Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Så ska du inte göra eftersom centralen är matad med TN-S. Du får inte koppla samma N och PE i en TN-S-ledning.

Så här ska centralen kopplas:

[bild]

Inspektera att det är rätt kopplat, åtgärda.

Har du gjort en isolationsmätning av anläggningen innan bytet? Om inte så är det hög tid att göra det nu.
Jord och nolla sitter tillsammans här
 
  • Elcentral med jord- och nollkablar anslutna tillsammans, synliga ledningar och dammig omgivning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Ja, och? Eftersom du går ut med en femledare så blir det per automatik TN-S i den ledningen, om du inte bestämmer något annat.
Jag tänkte det forsätter o vara tnc för de är kopplad så i mätarskåpet ska testa o tns
 
  • Gilla
Acras_77
  • Laddar…
M Mohammed Ravshanbek skrev:
Jord och nolla sitter tillsammans här
JA, någonstans måste PE & N sitta ihoppkopplade.
Senaste stället att göra uppdelningen är i gruppcentralen.
Tidigaste uppdelningen en fastighetsägare kan göra den uppdelningen är normalt i utgående plint i mätarplatsen.
 
  • Gilla
Kardan79 och 2 till
  • Laddar…
M Mohammed Ravshanbek skrev:
Jag tänkte det forsätter o vara tnc för de är kopplad så i mätarskåpet ska testa o tns
Det går att diskutera valet av färger, tjocklekar, TNC och TNS. Men det är inte det som löser jordfelsbrytaren. Du måste hitta hur du kopplat fel på ett annat sätt än att prova dig fram.
 
A Avemo skrev:
Det går att diskutera valet av färger, tjocklekar, TNC och TNS. Men det är inte det som löser jordfelsbrytaren. Du måste hitta hur du kopplat fel på ett annat sätt än att prova dig fram.
Jag får testa som du sa innan att ta ut alla grupper sen koppla in de en o en
 
M Mohammed Ravshanbek skrev:
Jag tänkte det forsätter o vara tnc för de är kopplad så i mätarskåpet ska testa o tns
Hoppas du ursäktar men du behöver lära dig grundläggande principer i en starkströmsanläggning, speciellt skillnaden mellan TN-C och TN-S och speciellt hur man går över från TN-C till TN-S.



Det är alltså aldrig TN-S hela vägen till transformatorn.
Från transformatorn har du tre faser och N.
Efter det första jordtaget har vi TN-C.
Efter att N och PE delas upp så har vi TN-S. Detta sker i ditt mätarskåp.
TN-S kan aldrig gå tillbaka till TN-C.
TN-S är nästan alltid bättre än TN-C.
Du kan tvingas till att mata din central med TN-C ifall det finns utgående TN-C-ledningar från den.
Men annars så väljer du TN-S.

Så ta det från början och gå igenom allt du har gjort.
Du ska inte "testa" någonting här, utan göra rätt från början.
 
  • Gilla
Appendix och 8 till
  • Laddar…
M Mohammed Ravshanbek skrev:
Jag får testa som du sa innan att ta ut alla grupper sen koppla in de en o en
Nej, du ska isolationsmäta varje grupp tills du hittar felet.
JFBn är inget mätinstrument!
 
  • Gilla
Appendix och 6 till
  • Laddar…
M Mohammed Ravshanbek skrev:
Person som bor här har redan en elcentral men villa ha separat matning till denna delen av huset såå tekniskt sätt så finns det belastning men bara på inkommande
Hur pass isolerad är "denna delen av huset"? Kan skyddsjord i denna del ha kontakt med skyddsjord i den andra delen av huset? Det kan förklara varför JFBn löser med alla säkringar brutna. Du har då ett jordfel i någon grupp i den nya delen plus vagabonderande strömmar från den gamla.
 
  • Gilla
Appendix och 2 till
  • Laddar…
I inlägg #8 läste jag följande "Person som bor här har redan en elcentral men villa ha separat matning till denna delen av huset"

Min fråga är är det "hempul" på annans anläggning?

Och precis som Bo skrev så ska man inte testa sig fram hur det ska kopplas. Dvs. man gör rätt från början. Har man inte koll på TN-C och TN-S så skaffar man sig de kunskaperna och förståelse innan man börjar.

Nu vet vi inte vad felet är men att leta ihoplagd PE och N efter nyinstallerad central och nya utgående grupper får mig att fundera på lämpligheten att ens fortsätta för hur är resten av det nya gjort om man "råkat" lagt ihop PE och N i utgående grupp... Nu vet jag inte till 100% om det utgående är nytt men bilderna och texten talar för det iallafall🤔
 
  • Gilla
Appendix och 6 till
  • Laddar…
Tack för allas hjälp och det med tnc och tns är inget nytt för mig moment under stress blev bara lite förvirrad började med att koppla den som tns sen tnc men bytte tillbaka till tns och snacka med en elektriker han sa att allt ser bra ut gjorde även en isolationsmätning och allt såg bra ut det är ett mysterium men återigen tack allesammans
 
Men hur är det kopplat?
Delar du upp TN-C -> TN-S ute i mätarskåpet och går in med femledare ska jord sitta på jordskena i centralen, nollan på jordfelsbrytaren och från jordfelsbrytaren till nollskenan.
 
M Mohammed Ravshanbek skrev:
Tack för allas hjälp och det med tnc och tns är inget nytt för mig moment under stress blev bara lite förvirrad började med att koppla den som tns sen tnc men bytte tillbaka till tns och snacka med en elektriker han sa att allt ser bra ut gjorde även en isolationsmätning och allt såg bra ut det är ett mysterium men återigen tack allesammans
Om du är helt säker på att jordfelsbrytaren är korrekt ansluten i centralen går det att prova följande:

1. Koppla loss alla utgående grupper. Både faser och neutralledare.

2. Prova att slå till jordfelsbrytaren. Löser den nu?

3. Koppla in en ensam grupp och slå till jordfelsbrytaren igen. Löser det nu?

4. Prova med andra grupper.

Om den löser då en specifik grupp är ansluten så är det troligen i den gruppen som det finns ett problem. Om det löser oavsett vilken grupp som är ansluten så är det i stället i centralen som något är felkopplat. Det som är det olyckliga här är att om man kopplat fel runt jordfelsbrytaren finns det en stor risk att elda upp anslutna apparater när man slår på strömmen. Så om det är ett mysterium för dig varför jordfelsbrytaren löser kanske det är bättre att be om hjälp av någon på plats som kan.
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
M Mohammed Ravshanbek skrev:
gjorde även en isolationsmätning och allt såg bra ut
Gjordes det en (1) isolationsmätning?
På vad gjordes isolationsmätningen?

Gjordes den på gruppcentralen med alla grupper inkopplade och alla dvärgbrytare tillslagna samt JFBn tillslagen?
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
Fotografen Fotografen skrev:
Men hur är det kopplat?
Delar du upp TN-C -> TN-S ute i mätarskåpet och går in med femledare ska jord sitta på jordskena i centralen, nollan på jordfelsbrytaren och från jordfelsbrytaren till nollskenan.
Den är kopplad som tnc i skåpet sen drig jag en 5 ledare till centralen och dela up den där
 
A Avemo skrev:
Om du är helt säker på att jordfelsbrytaren är korrekt ansluten i centralen går det att prova följande:

1. Koppla loss alla utgående grupper. Både faser och neutralledare.

2. Prova att slå till jordfelsbrytaren. Löser den nu?

3. Koppla in en ensam grupp och slå till jordfelsbrytaren igen. Löser det nu?

4. Prova med andra grupper.

Om den löser då en specifik grupp är ansluten så är det troligen i den gruppen som det finns ett problem. Om det löser oavsett vilken grupp som är ansluten så är det i stället i centralen som något är felkopplat. Det som är det olyckliga här är att om man kopplat fel runt jordfelsbrytaren finns det en stor risk att elda upp anslutna apparater när man slår på strömmen. Så om det är ett mysterium för dig varför jordfelsbrytaren löser kanske det är bättre att be om hjälp av någon på plats som kan.
Tack som tur så är inget i kopplat och allt är avstängt allt verkar vara bra enligt elektrikern som jag pratade med facetime på får se vad som kan vara orsaken sen tack
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.