13th Marine 13th Marine skrev:
De ska sitta på fasledaren innan lasten.
Ja men alla tre laster är kopplade till nollan. Det är inte tex en trefasmotor.
 
R raindance skrev:
Ja men alla tre laster är kopplade till nollan. Det är inte tex en trefasmotor.
Det kvittar, du ska koppla den till fasledarna till motorn, och shellyn ska även vara kopplad till nollan.
 
  • Gilla
tompaah7503
  • Laddar…
13th Marine 13th Marine skrev:
Det kvittar, du ska koppla den till fasledarna till motorn, och shellyn ska även vara kopplad till nollan.
För 3EM har de flera olika ritningar men inte för Pro 3EM av någon anledning.
 
13th Marine 13th Marine skrev:
Så här ser kopplingsschemat ut för Pro 3EM:
[bild]

De ska sitta på fasledaren innan lasten.
Det finns en fjärde (optional) strömtransformator att sätta på nollan, undrar vad den tillför?
EDIT
På en Pro, ingenting enligt detta inlägg:
https://community.shelly.cloud/topic/1780-shelly-3em-pro-clamp-n/
 
R raindance skrev:
För 3EM har de flera olika ritningar men inte för Pro 3EM av någon anledning.
Har du något exempel?
 
D Dilato skrev:
Det finns en fjärde (optional) strömtransformator att sätta på nollan, undrar vad den tillför?
Du kan mäta strömmen i nollan? ;)

Nej, men jag vet inte riktigt vad den ska vara bra för 😬
 
13th Marine 13th Marine skrev:
Har du något exempel?
Se inlägg #1 men där ser man inte hur lasten är kopplad.
 
R raindance skrev:
Se inlägg #1 men där ser man inte hur lasten är kopplad.
Du har fastnat på att din trefaslast saknar nolla, men det bryr sig inte shellyn om.
 
  • Gilla
tompaah7503
  • Laddar…
13th Marine 13th Marine skrev:
Du har fastnat på att din trefaslast saknar nolla, men det bryr sig inte shellyn om.
Jag skrev ett mail till Shelly. Så här skriver de: "You can't connect 400 VAC to LA, LB and LC. You'd have to use 110-240 VAC."
 
R raindance skrev:
Jag skrev ett mail till Shelly. Så här skriver de: "You can't connect 400 VAC to LA, LB and LC. You'd have to use 110-240 VAC."
Ja, du har 400VAC mellan LA och LB osv, men du har bara 230VAC mellan LA och N.
 
R raindance skrev:
Jag skrev ett mail till Shelly. Så här skriver de: "You can't connect 400 VAC to LA, LB and LC. You'd have to use 110-240 VAC."
Och det är precis det vi har i Sverige, 230V AC per fas.
 
  • Gilla
avh67f och 2 till
  • Laddar…
13th Marine 13th Marine skrev:
Ja, du har 400VAC mellan LA och LB osv, men du har bara 230VAC mellan LA och N.
Du har fastnat på det här med mellan fas och nolla😀

Det är möjligt att de inte förstod vad jag menade men så här löd min fråga: "Do you have some equipment that I can use to measure energy consumption for the whole house? The electrical system for the house has 3 x 400 V and and PEN."
 
R raindance skrev:
Du har fastnat på det här med mellan fas och nolla😀

Det är möjligt att de inte förstod vad jag menade men så här löd min fråga: "Do you have some equipment that I can use to measure energy consumption for the whole house? The electrical system for the house has 3 x 400 V and and PEN."
Fast du har inte 3x400V, du har 3x230V.
 
  • Gilla
avh67f och 2 till
  • Laddar…
R raindance skrev:
Du har fastnat på det här med mellan fas och nolla😀

Det är möjligt att de inte förstod vad jag menade men så här löd min fråga: "Do you have some equipment that I can use to measure energy consumption for the whole house? The electrical system for the house has 3 x 400 V and and PEN."
Nu mäter den ju inte spänning mellan olika faser utan fas till noll.
Se VA, VB och VC nedan.

Diagram som visar mätning av elektrisk spänning mellan fas och noll för faserna VA, VB och VC.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
13th Marine
  • Laddar…
R raindance skrev:
Det ser ut som den alltid mäter 3x230 V för de tre faserna.
Det hade varit intressant att veta om någon har använt den i praktiken för att mäta energiförbrukningen för hela huset eller motsvarande inkoppling och varit nöjd utan att den gått sönder
 