fortsätt med en neutralledare från undersidan på jfbr upp på neutralskenan OBS jordskena och neutralskenan får inte va sammankopplade är det här en anläggning som funkat tidigare? I så fall är det i regel anslutna objekt som förorsakar fel julbelysn utomhus i dessa tider Lycka till
Hej elveteran.
Att göra så blir en avvikelse från elinstallationsreglerna. En PEN-ledare ska vara märkt gröngul hela dess längd med en extra blå markering i ändarna. Sedan bör man också generellt undvika att parallellkoppla ledare med så låg tvärsnittsarea.
E elveteran skrev:
Håller med dig men då ska det finnas ett separat jordbleck i mätarskåpet där man gör uppdelningen här verkar ju utg. nolla och jord sitta på samma plint då är det en penledare som ska märkas Pen förmodar att det är 6 mm area Pen ska ha 10 mm area ihopkopplade blir det godkänt i inkommande central läggs penledare på jordskena sedan läggs blå ledar in på jfbr
Det går bra att göra en övergång från TN-C till TN-C-S där om man kan få till en tillförlitlig anslutning på den plinten. Så det är ju rätt gjort.
Finns det någon anledning till att du rekommenderar att denna huvudledning utförs som TN-C?
TN-C-S är ju annars alltid att föredra om det är möjligt.
 
  • Gilla
ErikAdolfsson och 6 till
  • Laddar…
Denna tråd är på väg att gå förlorad så jag vill sammanfatta tre saker
M Mohammed Ravshanbek skrev:
Jord och nolla sitter tillsammans här
Du har då TN-S i den svarta kabeln som går uppåt.

Den ska då kopplas till centralen som bilden i inlägg #27 visar.

Och om det inte är felkopplat någonstans i centralen så har du jordfel i enskilda gruppledningar.

Återkom gärna när du hittat felet.
 
  • Gilla
Kardan79 och 10 till
  • Laddar…
A avh67f skrev:
Hej elveteran.
Att göra så blir en avvikelse från elinstallationsreglerna. En PEN-ledare ska vara märkt gröngul hela dess längd med en extra blå markering i ändarna. Sedan bör man också generellt undvika att parallellkoppla ledare med så låg tvärsnittsarea.

Det går bra att göra en övergång från TN-C till TN-C-S där om man kan få till en tillförlitlig anslutning på den plinten. Så det är ju rätt gjort.
Finns det någon anledning till att du rekommenderar att denna huvudledning utförs som TN-C?
TN-C-S är ju annars alltid att föredra om det är möjligt.
Kan hålla med dig tnc drar man alltid i nyinstallation tar bort vagabonderande strömmar de gånger jag låter tnc vara kvar är när det är vidare matning till fler centraler med tnc då får man en enhetlig 10 mm anslutning hela vägen på PEN ledaren vissa kabeltyper med koncentrisk ledare använder man den ledaren som parallellt kopplas med isolerad ledare för att uppnå rätt area, det svar jag fått från besiktningsman är klart godkänt när krav på identifiering uppfylls
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Denna tråd är på väg att gå förlorad så jag vill sammanfatta tre saker

Du har då TN-S i den svarta kabeln som går uppåt.

Den ska då kopplas till centralen som bilden i inlägg #27 visar.

Och om det inte är felkopplat någonstans i centralen så har du jordfel i enskilda gruppledningar.

Återkom gärna när du hittat felet.
Ska förhoppningsvis kolla med en eurotester kommande vecka återkommer tack så mycket
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
M Mohammed Ravshanbek skrev:
Ska förhoppningsvis kolla med en eurotester kommande vecka återkommer tack så mycket
Har du testat stänga av alla brytare och slå på en i taget för att se om det är en grupp som felar? Har du kopplat ur alla förbrukare? Finns det el golvvärme så kolla att den är ansluten korrekt
 
När jag tittar på filmen så får jag inte ihop hur neutral är kopplad. Kan du beskriva noga exakt hur det ör gjort.

In kommande nolla, var exakt är den inkopplad?
Inkommande nolla till jordflesbrytaren, exakt var är den kopplad? Vilken skena, vilken position?
Nollan från jordflebrytaren, exakt var är den inkopplad, skena och position?

När jag tittar på filmen så ser det ut som nollan ut från jordfelsbrytaren försvinner ut genom ett hål in i väggen. Vilket i så fall troligen betyder att det är den inkommande nollan från mätarskåpet. men det är svårt att se.
 
H hempularen skrev:
När jag tittar på filmen så får jag inte ihop hur neutral är kopplad. Kan du beskriva noga exakt hur det ör gjort.

In kommande nolla, var exakt är den inkopplad?
Inkommande nolla till jordflesbrytaren, exakt var är den kopplad? Vilken skena, vilken position?
Nollan från jordflebrytaren, exakt var är den inkopplad, skena och position?

När jag tittar på filmen så ser det ut som nollan ut från jordfelsbrytaren försvinner ut genom ett hål in i väggen. Vilket i så fall troligen betyder att det är den inkommande nollan från mätarskåpet. men det är svårt att se.
Inkommande N är kopplad till ovansida jfb och går sen från jfb till N plint.
 
Redigerat:
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.