5 552 läst · 35 svar
6k läst
35 svar
Varför fick jag ström i mig av laddstation för 18-36 V batterier (telefon ikopplad i USB-uttag)?
Att du tycker att det var ett elakt inlägg, säger det jag behöver veta om dig.B Byggsnyggen skrev:
Han har en multimeter och dyra produkter. Då lär man sig hur de fungerar också. Ber om ursäkt för att jag var elak mot dig också. 👌
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 513 inlägg
Din attityd passar inte på detta forum. Försök att använda en vänligare ton i dina inlägg.S Sernando skrev:
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 123 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 123 inlägg
Vad skulle det vara för fel att mäta AC på DC utgången? Det beror väl på vad man vill se eller hur?S Sernando skrev:
Jisses vad dråpligt det blir när någon ska försöka mästra någon och själv har fel ...S Sernando skrev:
... för att inte tala om när gropen grävs djupare efter att man blivit rättad och egentligen borde pudla och vara glad för att ha lärt sig något nyttS Sernando skrev:
Haha, vad menar du? Jag bad rentav om ursäkt på förhand om min obefintliga erfarenhet av allt inom elektronik, jag gjorde inte ens en ansats att försöka förstå problemet vetenskapligt då jag heeeeelt saknar världsvana om allt inom kablarnas värld. Det verkar uppenbart för alla andra, men inte för dig?S Sernando skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 258 inlägg
Du mätte helt rätt i sammanhanget, så @Sernando är ute och cyklar.K Krabbeluring skrev:Haha, vad menar du? Jag bad rentav om ursäkt på förhand om min obefintliga erfarenhet av allt inom elektronik, jag gjorde inte ens en ansats att försöka förstå problemet vetenskapligt då jag heeeeelt saknar världsvana om allt inom kablarnas värld. Det verkar uppenbart för alla andra, men inte för dig?
Men människa du är ju sanslös. Jag äger en multimeter för att jag jobbar som snickare och behöver kontrollera emellanåt för min egen säkerhets skull om det ligger någon ström på.S Sernando skrev:
Om du hade bemödat dig att läsa första inlägget hade du också sett att jag medvetet valde att mäta AC som ett experiment lire grann, rakt mot min egen intuition då jag vet att batteri laddas med DC. Trots att jag vet i princip noll om el. Jag frågade också varför jag fick det värdet. Fasen, kom in i matchen innan du ska dribbla.
Ja det är både seriös produkt från seriös leverantör. Första gången jag upplever denna s.k läckström som flera forumiter här försäkrar mig om att det ska vara ofarligt, men det kändes inte gött på något vis.H hempularen skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 258 inlägg
Jag ser inte att du svarat på det, men har laddaren en jordad kontakt?
Tack för input. Strömöverföringen jag kände var inte i samband med att jag var nära något element, jag bara använde det som något son skulle likna jord när jag mätte här i lägenheten. Hur kan jag mäta korrekt för att se vilka ampere vi talar om?Bo.Siltberg skrev:Telefonen läcker inte, det är laddaren som läcker, men det är som sagt en medveten och ofarlig ström. Den kan visserligen kännas mer än behagligt och ingenting man vill hålla kvar handen för. Men det är troligen strömmar i häraden några få 100-tals µA. Men visst kan det kännas alarmerande. Här är en tråd som drar iväg i rent vansinne pga uppskrämda läsare redan i det allra första svaret: [länk]
Du känner strömmen pga att du troligen tar i elementet på bild.
Mvh
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 513 inlägg
Du kan mäta mot skyddsjordsblecket i ett jordat uttag, eller elementet som troligen också har kontakt med jord.K Krabbeluring skrev:
Vi brukar avråda från att mäta ström med en multimeter, men i just detta fall tycker jag vi kan vara säkra på att det inte handlar om några farliga strömmar så du kan mäta i mA-området.
Ödsla inte energi på sådana tragiska människor. Livet är bra mycket roligare än så.K Krabbeluring skrev:Haha, vad menar du? Jag bad rentav om ursäkt på förhand om min obefintliga erfarenhet av allt inom elektronik, jag gjorde inte ens en ansats att försöka förstå problemet vetenskapligt då jag heeeeelt saknar världsvana om allt inom kablarnas värld. Det verkar uppenbart för alla andra, men inte för dig?
Tomma tunnor skramlar mest…
Det som mättes i detta fallet var växelspänning mellan signaljord på utgången och sann jord. Och den är svår att komma ifrån helt även om det ofta är för lite för att kännas.G G.L. skrev: