När någon skriver lägenhet så uppstår ett Schrodinger's katt scenario. Lägenheten är en hyres och bostadsrätt samtidigt tills det förtydligas vilket du gjorde nu. Lägenheten i detta fallet är alltså en bostadsrätt.
Man kan få ha fönster, rör i golv eller skvallerrör i duschzon men det är inte lämpligt. Uppstår det skador i dessa områden med tydliga avvikelser så kan det bli problem med försäkringsbolag.
Det är oväsentligt om det var omöjligt att göra annorlunda. Avvikelse är avvikelse. Det kommer påverka försäkringsbolagets bedömning om skada sker.
Nog om det. Nu ser det ut som det gör och det kommer säkert gå bra. Anledningen med rören ur golvet så nära ett hörn är för att det är svårt att få tätskiktet tätt när det är så tight. Är det kaklat så går tätskiktet inte att kontrollera. Då vill man gärna ha ett företag som utfört jobbet som garanterar tätheten med intyg.
Det värsta som kan hända i den duschen är att något elektriskt felar när en person som duschar tar i både handduksvärmaren och i tvättmaskinen samtidigt pga att avstånden är så korta.
Man kan få ha fönster, rör i golv eller skvallerrör i duschzon men det är inte lämpligt. Uppstår det skador i dessa områden med tydliga avvikelser så kan det bli problem med försäkringsbolag.
Det är oväsentligt om det var omöjligt att göra annorlunda. Avvikelse är avvikelse. Det kommer påverka försäkringsbolagets bedömning om skada sker.
Nog om det. Nu ser det ut som det gör och det kommer säkert gå bra. Anledningen med rören ur golvet så nära ett hörn är för att det är svårt att få tätskiktet tätt när det är så tight. Är det kaklat så går tätskiktet inte att kontrollera. Då vill man gärna ha ett företag som utfört jobbet som garanterar tätheten med intyg.
Det värsta som kan hända i den duschen är att något elektriskt felar när en person som duschar tar i både handduksvärmaren och i tvättmaskinen samtidigt pga att avstånden är så korta.
Medlem
· Västra Götaland
· 18 inlägg
Testar nu. Hölje till hölje är fullt motstånd ”1”. Men handdukstork till dessa skruvar är det inte fullt motstånd.A avh67f skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 682 inlägg
"1" på instrumentet brukar betyda inget värde, dvs ingen kontakt. Mellan skruvarna på TT och TM ska du har ett lågt värde på max 1-2 ohm på instrumentet, som ska vara inställt på det lägsta området, typiskt 200 ohm.
Vid mätning mot handdukstorken kan du dock behöva använda ett högre mätområde, minst 2000 ohm. Men denna mätning säger ingenting. Att du får en visst kontakt säger bara att det kan vara relevant att kontrollera behovet av kompletterande skyddsutjämning. Det krävs först en okulär kontroll. Man behöver se om det finns en potentialutjämning och var den i så fall är placerad. Sedan kan man ev mäta/räkna.
Vid mätning mot handdukstorken kan du dock behöva använda ett högre mätområde, minst 2000 ohm. Men denna mätning säger ingenting. Att du får en visst kontakt säger bara att det kan vara relevant att kontrollera behovet av kompletterande skyddsutjämning. Det krävs först en okulär kontroll. Man behöver se om det finns en potentialutjämning och var den i så fall är placerad. Sedan kan man ev mäta/räkna.
Medlem
· Västra Götaland
· 18 inlägg
Mellan skruvarna , dvs mellan maskinerna. Tm-ttBo.Siltberg skrev:"1" på instrumentet brukar betyda inget värde, dvs ingen kontakt. Mellan skruvarna på TT och TM ska du har ett lågt värde på max 1-2 ohm på instrumentet, som ska vara inställt på det lägsta området, typiskt 200 ohm.
Vid mätning mot handdukstorken kan du dock behöva använda ett högre mätområde, minst 2000 ohm. Men denna mätning säger ingenting. Att du får en visst kontakt säger bara att det kan vara relevant att kontrollera behovet av kompletterande skyddsutjämning. Det krävs först en okulär kontroll. Man behöver se om det finns en potentialutjämning och var den i så fall är placerad. Sedan kan man ev mäta/räkna.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 682 inlägg
Så ska de se ut!
Edit: Om du nu ändå är inne på att mäta, så vore en mätning mellan TM och skyddsjordblecket i ett uttag i ett annat rum vara av värde. Använd en skarvsladd som förlängare.
Edit: Om du nu ändå är inne på att mäta, så vore en mätning mellan TM och skyddsjordblecket i ett uttag i ett annat rum vara av värde. Använd en skarvsladd som förlängare.
Medlem
· Västra Götaland
· 18 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 682 inlägg
Ca 100 ohm. Det tyder på att huset troligen saknar skyddsutjämning i alla former och därför är utsatt för både åsköverspänningar utifrån och kortslutning i TM inifrån.
Min fråga var egentligen om renoveringsfirman kollat detta, vilket de alltså inte gjort... Om det är ett problem är svårt att säga. Folk dör inte som flugor pga obefintlig skyddsutjämning, men det bryter mot dagens regler.
Min fråga var egentligen om renoveringsfirman kollat detta, vilket de alltså inte gjort... Om det är ett problem är svårt att säga. Folk dör inte som flugor pga obefintlig skyddsutjämning, men det bryter mot dagens regler.
Det som är missat vid renoveringen är kompletterande skyddsutjämning:
701.411 Skyddsåtgärd: Skydd genom automatisk frånkoppling av matningen
701.411.3 Fordringar på felskydd
701.411.3.1 Skyddsjordning och skyddsutjämning
701.411.3.1.101
Om det inte finns skyddsutjämning enligt avsnitt 411.3.1.2 ska kompletterande skyddsutjämning enligt avsnitt 415.2 installeras i utrymmet.
Från SS 436 40 00, elinstallationsreglerna. Det borde ha gjorts då det är en renovering och där då gällande föreskrift ska följas.
701.411 Skyddsåtgärd: Skydd genom automatisk frånkoppling av matningen
701.411.3 Fordringar på felskydd
701.411.3.1 Skyddsjordning och skyddsutjämning
701.411.3.1.101
Om det inte finns skyddsutjämning enligt avsnitt 411.3.1.2 ska kompletterande skyddsutjämning enligt avsnitt 415.2 installeras i utrymmet.
Från SS 436 40 00, elinstallationsreglerna. Det borde ha gjorts då det är en renovering och där då gällande föreskrift ska följas.
Medlem
· Västra Götaland
· 18 inlägg
Hölje tm och jord i uttaget den är ansluten i i badrummet är motstånd 1. Dvs finns inget som flödar den vägen.Bo.Siltberg skrev:
Moderator
· Stockholm
· 52 818 inlägg
Hur menar du? Menar du att du har detta värde med maskinen ansluten till ett uttag?
Medlem
· Västra Götaland
· 18 inlägg
Frågan löd: Edit: Om du nu ändå är inne på att mäta, så vore en mätning mellan TM och skyddsjordblecket i ett uttag i ett annat rum vara av värde. Använd en skarvsladd som förlängare.H hempularen skrev:
Svaret: Om motstånd visar 1, betyder det att inget tar sig emellan tm hölje och jord i uttag.
Vad du inte förstår eller vad jag uttrycker mig fel, får du utveckla.