MilosG MilosG skrev:
Huvudsäkringen som är 20A, troligen också kablar som är dimensionerade för 20 A.
Det är mycket ovanligt att det är dimensionerat för mindre än iaf 25A då det är vad du kan byta till utan att bygga om mätartavlan.

Min tavla är förberedd för 63A och det är dragits kabel till undercentralerna så även dem klarar 63A.
 
  • Gilla
Roger Fundin och 2 till
  • Laddar…
MilosG MilosG skrev:
Regelverk är rätt svar: SEK Handbok 457, Solceller – Råd och regler för elinstallationen, Utgåva 1.
Jag anlitade en elfirma som har specialiserat sig på solcellsinstallationer för att göra en extra inspektion av inkopplingen och skriva ett utlåtande. Deras bedömning var precis samma som besiktningsmannens.
Om besiktningsfirma och ett oberoende elforetag gör samma bedömning är det svårt att tycka något annat.Man följer regler för att minimera risker för brand eller att någon blir skadad.
Är det besiktarna som sagt att SEK 457 är regelverket som ska följas för att det ska vara korrekt?

SEK 457 är inget regelverk utan det är en av flera tolkningar av standarder. Det kan finns flera sätt att utföra saker på och det är korrekt enligt standarderna. Ex så är det inte alltid så att tillverkarnas anvisningar harmoniserar med SEK's tolkning och då är det tillverkarens anvisningar som ska följas.

Så, nej. SEK HB 457 är ingen "bibel" som måste eller kan följas till 100%.
 
R Robert-san01 skrev:
Är det besiktarna som sagt att SEK 457 är regelverket som ska följas för att det ska vara korrekt?

SEK 457 är inget regelverk utan det är en av flera tolkningar av standarder. Det kan finns flera sätt att utföra saker på och det är korrekt enligt standarderna. Ex så är det inte alltid så att tillverkarnas anvisningar harmoniserar med SEK's tolkning och då är det tillverkarens anvisningar som ska följas.

Så, nej. SEK HB 457 är ingen "bibel" som måste eller kan följas till 100%.
Besiktningsmannen i protokollet hänvisar till gällande regelverk och anvisningar bl.a. 457. Boken heter faktiskt råd och regler så jag antar att det är någon form av regelverk också, åtminstone delvis. Jag har förståelse att det inte går att följa allt till 100% men i den här fallet finns inga hinder i att följa gällande standarden. Inga anvisningar från tillverkaren som tvingar att man kopplar in anläggningen på ett osäker sätt.
Jag tror att det handlar mer om att maximera vinsten på bekostnad av kundens säkerhet.
Det är just därför som man anlitar oberoende besiktningsfirmor så att man kan vara trygga att arbetet har utförts fackmannamässigt och på ett korrekt och säkert sätt. Jag har dessutom anlitat ytligare ett elföretag som besiktade enbart inkopplingen och deras bedömning stämde med den tidigare besiktningen.
 
  • Gilla
Adah
  • Laddar…
Vad är det som är osäkert?
 
D Daniel 109 skrev:
Vad är det som är osäkert?
Överlast kan inträffa utan att säkringar löser ut = brand, personskador
 
  • Gilla
Roger Fundin och 1 till
  • Laddar…
MilosG MilosG skrev:
Besiktningsmannen i protokollet hänvisar till gällande regelverk och anvisningar bl.a. 457. Boken heter faktiskt råd och regler så jag antar att det är någon form av regelverk också, åtminstone delvis. Jag har förståelse att det inte går att följa allt till 100% men i den här fallet finns inga hinder i att följa gällande standarden. Inga anvisningar från tillverkaren som tvingar att man kopplar in anläggningen på ett osäker sätt.
Jag tror att det handlar mer om att maximera vinsten på bekostnad av kundens säkerhet.
Det är just därför som man anlitar oberoende besiktningsfirmor så att man kan vara trygga att arbetet har utförts fackmannamässigt och på ett korrekt och säkert sätt. Jag har dessutom anlitat ytligare ett elföretag som besiktade enbart inkopplingen och deras bedömning stämde med den tidigare besiktningen.
Nej, det är inga regler utan det är råd, rekommendationer och tolkningar. SEK är dem som är med och tar fram Svensk elstandard och de är underställd Europeisk, som är underställd internationell.

https://elstandard.se/

Sa de hur grova kablar har du från mätartavlan in till huset central?

Flera centraler som matas från mätartavlan?

Hur mycket klarar huvudbrytare/na och jordfelsbrytare/na i centralen/na som matas från mätartavlan?

Oavsett är det enkelt att åtgärda då man bara sätter en säkring som begränsar hur mycket du kan belasta med. Den dimensioneras efter ditt hus elnät svagaste länk.

Är det Institutet för solenergi kvalitet som besiktade installationen?
 
  • Gilla
Roger Fundin
  • Laddar…
SEK skriver själva:

"SEK Handböcker förklarar och fördjupar, underlättar och vägleder när du använder standarder inom det elektrotekniska området."

Det är alltså i sig själv inga regler eller standarder.
 
MilosG MilosG skrev:
Överlast kan inträffa utan att säkringar löser ut = brand, personskador
Vad kan råka ut för överlast?
 
R Robert-san01 skrev:
Nej, det är inga regler utan det är råd, rekommendationer och tolkningar. SEK är dem som är med och tar fram Svensk elstandard och de är underställd Europeisk, som är underställd internationell.

[länk]

Sa de hur grova kablar har du från mätartavlan in till huset central?

Flera centraler som matas från mätartavlan?

Hur mycket klarar huvudbrytare/na och jordfelsbrytare/na i centralen/na som matas från mätartavlan?

Oavsett är det enkelt att åtgärda då man bara sätter en säkring som begränsar hur mycket du kan belasta med. Den dimensioneras efter ditt hus elnät svagaste länk.

Är det Institutet för solenergi kvalitet som besiktade installationen?
Jag kan tyvärr inte svara på dina frågor. Hela poängen i att anlita en besiktningsfirma som kan sin sak är ju att jag inte ska behöva gå ellinje på KTH och arbeta som elektriker i 30år. Jag har försökt att sätta in mig i ämnet och har utifrån min förståelse uppskattat att bedömningen låter rimlig. Huruvida 457 är regelverk, standard, råd är inte riktigt relevant.

Problemet jag beskrev handlar om hur man hanterar en situation när leverantören har en annan åsikt än besiktningsmannen ( och ytligare en elfirma) och vill anlita en egen besiktningsfirma utan att kunden kan påverka valet.
 
  • Gilla
Dilato och 8 till
  • Laddar…
D Daniel 109 skrev:
Vad kan råka ut för överlast?
Elöverbelastning kan orsaka överhettning av ledningar och elektrisk utrustning, vilket i sin tur kan leda till brand. Dessutom kan det skada apparater och elektronik.
 
  • Gilla
Roger Fundin
  • Laddar…
Vad är en korrekt inkoppling av växelriktaren?

Säg att jag har huvudsäkringarna i en elcentral i garaget. Och gruppsäkringarna i huset. Var ska växelriktarens 3-fas anslutas?

a) mellan huvudsäkringarna och gruppsäkringarna?
b) på nätägarens sida av huvudsäkringarna?
c) hm finns något mer alternativ?
 
  • Gilla
MilosG
  • Laddar…
D daVinci skrev:
Vad är en korrekt inkoppling av växelriktaren?

Säg att jag har huvudsäkringarna i en elcentral i garaget. Och gruppsäkringarna i huset. Var ska växelriktarens 3-fas anslutas?

a) mellan huvudsäkringarna och gruppsäkringarna?
b) på nätägarens sida av huvudsäkringarna?
c) hm finns något mer
relevant fråga, det undrar jag också.
 
D Daniel 109 skrev:
Var skapar den risk för överbelastning?
Vad jag försöker säga är att det är fullt möjligt att installatören har rätt och besiktningsmannen har fel. Jag har inte facit, men du har inte heller kunnat komma med ett svar som visar att besiktningsmannen har rätt.
Som jag förstår det är växelriktaren inkopplad mellan huvudsäkring och gruppcentral.

Från växelriktarens inkoppling skulle det kunna gå mer än 20 A fram till gruppsäkringarna. Och då är frågan om ledning och elcentral är dimensionerad för det. Har elektrikern kontrollerat att de är dimensionerade tillräckligt så finns inget problem. Annars finns ett.
 
MilosG MilosG skrev:
Elöverbelastning kan orsaka överhettning av ledningar och elektrisk utrustning, vilket i sin tur kan leda till brand. Dessutom kan det skada apparater och elektronik.
Ja, om det finns en oskyddad ledning som kan råka ut för överström. Finns det det?
Ansluten utrustning kan inte råka ut för skada, vid fel i dem skyddas ledningen av gruppsäkringen.

Det jag frågade, var vad som kan råka ut för det. Finns det oskyddade delar som inte tål 35A?
 
MilosG MilosG skrev:
relevant fråga, det undrar jag också.
Jag skulle i sig tro att det är a) som gäller. Men att elektrikern måste säkerställa att ledningar och central är tillräckligt dimensionerade.

Att det kommit en anmärkning kan ju bero på att det är ett gränsfall kanske?

Men jag är inte elektriker så jag vet inte vad som är formellt rätt.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.