9 085 läst · 78 svar
9k läst
78 svar
Nibe F370 - hög energiförbrukning & kallt inne
Hur är det med ventilerna på övervåningen, drar det in lika mycket kalluft från dem eller åker det snarare ut luft?bergstrum skrev:Misstänker att det är pga spaltventilerna som dundrar in kalluft. På morgonen exempelvis innan kaminen värmt upp så är det kallt på riktigt. (Nu gillar vi värme i vår familj) men ändå. Man märker ju tydlig skillnad på ner/övervåning. Golvvärme och tilluftsventiler lirar inte ihop har jag märkt på dessa få dagar.
Jag ringer hit någon ventare så får jag ta det därifrån
Blöt fingret lite så känner man enklare, hos mig blåser det ut luft på vintern när det blir minusgrader, och då blåser det såklart in mer luft på nedervåningen. Det man kan göra är att dra igen ventilerna nere lite för att få bättre balans. Dock inte så att man får undertryck.bergstrum skrev:
Missuppfattade nog, golvvärmen ligger i betongplatta, träbjälklag till övervåning, men där är ju ingen gv.J Josth skrev:
Inomhusklimatet ter sig otroligt konstigt.
Igår blev det bastu på övervåningen. Trots kallt nertill. Idag när vi gick upp så var det 19 grader trots att rumsgivarna nu står på 23.
Blir inte riktigt klok på detta
Hej.
Jag har samma system.
Det kan vara många faktorer.
Om ni eldar mycket i kamin så stängs värmepumpen ned och betongplattan kyls.
Bor utanför Jönköping jag med och vädret är ju ingen höjdare med 15sm i vind.
Det skulle kunna vara utomhus givaren som spökar och då får pumpen fel variablar att följa värmekurvan.
Lycka till
Jag har samma system.
Det kan vara många faktorer.
Om ni eldar mycket i kamin så stängs värmepumpen ned och betongplattan kyls.
Bor utanför Jönköping jag med och vädret är ju ingen höjdare med 15sm i vind.
Det skulle kunna vara utomhus givaren som spökar och då får pumpen fel variablar att följa värmekurvan.
Lycka till
Ja, vädret är busigt. Vi bor även uppe på en platt höjd, så vi år utsatta för vinden.E Engdahls skrev:Hej.
Jag har samma system.
Det kan vara många faktorer.
Om ni eldar mycket i kamin så stängs värmepumpen ned och betongplattan kyls.
Bor utanför Jönköping jag med och vädret är ju ingen höjdare med 15sm i vind.
Det skulle kunna vara utomhus givaren som spökar och då får pumpen fel variablar att följa värmekurvan.
Lycka till
När vi eldar så kan jag ställa in ”fireplace mode” i rumsgivarna, då fortsätter donen att vara 50% öppna under 16h
Vi har FLVP och jag är grymt besviken att man i ett relativt nybyggt hus sätter in såna, på ren svenska, skitgrejor. Det är ju en "värmepump" som bara funkar som en värmepump när det är i princip varmgrader, och sen detta kalldrag hela tiden. Vi kommer att byta vår F730 mot bergvärme och FTX, ekonomiskt är det kanske en väldigt lång återbetalningstid men komfortmässigt tror jag det kommer vara värt det.