12 813 läst · 60 svar
13k läst
60 svar
Panna med elpatron 6 kw. Hur ansluta?
Jag skulle börja med att rengöra med dammsugare. Är det sedan kladdigt kan man torka med fuktig trasa med diskmedel. Eftersom det är varmt i panna så torkar fukten bort ganska fort. Men du behöver inte dränka det i vatten för det.
Om man skall ta det du skriver på orden beträffande mätningarna. Alltså att det är 0,56 ohm över patronerna och 1 ohm mellan patronerna och jord så är det bara skräp alltihop. Men om du tittar lite närmare på instrumentet och försöker förstå vad du får ut så kanske du får ett mer uppmuntrande värde.
Visar instrumentet en etta när probarna inte har kontakt med något? Om den visar samma sak i fönstret med oanslutna probar som den gör när du mäter mellan jord och bleck så är det rätt. För den mätningen skall du ha det högsta området.
När du mäter över patronerna bör du ha mätområdet närmast över den resistans du skall mäta. Om det skulle vara 56 ohm du mätt upp så är det bra. Och då mäter du lämpligen med området 200 ohm eller vad som nu kan vara närmaste över.
Om man skall ta det du skriver på orden beträffande mätningarna. Alltså att det är 0,56 ohm över patronerna och 1 ohm mellan patronerna och jord så är det bara skräp alltihop. Men om du tittar lite närmare på instrumentet och försöker förstå vad du får ut så kanske du får ett mer uppmuntrande värde.
Visar instrumentet en etta när probarna inte har kontakt med något? Om den visar samma sak i fönstret med oanslutna probar som den gör när du mäter mellan jord och bleck så är det rätt. För den mätningen skall du ha det högsta området.
När du mäter över patronerna bör du ha mätområdet närmast över den resistans du skall mäta. Om det skulle vara 56 ohm du mätt upp så är det bra. Och då mäter du lämpligen med området 200 ohm eller vad som nu kan vara närmaste över.
0,56 ohm är inte rätt. Det borde vara 53ohm. Frågan är om kommat har hamnat fel.
Mot jord ska det vara oändlig resistans. Det kan ev indikeras med 1.
Mot jord ska det vara oändlig resistans. Det kan ev indikeras med 1.
aha . när jag mätte med inställningen 200 ohm tror jag den var 56 ohm. alltså mellan två bleck.
Och 1 är värdet som den visar när den inte har kontakt med ngt. Och som den visade när jag mätte mellan bleck och jord
dubbelkollar igen imorgon.
Jag kan utan problem få fram två fas dit. det finns en dragning till strömuttag och en dragning för olijebrännaren. men gissar att det krävs 3 fas.
ev kan jag ta ngn matning som är för kylskåp. den verkar gå upp genom pannrum.
Ska få hit min elektriker så snart jag kan. Nu tycker jag detta verkar peka åt rätt håll.
Och 1 är värdet som den visar när den inte har kontakt med ngt. Och som den visade när jag mätte mellan bleck och jord
dubbelkollar igen imorgon.
Jag kan utan problem få fram två fas dit. det finns en dragning till strömuttag och en dragning för olijebrännaren. men gissar att det krävs 3 fas.
ev kan jag ta ngn matning som är för kylskåp. den verkar gå upp genom pannrum.
Ska få hit min elektriker så snart jag kan. Nu tycker jag detta verkar peka åt rätt håll.
Det går att få lite funktion med en fas. Med två faser får du lite mer värme.
Du ska inte dra faser från olika håll. En elektriker kan nog hitta en lämplig väg att gå. Med lite tur finns det någon gamal matning som inte används.
Du ska inte dra faser från olika håll. En elektriker kan nog hitta en lämplig väg att gå. Med lite tur finns det någon gamal matning som inte används.
Nej så gör man inte. Det skall vara en kabel med fem ledare hela vägen från central till panna. Och den kopplas till tre egna säkringar rakt över varandra om det är en porslinssäkringscentral. Men det har elektrikern koll på.Snälla.snickaren skrev:
Det var min elektriker som sa detA Avemo skrev:
Hus som har ett enfasabonnemang är mycket ovanligt. Hur har du dragit denna slutsats? Vad har du för huvudsäkring och hur stort är huset?
Y-koppling är precis som D-koppling ett sätt att ansluta trefaslaster. Om du skall maximera utbytet av patronen med endast en fas så skall alla tre element kopplas parallellt. Och då kommer de att ge 2 kW som tumregelsmässigt räcker till att värma 33 m² bostadsyta.
Jag vidhåller att detta är en dålig idé. Om du ändå skall gå vidare med det så måste du förstå hur termostaten fungerar. Innehåller den en kontaktor med 400V spolspänning så måste denna bytas mot en som har 230V spolspänning. Innehåller termostaten å andra sidan en kontaktor med 230V spolspänning så måste du lägga in fas och nolla på rätt plintar förutom hur du måste koppla om själva patronen.
Y-koppling är precis som D-koppling ett sätt att ansluta trefaslaster. Om du skall maximera utbytet av patronen med endast en fas så skall alla tre element kopplas parallellt. Och då kommer de att ge 2 kW som tumregelsmässigt räcker till att värma 33 m² bostadsyta.
Jag vidhåller att detta är en dålig idé. Om du ändå skall gå vidare med det så måste du förstå hur termostaten fungerar. Innehåller den en kontaktor med 400V spolspänning så måste denna bytas mot en som har 230V spolspänning. Innehåller termostaten å andra sidan en kontaktor med 230V spolspänning så måste du lägga in fas och nolla på rätt plintar förutom hur du måste koppla om själva patronen.
Löste problemet sig Snälla Snickaren?
Förstod att du fick hjälp av elektrikern till slut, tur det.
Du har betydligt sämre förutsättningar då du endast har 1-fas tyvärr men elektrikern får göra det bästa av situationen med det som finns..
Du kan ju alltid kolla med nätägaren så det inte är några ombyggnader på gång snart så du kan få in 3-fas, men inte så troligt.
Förstod att du fick hjälp av elektrikern till slut, tur det.
Du har betydligt sämre förutsättningar då du endast har 1-fas tyvärr men elektrikern får göra det bästa av situationen med det som finns..
Du kan ju alltid kolla med nätägaren så det inte är några ombyggnader på gång snart så du kan få in 3-fas, men inte så troligt.
Drog du ny servis??