Christer G.V. Christer G.V. skrev:
Du har en otroligt korkad inställning från din sida! Verkar som Du har noll kunskap om installationen, men tycker det ser fel ut!
Då är det väl bra att fråga på ett forum?
 
  • Gilla
DE73 och 8 till
  • Laddar…
Christer G.V. Christer G.V. skrev:
Du har en otroligt korkad inställning från din sida! Verkar som Du har noll kunskap om installationen, men tycker det ser fel ut!
Om man frågar är det fel. Om man inte frågar kan man potentiellt bli sittande med en farlig installation.
Går inte att göra rätt med den dogman.

Moment 22!
 
Redigerat:
  • Gilla
Panor82 och 6 till
  • Laddar…
Rörande dubbla jordfelsbrytare, jag kommer att ha tre JFB i min nya central...
...en för elbilar och badtunna, en för badrum samt utomhus och värme, samt en för resten av huset (här ligger kyl och frys).

Nu är jag inte riktigt normal (jag vet det sedan länge) men jag kommer dessutom att ha separata energimätare för badtunna/elbilar samt för värme (dessa två stämmer med de två första JFB:erna). Allt för att ha bra koll på all förbrukning i huset.
 
  • Gilla
blackarrow och 1 till
  • Laddar…
Vi som bor i den kalla delen av landet ser till att husets värmeanläggning betjänas av en enskild jordfelsbrytare. Det är inte roligt att komma hem till ett sönderfruset hus för att en jordfelsbrytare löst för ett annat fel
 
  • Gilla
blackarrow och 3 till
  • Laddar…
pacman42 pacman42 skrev:
Rörande dubbla jordfelsbrytare, jag kommer att ha tre JFB i min nya central...
...en för elbilar och badtunna, en för badrum samt utomhus och värme, samt en för resten av huset (här ligger kyl och frys).

Nu är jag inte riktigt normal (jag vet det sedan länge) men jag kommer dessutom att ha separata energimätare för badtunna/elbilar samt för värme (dessa två stämmer med de två första JFB:erna). Allt för att ha bra koll på all förbrukning i huset.
Finns det någon kompakt jordfelsbrytare (JFB) än de som är i TS bild? tänkte att det kanske t.om finns sådana som integrerar dvärgbrytare (automatsäkring) och JFB?
Sedan är JFB helt separat för kyl, frys och servermaskiner inte helt fel.

För förbrukning kanske "Schneider Wiser" vore något? (som tipsades om i tråden om 4000 kWh per månad villa).
 
G G.L. skrev:
Vi som bor i den kalla delen av landet ser till att husets värmeanläggning betjänas av en enskild jordfelsbrytare. Det är inte roligt att komma hem till ett sönderfruset hus för att en jordfelsbrytare löst för ett annat fel
Eller så lägger man värmen helt utanför JFB dvs kopplar in den med en fast anslutning, då slipper man vara orolig för ett jordfel.
 
  • Gilla
Uffe A och 8 till
  • Laddar…
spikplanka spikplanka skrev:
Finns det någon kompakt jordfelsbrytare (JFB) än de som är i TS bild? tänkte att det kanske t.om finns sådana som integrerar dvärgbrytare (automatsäkring) och JFB?
Sedan är JFB helt separat för kyl, frys och servermaskiner inte helt fel.

För förbrukning kanske "Schneider Wiser" vore något? (som tipsades om i tråden om 4000 kWh per månad villa).
Jag har inte sett några kompakta JFB i alla fall.

Elmätare kör jag på enklast möjliga och räknar pulserna via S0 för att kunna få statistik.
 
spikplanka spikplanka skrev:
Finns det någon kompakt jordfelsbrytare (JFB) än de som är i TS bild? tänkte att det kanske t.om finns sådana som integrerar dvärgbrytare (automatsäkring) och JFB?
Sedan är JFB helt separat för kyl, frys och servermaskiner inte helt fel.

För förbrukning kanske "Schneider Wiser" vore något? (som tipsades om i tråden om 4000 kWh per månad villa).
Ja. Det finns personskyddsautomater som fungerar som du beskriver.
 
MBL19 MBL19 skrev:
finns personskyddsautomater
Signifikant dyrare än dvärgbrytare?
 
Några hundralappar dyrare.
Ps
Att komma ihåg är att en PSA bara skyddar en grupp medans JFB kan skydda flera grupper.
 
  • Gilla
Uffe A
  • Laddar…
E elmont skrev:
Att komma ihåg är att en PSA bara skyddar en grupp medans JFB kan skydda flera grupper.
Är lite av poängen.
 
pacman42 pacman42 skrev:
Nästan 1800kr:
- [länk]
1-pol psa har man oftast i hemmabruk, typ lvp och kyl/frys, inte dyr
 
X XXYY555 skrev:
Är möjligen lite orolig av mig, men har nyligt haft elektriker inne som bytt elcentral. Kan inte mycket om el, men tycker detta ser otroligt rörigt ut - det kanske ska vara så - men kan någon hjälpa mig förstå vad jag tittar på?

  1. Skenorna(?) för nolla och jord verkar ha flera tomma anslutningspunkter, ska det vara så? Vad är det för skillnad på skenorna uppe och nere?
  2. Verkar vara massor av wagoklämmor mm för att förlänga sladdarna inne i själva centralen - är det normalt/OK?
  3. Har jag två jordfelsbrytare?
  4. Kablarna matas in säkringarna ovanifrån, är det rätt? Verkar finnas anslutningar underifrån också?
  5. Flera säkringar är nedfällda men har inga kablar kopplade till sig, så det kan inte finnas el där?
Jag har förstås googlat , men tycker mitt elskåp verkar väldigt långt borta från de mer rena illustrationer man ser på nätet. Verkar detta vara rätt utfört?
Ser väl ut som ett typiskt centralbyte i en befintlig installation.
Trångt och rörigt men gjort så gott det går efter förutsättningarna.
Vill du ha det snyggt får du byta all el i huset, men det är dyrköpt estetik.
Angående gruppförteckningen - sannolikt är gruppnummer på kåpan, som vi inte ser.

Jag skulle fö. Inte rekommendera att ta av kåpan om man är en så pass osäker lekman som inte vet vad som väntar en. Visserligen ska allt vara hyfsat beröringsskyddat, men kåpan är en del av säkerhetsbarriären och isoleringen.

I äldre centraler kan man misslyckas med att ta av kåporna på sådant sätt att risken för elchock eller kortslutning är mycket stor.
 
  • Gilla
Ulltand och 2 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.