68 409 läst · 625 svar
68k läst
625 svar
Laddboxen Easee får försäljningsförbud
Men eftersom alla boxar måste skickas tillbaka till Easee så finns inga boxar att byta med.Nyfniken skrev:
Boxen måste installeras av en elektriker, och detta får elektrikern inte göra eftersom boxen inte får installeras.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 830 inlägg
Boxarna ligger garanterat kvar i samma hylla hos grossist/åf/elfirmor, men väl markerade med försäljningsförbud. Många tillverkare har sina lager ute hos grossister och åf. De ”säljs” till grossisten först när de plockas ut från hyllan och skickas till detaljisten..D Dilato skrev:
Det viktigaste är att de är borttagna från marknaden.
Dom ska uttryckligen skickas tillbaka, att låta dom ligga på hyllan någonstans är inte tillräckligt.Johan Gunverth skrev:Boxarna ligger garanterat kvar i samma hylla hos grossist/åf/elfirmor, men väl markerade med försäljningsförbud. Många tillverkare har sina lager ute hos grossister och åf. De ”säljs” till grossisten först när de plockas ut från hyllan och skickas till detaljisten..
Det viktigaste är att de är borttagna från marknaden.
Föreläggande om återtagande av laddboxar
Elsäkerhetsverket har igår, den 25 oktober 2023, skickat ett föreläggande till Easee om att de ska komma in med detaljerad information om hur återtaget av laddboxar från återförsäljare går. Hur många boxar har tagits tillbaka, hur har man hanterat dessa laddboxar samt sitt eget återstående lager är frågor som vi vill ha svar på. Elsäkerhetsverket vill också ta del av den plan för återtagande som de utlovat till sina återförsäljare i ett brev som gick ut till dem kort efter beslutet fattades.Easee har tre veckor från mottagardatumet på sig att redovisa hur de genomfört återtaget.
https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyheter/2023/detta-hander-i-easee-arendet/
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 830 inlägg
Jo, jag läste detta också och tänkte på hur det många gånger går till med varuflöden. Bara kostnaderna för retur av alla laddboxar till en centralt lager hade nog sänkt Easee.
Det ena utesluter inte det andra, men det nog är ointressant för slutkund.
Det ena utesluter inte det andra, men det nog är ointressant för slutkund.
Varför skall du göra något?R Rolle85 skrev:
ESV och Easee jobbar ju på en lösning, det är ingen mening med att göra något alls innan de är klara. Tycker du att det känns bättre så kan du ju installera en JFB, men det finns inget krav på det idag för redan installerade laddboxar.
Det där är en intressant sidodiskussion, upphävs kravet på separat jordfelsbrytare av rätt typ när tillverkaren av boxen påstår att det inte behövs, trots att tillverkaren inte kunnat påvisa det vid senare kontroll av påståendet ?🤔😉Nissens skrev:
Om det är ok att köra vidare ändå så betyder det väl att kravet egentligen är onödigt.
Ingen har visat varken att den är farlig eller att den är säker. För att få sälja något måste man visa att det är säkert.
Nja, ESV har ju ålagt Easee att ta fram ett åtgärdsprogram. I väntan på att det är genomarbetat så händer nog inte så mycket. Men blir inget godkänt åtgärdsprogram framtaget och genomfört så kan det nog bli beslut om användningsförbud tex.D Dilato skrev:Det där är en intressant sidodiskussion, upphävs kravet på separat jordfelsbrytare av rätt typ när tillverkaren av boxen påstår att det inte behövs, trots att tillverkaren inte kunnat påvisa det vid senare kontroll av påståendet ?🤔😉
Om det är ok att köra vidare ändå så betyder det väl att kravet egentligen är onödigt.
Men där är vi ju inte ännu.
Redigerat:
Jag fick min utbytt i somras då den gått sönder. Fick via Tibber välja om jag skulle få en Zaptec eller vänta på den nya Easee istället. Valde dock en Zaptec även om jag måste säga att Easeen faktiskt var bättre. Då hade dock inte den "nya" Easeen kommit heller och ville ju inte vara utan så länge.D Dilato skrev:
Bra att veta!J Jensa86 skrev:
Tänkt själv också att hur blir det med garantier om boxen går sönder.
Med andra ord ger Tibber en annan box.
Det är ju bra!
Surt om man hamnar i sådant läge att ARN bara skyller på tillverkaren och tillverkaren sen skiter i allt eller tom konkar.