13 771 läst · 166 svar
14k läst
166 svar
Nytt elskåp - korrekt installation?
Om man frågar är det fel. Om man inte frågar kan man potentiellt bli sittande med en farlig installation.Christer G.V. skrev:
Går inte att göra rätt med den dogman.
Moment 22!
Redigerat:
Rörande dubbla jordfelsbrytare, jag kommer att ha tre JFB i min nya central...
...en för elbilar och badtunna, en för badrum samt utomhus och värme, samt en för resten av huset (här ligger kyl och frys).
Nu är jag inte riktigt normal (jag vet det sedan länge) men jag kommer dessutom att ha separata energimätare för badtunna/elbilar samt för värme (dessa två stämmer med de två första JFB:erna). Allt för att ha bra koll på all förbrukning i huset.
...en för elbilar och badtunna, en för badrum samt utomhus och värme, samt en för resten av huset (här ligger kyl och frys).
Nu är jag inte riktigt normal (jag vet det sedan länge) men jag kommer dessutom att ha separata energimätare för badtunna/elbilar samt för värme (dessa två stämmer med de två första JFB:erna). Allt för att ha bra koll på all förbrukning i huset.
Finns det någon kompakt jordfelsbrytare (JFB) än de som är i TS bild? tänkte att det kanske t.om finns sådana som integrerar dvärgbrytare (automatsäkring) och JFB?pacman42 skrev:Rörande dubbla jordfelsbrytare, jag kommer att ha tre JFB i min nya central...
...en för elbilar och badtunna, en för badrum samt utomhus och värme, samt en för resten av huset (här ligger kyl och frys).
Nu är jag inte riktigt normal (jag vet det sedan länge) men jag kommer dessutom att ha separata energimätare för badtunna/elbilar samt för värme (dessa två stämmer med de två första JFB:erna). Allt för att ha bra koll på all förbrukning i huset.
Sedan är JFB helt separat för kyl, frys och servermaskiner inte helt fel.
För förbrukning kanske "Schneider Wiser" vore något? (som tipsades om i tråden om 4000 kWh per månad villa).
Eller så lägger man värmen helt utanför JFB dvs kopplar in den med en fast anslutning, då slipper man vara orolig för ett jordfel.G G.L. skrev:
Jag har inte sett några kompakta JFB i alla fall.spikplanka skrev:Finns det någon kompakt jordfelsbrytare (JFB) än de som är i TS bild? tänkte att det kanske t.om finns sådana som integrerar dvärgbrytare (automatsäkring) och JFB?
Sedan är JFB helt separat för kyl, frys och servermaskiner inte helt fel.
För förbrukning kanske "Schneider Wiser" vore något? (som tipsades om i tråden om 4000 kWh per månad villa).
Elmätare kör jag på enklast möjliga och räknar pulserna via S0 för att kunna få statistik.
Ja. Det finns personskyddsautomater som fungerar som du beskriver.spikplanka skrev:Finns det någon kompakt jordfelsbrytare (JFB) än de som är i TS bild? tänkte att det kanske t.om finns sådana som integrerar dvärgbrytare (automatsäkring) och JFB?
Sedan är JFB helt separat för kyl, frys och servermaskiner inte helt fel.
För förbrukning kanske "Schneider Wiser" vore något? (som tipsades om i tråden om 4000 kWh per månad villa).
Ser väl ut som ett typiskt centralbyte i en befintlig installation.X XXYY555 skrev:Är möjligen lite orolig av mig, men har nyligt haft elektriker inne som bytt elcentral. Kan inte mycket om el, men tycker detta ser otroligt rörigt ut - det kanske ska vara så - men kan någon hjälpa mig förstå vad jag tittar på?
Jag har förstås googlat , men tycker mitt elskåp verkar väldigt långt borta från de mer rena illustrationer man ser på nätet. Verkar detta vara rätt utfört?
- Skenorna(?) för nolla och jord verkar ha flera tomma anslutningspunkter, ska det vara så? Vad är det för skillnad på skenorna uppe och nere?
- Verkar vara massor av wagoklämmor mm för att förlänga sladdarna inne i själva centralen - är det normalt/OK?
- Har jag två jordfelsbrytare?
- Kablarna matas in säkringarna ovanifrån, är det rätt? Verkar finnas anslutningar underifrån också?
- Flera säkringar är nedfällda men har inga kablar kopplade till sig, så det kan inte finnas el där?
Trångt och rörigt men gjort så gott det går efter förutsättningarna.
Vill du ha det snyggt får du byta all el i huset, men det är dyrköpt estetik.
Angående gruppförteckningen - sannolikt är gruppnummer på kåpan, som vi inte ser.
Jag skulle fö. Inte rekommendera att ta av kåpan om man är en så pass osäker lekman som inte vet vad som väntar en. Visserligen ska allt vara hyfsat beröringsskyddat, men kåpan är en del av säkerhetsbarriären och isoleringen.
I äldre centraler kan man misslyckas med att ta av kåporna på sådant sätt att risken för elchock eller kortslutning är mycket stor.
Den billigaste enpoliga jag hittade på Elbutik är denna för 311kr:J J-banan skrev:
- https://www.elbutik.se/product.html/rogy-personskyddsbrytare-1-pol-med-c-karaktar
Tråkigt att jobba med dessa i moderna centraler dock, man kan inte använda fasskena.