D Daniel 109 skrev:
Om tomgångsspänningen är 200 och invertern startar vid 180 låter det inte helt bra. Jag hoppas att det inte var så.
Hyr snart in någon som får föra min talan för jag är livrädd att det ska bli fel igen.
 
M Michaelamela skrev:
Pratade med teknikern nu och jag tackade nej till att de skulle köra tre slingor på vår nuvarande växelriktare. Så jag sa att de antingen fick köpa optimerade eller en växelriktare med 3 MTTP:er så nu ska de kolla på en ny växelriktare..

han pratade om att i så fall ha två optimerare på de ensamma södra tillsammans med väster i en sträng, öster samt de andra två södra med optimerare i en och sen de 12 södra i en. In i varsin MTTP-port.

han pratade också om att de fyra i väster precis klarar sig ensamma, för de ligger på 200 någonting och växelriktaren börjar på 180 någonting…eller så var det tvärtom.
Ja, helt rätt ang de fyra ensamma. Det går precis om de aldrig har skugga. De ligger på 200 obelastat och 180,1V i optimal belastning. Så lite marginal ska man normalt inte ha.

3 strängar på nuvarande VR: Glöm det som tidigare konstaterats.

Två optimerare på två sydpaneler tillsammans med de i väst innebär att sydpanelerna aldrig kan ge mer än västpanelerna, dvs sydpanelerna kommer inte producera nåt speciellt mycket jämfört med sydpanelerna i den riktiga sydsträngen. Sydpanelerna ska sitta ihop (så länge strängspänningen inte blir för hög) eller tillsammans med andra paneler där alla i den strängen har optimerare.

Är nämligen ganska säker på att Tigo-optimerarna bara kan sänka spänningen. Dvs de ska bara sättas på enstaka skuggade paneler i samma riktning ELLER på alla paneler om man vill blanda riktningar/vinklar i samma sträng. Detta då det varierar vilka paneler som ger minst effekt, på förmiddagen ena halvan, sedan andra halvan t.ex.

Det bästa är fortfarande är att behålla samma VR och köpa 12 optimerare. VR med 3 MPPT är väl dyrare än den du har fått nu? Ungefär lika mkt dyrare som 12 optimerare? TS-4-A-O kostar 31,9 eur plus moms från en grossist jag kommer åt. Inte mycket!

Vad har den VR med 3 MPPT för startspänning? Också 180 V? Samma problem där isf!
 
Redigerat:
  • Gilla
Roger Fundin
  • Laddar…
Så har jag också hört, Tigo effektoptimerare kan endast sänka panelens utspänning, inte öka den. När den sänker panelens utspänningen ökar den strömmen, och bibehåller på så sätt panelens momentana uteffekt.
(Däremot tror jag att SolarEdges effektoptimerare även kan öka utspänningen utöver panelens utspänning).
 
  • Gilla
Roger Fundin och 1 till
  • Laddar…
Japp, Solaredges optimerare kan både höja/sänka spänning/ström, men det måste de göra eftersom Solaredges växelriktare saknar inbyggd DC/DC-omvandlare med MPPT. Därför är deras växelriktare billiga även i större storlekar. Jobbet görs i optimerarna. De slipper också dubbla DC/DC-omvandlingar som det blir när man kör Tigo eller Huawei optimerare på full sträng.

Panelspänningen minskar om en bypassdiod är aktiv pga skugga, men om det är för att man har olika riktningar är panelspänningen nästan helt konstant men effekten och strömmen minskar. Optimeraren sänker då sin utspänning och boostar strömmen så den matchar strängströmmen. Utan optimerare kopplas paneler som inte kan matcha strängströmmen förbi och producerar inget.
T.ex. två sydpaneler i en väststräng när solen lyser mer på västpanelerna...

Ex oskuggat: Panel 40V 10A. 400W. Optimerare ut: 40V 10A.
Skuggad panel i samma sträng som oskuggade: 40V 5A 200W in till optimeraren. 20V 10A ut från optimeraren.
 
Redigerat:
TRJBerg
Verkar som komplicerade tak och komplicerade konfigurationer ger problem. Stärker mig i mitt beslut att inte skaffa solceller. (Har tak som har olika problem med solceller.)
 
  • Gilla
Mats-S
  • Laddar…
TRJBerg TRJBerg skrev:
Verkar som komplicerade tak och komplicerade konfigurationer ger problem. Stärker mig i mitt beslut att inte skaffa solceller. (Har tak som har olika problem med solceller.)
Inte alls. Komplicerade tak kräver kompetent projektör. Eller så använder man Solaredge (med optimerare) och half-cut paneler.
 
  • Gilla
Roger Fundin och 2 till
  • Laddar…
F
M Michaelamela skrev:
Idag hade vi teknikern här hemma.
Jag hade lite fel på placeringen då den ändrades precis vid installation. Vi har 10 i öst, 12 i syd och 6 i väst.

Bifogat är hur de är inkopplade:

väst och öst var ihopkopplade och syd var ensam.

teknikern var jättebra, gick igenom allting, var uppe på taket, ritade upp bifogat dokument och berättade hur han hade kopplat istället. Jag kände mig glad. Sen så fick jag sms av leverantören precis där han sa att han pratat med teknikern och de inte kunde förstå vad som var fel….vilket känns som en lögn.

jag har inte fått några dokument alls mer än all info om växelriktaren (som dessutom inte var den som stod på offerten).
du har två trackers i växelriktaren. Lägger man då två parallella slingor, typ en slinga öst och en väst så skall det vara lika många paneler i varje slinga. Kräv ett riktigt schema, det där ser för jävligt ut.
 
  • Gilla
Roger Fundin
  • Laddar…
TRJBerg
martin43 martin43 skrev:
Inte alls. Komplicerade tak kräver kompetent projektör. Eller så använder man Solaredge (med optimerare) och half-cut paneler.
Det är nog svårt att hitta och veta om en installatör är kompetent, speciellt just nu.
(Nu har jag ytterligare komplikationer jämfört med TS.)
 
TRJBerg TRJBerg skrev:
Det är nog svårt att hitta och veta om en installatör är kompetent, speciellt just nu.
(Nu har jag ytterligare komplikationer jämfört med TS.)
Absolut. Det bästa är att du lägger upp ditt case i en egen tråd (med sattelitbild/foto) eller i något av de dedikerade solcellsforumen så kan du få projekteringen gratis.
 
  • Gilla
Roger Fundin och 2 till
  • Laddar…
Intressant tråd för mig som är nybörjare gällande solpaneler, lär mig en hel del.
En fråga dock, varför pajar optimerade så, vad som verkar, frekvent?
 
Mats-S
S SueCia skrev:
Ser inte rätt ut.
Men man kan nog inte heller ha några högre förväntningar än så på installationen heller ifall den är utförd av en firma som specialiserat sig på solceller. Det är ju inga elektriker som jobbar där om vi säger så :)
Det är väl precis därför som man tar en specialist på solcellsinstallationer för att det ska bli rätt och optimalt. Givetvis ska man då ha höga förväntningar på att det ska bli korrekt och med en optimal leverans av kWh.

TRJBerg TRJBerg skrev:
Verkar som komplicerade tak och komplicerade konfigurationer ger problem. Stärker mig i mitt beslut att inte skaffa solceller. (Har tak som har olika problem med solceller.)
Det här kommer nog att bli vanligare idag när det råder rena rama hysterin på solcellsinstallationer. Efter att ha sonderat marknaden en del har jag lagt planerna på solceller på is till minst nästa vår/sommar.
Dom seriösa firmorna svarar helt ärligt att dom inte kan ta emot fler beställningar, lycksökarna tar på sig allt dom kan och sedan får det gå som det går, kan bli bra, kan bli dåligt.

Hellre avavkta och senare få en välrenommerad firma att göra ett seriöst jobb
 
  • Gilla
Roger Fundin och 2 till
  • Laddar…
Jag följer tråden med intresse då det ska bli solceller här också om något år.
Men alltså - är det så här det går till i verkligheten?? Det måste väl finnas mjukvarustöd där projektet kan matas in och lämplig lösning kommer ut? Inte ska man väl behöva vara hänvisad till kompetensen (och engagemanget) hos en enskild tekniker för att få en korrekt konfigurerad anläggning.
 
F
M mortimer skrev:
Mitt tänk ovan kräver 3st oberoende MPPT ingångar
En växelriktare med 3 MPPT med fördelningen>

MPPT 1: 12st söder + 4st söder med TIGO optimerare
MPPT 2: 8st paneler öster
MPPT 3: 4st paneler väster (denna blir tunn, är det för lite? Gör en simulering i PV Sol)


Alternativt så ser man om det är möjligt att få lika många paneler på väst och öst. Då behåller man befintlig växelriktare och då ser MPPT 1 fortfarande ut som ovan och väst och öst parrallekopplas på MPPT 2. Det är då en förutsättning att det är samma fördelning mellan öst och väst.


Tredje alternativet är fortfarande en VR med två MPPT. MPPT 1 enligt ovan

Öst och väst i en slinga med TIGO optimerare på varje panel.

Inget av alternativen är så här i efterhand nåt attraktivt alls för installatören så det är en merkostnad på kanske 50000kr eller mer inklusive arbete. Jag är ingen stor fantast av Solar Edge men detta tak hade det verkligen varit motiverat, kanske med optimerare på varannan panel.

Det första som skall göras, om det inte redan är gjort är att separera syd på en egen MPPT så det åtminstone kan producera och koppla det andra kaoset på MPPT2 tills en godtagbar lösning är framtagen av installatören.

Det finns simuleringsprogram (tex PV Sol) som hanterar sånt här och talar om för en kreativ installatör som med fördel skulle ägna sig åt nåt annat än solcellsinstallation.
 
  • Gilla
Roger Fundin
  • Laddar…
D Dublin skrev:
Jag följer tråden med intresse då det ska bli solceller här också om något år.
Men alltså - är det så här det går till i verkligheten?? Det måste väl finnas mjukvarustöd där projektet kan matas in och lämplig lösning kommer ut? Inte ska man väl behöva vara hänvisad till kompetensen (och engagemanget) hos en enskild tekniker för att få en korrekt konfigurerad anläggning.
Detta är vår verklighet i alla fall… Nu är det inte personen som installerat hos oss som vi har kontakt med utan ägaren samt en annan tekniker då teknikern som installerat har ont i ryggen och inte kan vara på tak just nu…

Jag är mest rädd att om jag inte fått hjälp av er på forumet så hade de redan varit här, gjort tre slingor syd/öst/väst och satt ihop i vår nuvarande VR. Nu har jag ju lärt mig att man inte kan göra så.

Jag vet fortfarande inte var det landar och vet helt ärligt inte hur det ska fungera då väst enbart har fyra paneler och det är för lite för egen sträng. Och de inte vill sätta optimerade då de enligt dem går i sönder…
 
En lösning presenterades redan i inlägg Nr 97 för en växelriktare med endast 2 st MPPTingångar.
 
  • Gilla
Roger Fundin och 1 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.