6 792 läst · 131 svar
7k läst
131 svar
Trefas energimätning med Shelly Pro 3EM / Shelly 3EM?
Jag förstår inte diskussionen , Shelly ser bara fasspänning - du ser ju hur den kopplas in.R raindance skrev:
Inlägg #77 #78 #80 #114D Dilato skrev:
Jag antar att frågeställningen uppstått eftersom USA använder lägre spänning och eftersom Shelly inte skriver något om huvudspänningen.
Men shelly tillverkas ju i bulgarien som har samma elsystem som vi med 400/230 Volt.R raindance skrev:
Att deras produkter inte skulle kunna användas i det egna landet känns långsökt.
Jag hade mycket bra fungerande energimätning från Vattenfall och även fukt/temperaturmätning från Oregon tidigare. Men båda lade ner sina system/molntjänster. Man får hoppas att inte även Shelly lägger ned sin molntjänst.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 682 inlägg
Men var är den konstruerad? Uppenbarligen inte i ett upplyst land öster om Atlanten. Det krävs så lite i deras spec för att tala om ifall de stöder ett trefassystem men det fattar de uppenbarligen inte. Skitfabrikat! Vi har haft samma vilja diskussioner kring konstiga specar på fibaro och qubino.D Dilato skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 364 inlägg
Fördelen med Shelly är att man inte måste använda deras molntjänster, mina går rakt in i home assistant.R raindance skrev:
Jag håller med!Bo.Siltberg skrev:
Precis på samma sätt som att spistillverkare ofta inte klarar av att ha ens en sida i manualen där man tydligt beskriver hur spisen ska/kan kopplas så man i förväg vet.
Att behöva vänta på att spisen står där för att kunna läsa på klisterlappen hur den ska/kan kopplas är under all kritik.
Går att scripta en egen lösning i EM 3 Pron.R raindance skrev:
Jag låter den posta upp data till min webbdomäns databas, just nu 1ggr i minuten för det räcker för mig.
Har kodat en webbsida som använder google chart att presentera graf samt visa momentan förbrukning m.m. (loggar även inne/ute temp med en arduino).
Typ så här är det scriptat i shellyn till sommarstugan. sedan är det kod på webbsidan som anropas som då lagrar värdena i databasen,
// Timer för att köra funktionen.
let interval = 1 * 60 * 1000;
Timer.set(
interval,
true,
function ()
{
// Sätt variabler
let em = Shelly.getComponentStatus("em", 0);
let emd = Shelly.getComponentStatus("emdata", 0);
var em_mom = JSON.stringify(em.total_act_power);
var emd_total = JSON.stringify(emd.total_act);
Shelly.call("HTTP.GET", { url: "https://xxxxxxx.se/energy.aspx?mom_kwh=" + em_mom + "&tot_kwh=" + emd_total },
function (res, er_code, er_message)
{
if (er_code === 0)
{
print("Response: ", res);
}
else
{
print("Error: ", er_message);
}
});
});
Lasterna är kopplade till nollan i ritningen i denna "USER AND SAFETY GUIDE" och det står så här:13th Marine skrev:
"CAUTION! Connect the Device only in the way shown in these instructions. Any other method could cause damage and/or injury"
https://kb.shelly.cloud/__attachmen...f?inst-v=9a82e1b9-e07c-408e-9aa5-b8bb702d44df
Enligt elsäkerhetsverket gäller inte CE-märkningen om man inte följer inkopplingsanvisningarna även för lasten. CE-märkningen gäller alltså inte om man kopplar in tex en D-kopplad 3-fas last.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 682 inlägg
Och med detta vill du säga vadå? Att CE-märkning inte gäller om man kopplar in 400 V-förbrukare? Vilken betydelse menar du att det har att CE-märkningen inte gäller?
Vilken skada tror du kan ske om man kopplar in en 400 V-förbrukare? Kommer shellyn att brinna?
Återstår då om du tror att den mäter fel vid en blandning av 230 V- och 400 V-förbrukare? Har du fått denna shelly installerad så bör ett enkelt fältprov ge dig svaret eftersom du inte litar på vad vi skriver.
Vilken skada tror du kan ske om man kopplar in en 400 V-förbrukare? Kommer shellyn att brinna?
Återstår då om du tror att den mäter fel vid en blandning av 230 V- och 400 V-förbrukare? Har du fått denna shelly installerad så bör ett enkelt fältprov ge dig svaret eftersom du inte litar på vad vi skriver.
Tittar man på schemat så inser man att ingenting kopplar shellyn elektriskt till lasten så den har ingen aning om vad för något du kopplar in och hur du kopplar in lasten.R raindance skrev:Lasterna är kopplade till nollan i ritningen i denna "USER AND SAFETY GUIDE" och det står så här:
"CAUTION! Connect the Device only in the way shown in these instructions. Any other method could cause damage and/or injury"
[länk] Pro 3EM multilingual printed user and safety guide.pdf?inst-v=9a82e1b9-e07c-408e-9aa5-b8bb702d44df
Enligt elsäkerhetsverket gäller inte CE-märkningen om man inte följer inkopplingsanvisningarna även för lasten. CE-märkningen gäller alltså inte om man kopplar in tex en D-kopplad 3-fas last.
Produkter som diskuteras i tråden