3 293 028 läst · 11 174 svar
3293k läst
11,2k svar
Värsta elkopplingen?
Renoverar ett rum i källaren.
När jag tog bort panel så dök det upp en el dosa och ett rör som går upp på ovanvåningen.
Har anlitat elektriker för ett gäng år sedan.
Uppdraget var då att all el ska bytas, och bytas till jordat.
Tyckte därför det var märkligt att det bara gick upp två kablar härifrån.
Öppnar upp dosan där jag misstänker att detta leder upp.
I dosan till vänster kommer det upp två kablar från källaren.
Sen fördelar det sig till höger och vänster.
Jordkabel går till uttaget till höger, och sen leder det bort till vänster till detta uttaget.
Här kommer då jordkabeln fram, men sitter inte fast i något.
Sen leder blå och svart till detta uttaget.
Mycket stabilt jobbat!
När jag tog bort panel så dök det upp en el dosa och ett rör som går upp på ovanvåningen.
Har anlitat elektriker för ett gäng år sedan.
Uppdraget var då att all el ska bytas, och bytas till jordat.
Tyckte därför det var märkligt att det bara gick upp två kablar härifrån.
Öppnar upp dosan där jag misstänker att detta leder upp.
I dosan till vänster kommer det upp två kablar från källaren.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Sen fördelar det sig till höger och vänster.
Jordkabel går till uttaget till höger, och sen leder det bort till vänster till detta uttaget.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Här kommer då jordkabeln fram, men sitter inte fast i något.
Sen leder blå och svart till detta uttaget.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Mycket stabilt jobbat!
Nåja det där är ju anledningen till att många elektriker säger att det är behörighetskrävande att göra nåt mer än att stoppa i en kontakt, byta glödlampa eller att på sin höjd gud förbjude byta propp alldeles själv.
M Mortsken skrev:Renoverar ett rum i källaren.
När jag tog bort panel så dök det upp en el dosa och ett rör som går upp på ovanvåningen.
Har anlitat elektriker för ett gäng år sedan.
Uppdraget var då att all el ska bytas, och bytas till jordat.
Tyckte därför det var märkligt att det bara gick upp två kablar härifrån.
Öppnar upp dosan där jag misstänker att detta leder upp.
I dosan till vänster kommer det upp två kablar från källaren.
[bild]
Sen fördelar det sig till höger och vänster.
Jordkabel går till uttaget till höger, och sen leder det bort till vänster till detta uttaget.
[bild]
Här kommer då jordkabeln fram, men sitter inte fast i något.
Sen leder blå och svart till detta uttaget.
[bild]
Mycket stabilt jobbat!
Ja, men denna elektrikern verkar ju inte ha lyckats så bra kan man väl säga.I ikeo skrev:
Medlem
· Stockholm
· 388 inlägg
jonmo skrev:
Vem som helst får öppna sin kapsling, du får nog komma med en referens om du ska bli trodd där.jonmo skrev:
Denna fråga har diskuterats i många omgångar, men läser man mellan raderna på följande länk till elsäkerhetsverket:
https://www.elsakerhetsverket.se/pr...a-sjalv-med-el/vad-far-jag-gora-sjalv-med-el/
så utelämnar de öppning av elcentraler, m.a.o. så vill de inte att man öppnar dem, detta är speciellt viktigt om man har en elcentral i metall. se gärna länken:
https://www.byggahus.se/forum/threa...age-av-doslock-lock-till-gruppcentral.329423/
Jag är dessutom elektriker, eftersom jag identifierar mig som en sådan.
Jag för min del är elektriker eftersom jag jobbat med el sedan 1978 (samt att jag har papper från ECY och elsäkerhetsverket, DSB, som anger att jag är elinstallatör med behörighet m,m,).
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 003 inlägg
”Vill” skiter jag högaktningsfullt i. (Särskilt om det kommer från ESV, som kan vara en av våra minst kompetenta specialmyndigheter…)C claesborjesson skrev:Vem som helst får öppna sin kapsling, du får nog komma med en referens om du ska bli trodd där.
Denna fråga har diskuterats i många omgångar, men läser man mellan raderna på följande länk till elsäkerhetsverket:
[länk]
så utelämnar de öppning av elcentraler, m.a.o. så vill de inte att man öppnar dem…
Frågan var ”får”, inte ”vill”.
C claesborjesson skrev:
Av en händelse ställde jag frågan till Elsäkerhetsverkets jurister...
Hej,
Både att lyfta på locket på en normcentral och att lossa en strömbrytare eller ett vägguttag är elinstallationsarbeten.
Vad som definieras som elinstallationsarbeten återfinns i elsäkerhetslagen (2016:732) se 4 §. Under punkt ett står följande: att utföra, ändra eller reparera en elektrisk starkströmsanläggning.
Att lyfta på "locket" till en normcentral är att ändra en elektrisk starkströmsanläggning, och därmed ett elinstallationsarbete.
Likaså med att lossa en strömbrytare eller ett vägguttag. Skillnaden här är att det finns ett undantag gälande vissa typer av arbeten, enligt 3 kap. 1 §, ELSÄK-FS 2017:2.
Skillnaden mellan uttag, strömbrytare och normcentralen är att det är två helt olika typer av anläggningsdelar vi pratar om.
Oavsett om vi pratar om en normcentral eller en Dz-central så är det kopplingsutrustning, oftast med högre kortslutningseffekter än för ett vanligt uttag för allmänbruk.
Förutom det så finns det betydligt fler beröringspunkter i en central, och där flera av beröringspunkterna inte är skyddade av en jordfelsbrytare för personskydd.
Och där kåpan / locket utgör en viktig barriär mot beröring av spänningsförande delar.
Mvh Peter Tunell
Intressant, bra referens. Undrar om den tolkningen skulle hålla i domstol...useless skrev:Av en händelse ställde jag frågan till Elsäkerhetsverkets jurister...
Hej,
Både att lyfta på locket på en normcentral och att lossa en strömbrytare eller ett vägguttag är elinstallationsarbeten.
Vad som definieras som elinstallationsarbeten återfinns i elsäkerhetslagen (2016:732) se 4 §. Under punkt ett står följande: att utföra, ändra eller reparera en elektrisk starkströmsanläggning.
Att lyfta på "locket" till en normcentral är att ändra en elektrisk starkströmsanläggning, och därmed ett elinstallationsarbete.
Likaså med att lossa en strömbrytare eller ett vägguttag. Skillnaden här är att det finns ett undantag gälande vissa typer av arbeten, enligt 3 kap. 1 §, ELSÄK-FS 2017:2.
Skillnaden mellan uttag, strömbrytare och normcentralen är att det är två helt olika typer av anläggningsdelar vi pratar om.
Oavsett om vi pratar om en normcentral eller en Dz-central så är det kopplingsutrustning, oftast med högre kortslutningseffekter än för ett vanligt uttag för allmänbruk.
Förutom det så finns det betydligt fler beröringspunkter i en central, och där flera av beröringspunkterna inte är skyddade av en jordfelsbrytare för personskydd.
Och där kåpan / locket utgör en viktig barriär mot beröring av spänningsförande delar.
Mvh Peter Tunell