Oväsen Mitsubishi Ecodan
vid vilke utomhustemperatur börja det ge märkbart isning/avfrostning? +1 grader C +2 grader C - tom. +3 grader CB Bolian skrev:
ju kallare utedelens evaporator är gentemot luften desto mer isar det och vid allt lägre relativ luftfuktighet i utomhusluften. Nu är förvisso vintern rätt nära 100 % Rh under långa tider och det räcker med mindre än grad kallare temperatur på evaporatorn gentemot luften för att det skall börja frosta/isa - men det fins grader i den kalla helvetet
Är evatoratorns delta mot luft bara typ 1 grad kallare än luften så tål det ganska hög luftfuktighet innan det börja kondensera eller isa/frosta - medans vid 3 grader delta så kommer det att frosta/isa på mycket mer.
3 grader delta indikerar också att maskinen är mindre effektiv med för lite värmeupptagande yta och och den högre temperatur-deltat ger att COP blir märkbart mindre.
Redan vid 2-3 plus. Kan jag påverka detta på något vis menar du?X xxargs skrev:vid vilke utomhustemperatur börja det ge märkbart isning/avfrostning? +1 grader C +2 grader C - tom. +3 grader C
ju kallare utedelens evaporator är gentemot luften desto mer isar det och vid allt lägre relativ luftfuktighet i utomhusluften. Nu är förvisso vintern rätt nära 100 % Rh under långa tider och det räcker med mindre än grad kallare temperatur på evaporatorn gentemot luften för att det skall börja frosta/isa - men det fins grader i den kalla helvetet
Är evatoratorns delta mot luft bara typ 1 grad kallare än luften så tål det ganska hög luftfuktighet innan det börja kondensera eller isa/frosta - medans vid 3 grader delta så kommer det att frosta/isa på mycket mer.
3 grader delta indikerar också att maskinen är mindre effektiv med för lite värmeupptagande yta och och den högre temperatur-deltat ger att COP blir märkbart mindre.
2-3 grader får man nog se som ganska normalt även om att det börja avfrosta först vid 2 grader och lägre är önskvärt. - men det beror på hur (över) dimensionerad evaporatorn är för maskinens effektklass (tillverkare använder ofta samma evaporator i tex. 2 olika effektklasser innan man stegar upp till en större för ytterligare högre effektklass) och hur fort fläkten går - börja det med avfrostningscykler även vid över +3 grader C utomhus så bör man fundera på om fläktarna fungerar som de skall eller om man har saker som sätter igen flänsarna för mycket.
Det andra att kolla är att evaporatorn utomhus verkligen blir jämt vitt av frost (vid 0 och minusgrader i luften) och inte har en massa spår och ränder där man inte ser frostning på lamellerna - helst bör kan kolla kort innan maskinen går i avfrostnings-läge.
Det andra att kolla är att evaporatorn utomhus verkligen blir jämt vitt av frost (vid 0 och minusgrader i luften) och inte har en massa spår och ränder där man inte ser frostning på lamellerna - helst bör kan kolla kort innan maskinen går i avfrostnings-läge.