R Robert-san01 skrev:
Vi vet inte ens om centralen är felaktig.

Anmärkningen för detta med dubbel matning brukar vanligtvis vara i stil med: "projektering av AC saknas".
Centralen är varken felaktigt eller underdimensionerad utan det handlar om felaktig inkoppling som kan skapa överbelastning i centralen.
 
  • Gilla
Anna_H
  • Laddar…
Vad är centralen dimensionerad till?
 
D Daniel 109 skrev:
Eller att centralen är dimensionerad för 36A.
Nu vet jag inte om det går att dimensionera centralen till 36A. Det är betydligt billigare att koppla in rätt. Otovo har fått all information och bilder på centralen och elektrikern har tittat på den innan installationen och bedömt att ingen uppgradering behövs.
 
  • Gilla
Anna_H och 1 till
  • Laddar…
D Daniel 109 skrev:
Vad är centralen dimensionerad till?
20 A
 
  • Gilla
Anna_H
  • Laddar…
Vad är det som begränsar till 20A.
 
H hempularen skrev:
Om de kopplar in utrustningen i eller mot en elcentral, så är de ansvariga för att det är elsäkerhtsmässigt OK. OM det inte är det, något behöver göras om med centralen, så beror det på vad som avtalats hur kostnaden för det skall täckas. Men alternativet att koppla in på ett elsäkerhetsmässigt ferlaktigt sätt finns inte. Oavdett vad som avtalats.
Håller med! De har helt enkelt inte kopplat in korrekt och säkert. Enligt avtalet ansvarar de för korrekt inkoppling till elcentralen. Problemet är att de inte vill acceptera besiktningsmannens utlåtande att inkopplingen är felaktigt.
 
D Daniel 109 skrev:
Vad är det som begränsar till 20A.
Huvudsäkringen som är 20A, troligen också kablar som är dimensionerade för 20 A.
 
  • Gilla
Anna_H
  • Laddar…
Nu var det ju centralen det kopplas i i som det handlade om. 20A säkringarna är ju inget problem. Ledningen de skyddar skyddas ju av dem.
 
M maxmsm skrev:
Då har de slarvat om de inte ens har tagit reda på vad det är för anläggning som de ska koppla in utrustning till
De har fått all information av mig innan arbetet påbörjades och elektrikern tittade på elcentralen och bedömde att den är rätt dimensionerad och behöver inte uppgraderas.
Problemet är felaktig uppkoppling som skapar risk för överbelastning.
 
  • Gilla
Bonde50 och 1 till
  • Laddar…
D Daniel 109 skrev:
Nu var det ju centralen det kopplas i i som det handlade om. 20A säkringarna är ju inget problem. Ledningen de skyddar skyddas ju av dem.
Huvudsäkringar skyddar huvudledningen. Eftersom anläggningen är inkopplad efter huvudsäkringar så är de satta ur spel för att sammalagrade strömmen i centralen kan bli 36 A. 20 från huvudledningen och 16 från anläggningen.
 
Var skapar den risk för överbelastning?
Vad jag försöker säga är att det är fullt möjligt att installatören har rätt och besiktningsmannen har fel. Jag har inte facit, men du har inte heller kunnat komma med ett svar som visar att besiktningsmannen har rätt.
 
  • Gilla
magnus.lundqvist
  • Laddar…
D Daniel 109 skrev:
Var skapar den risk för överbelastning?
Vad jag försöker säga är att det är fullt möjligt att installatören har rätt och besiktningsmannen har fel. Jag har inte facit, men du har inte heller kunnat komma med ett svar som visar att besiktningsmannen har rätt.
Regelverk är rätt svar: SEK Handbok 457, Solceller – Råd och regler för elinstallationen, Utgåva 1.
Jag anlitade en elfirma som har specialiserat sig på solcellsinstallationer för att göra en extra inspektion av inkopplingen och skriva ett utlåtande. Deras bedömning var precis samma som besiktningsmannens.
Om besiktningsfirma och ett oberoende elforetag gör samma bedömning är det svårt att tycka något annat.Man följer regler för att minimera risker för brand eller att någon blir skadad.
 
  • Gilla
knightjocke och 1 till
  • Laddar…
Ganska vanligt att man använder sig av en produktionssäkring på 20A dvs 14kw för den el som max kan exporteras. Sen 16A för dina egen förbrukning som sätter nivån på ditt betalabbonemang. Har du ca 14kw i kwp Installerat?
 
H Håbbe01 skrev:
Ganska vanligt att man använder sig av en produktionssäkring på 20A dvs 14kw för den el som max kan exporteras. Sen 16A för dina egen förbrukning som sätter nivån på ditt betalabbonemang. Har du ca 14kw i kwp Installerat?
Det är 20A för egen förbrukning.
 