10 363 läst · 56 svar
10k läst
56 svar
Personskyddsautomat 10A 10mA
Det finns garanterat en del läckströmmar i ditt hus redan. Alla reaktiva laster avger en viss läckström. Diskmaskin, kyl, TT, TM, panna mm.
En 30mA JFB löser ju oftast vid ung. halva märkströmmen. De flesta jag testat löser vid kring 20mA.
Om du redan har en "normal" läckström på låt säga 10mA i huset så är det 10mA till godo innan JFB löser.
Detta är så klart ett antagande. Men jag vill påstå att du redan har ett väldigt bra skydd mot jordfel.
En 30mA JFB löser ju oftast vid ung. halva märkströmmen. De flesta jag testat löser vid kring 20mA.
Om du redan har en "normal" läckström på låt säga 10mA i huset så är det 10mA till godo innan JFB löser.
Detta är så klart ett antagande. Men jag vill påstå att du redan har ett väldigt bra skydd mot jordfel.
Tycker det låter vettigt med 10mA felström just på personskyddsautomater då man ofta sätter dessa kopplade mot kanske bara ett eller 2 uttag och då inte har någon "normal" felström alls. Finns dessa som 16A oxå? Vore smidigt att ha i garage eller mot bubbelkaret.
Medlem
· Västerbottens län
· 17 914 inlägg
Varför inte på trefasuttaget, är det mindre farlig ström där??Ifö skrev:
Naturligtvis så ska du ha JFB på det uttaget också det är väl bara på 16A.
Här körs det rikthyvlar, justersågar, kompressoren, vattenpumpar, högtryckstvätter, vedmaskiner och svarvar på trefas MED JFB, och det har inte tjuvlöst en enda gång. (efter det vi hittade en nolla skyddsjord överkoppling)
Protte
Jag menade att jag sätter en separat till trefasen, men jag var inte tydlig nog.
Förtydligande: 1 JFB till HC, separat matning till UC och 2 JFB 30mA där (en till bel/VU och en till trefasen), samt en PSA 10A 10mA nedströms för badrummet.
Förtydligande: 1 JFB till HC, separat matning till UC och 2 JFB 30mA där (en till bel/VU och en till trefasen), samt en PSA 10A 10mA nedströms för badrummet.
Redigerat:
Medlem
· Västerbottens län
· 17 914 inlägg
Har du så dåliga trefasprylar att de måste ha egen JFB tycker jag du ska shoppa nya prylar.
jag har en 10mA till hela badrummet, samt ett uttag bredvid diskbänken i köket som jag drog från samma matning, tycker det är säkrare så.
köpte den av en elektriker som brukar göra eljobb på min arbetsplats, han ville ha 1000kr för den, och det var en AEG
ang den där listan ovanför... motorvärmare 1mA????? då har de nog glömt en nolla, just M-värmaruttag ska man alltid ha en egen 30mA till, för det är svårt att klara ens det... så mycket saltslask som tränger in i intaget och speciellt med de moderna små intagen med korta krypavstånd är det nästan omöjligt att få bort läckströmmar..
köpte den av en elektriker som brukar göra eljobb på min arbetsplats, han ville ha 1000kr för den, och det var en AEG
ang den där listan ovanför... motorvärmare 1mA????? då har de nog glömt en nolla, just M-värmaruttag ska man alltid ha en egen 30mA till, för det är svårt att klara ens det... så mycket saltslask som tränger in i intaget och speciellt med de moderna små intagen med korta krypavstånd är det nästan omöjligt att få bort läckströmmar..