906 658 läst · 5 112 svar
907k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Medlem
· Västernorrland
· 521 inlägg
Verkar som om det är lite svårt att få tag på larm nu! Någon som vet på rak arm var SPC 4320 finns i lager?
Har försökt hitta telefonnummer till de webbshoppar som rekommenderas här men lyckas inte så bra!
behöver köpa ett komplett kit med 4320, knappsats och lite trådlösa tvåvägs-detektorer.
Har försökt hitta telefonnummer till de webbshoppar som rekommenderas här men lyckas inte så bra!
behöver köpa ett komplett kit med 4320, knappsats och lite trådlösa tvåvägs-detektorer.
Du gör det i appen under inställningar/central/redigera meddelanden.Joacimz skrev:
Nu har jag återställt lösenordet för att kunna utesluta detta.
Är pushmeddelandet kopplat till SPC Connect användaren eller till centralanvändaren?
Går jag in under Ändra centrala anslutningsdetajer så finns en användare som jag har skapat med tillhörande lösenord (som jag har glömt), kan det något där som spökar?
När jag klickar på gula klotet vid anslut till SPC centralen kommer jag inte åt den längre.
Känns som om det är komunikationen mellan mitt "moln" konto och den fysiska enheten som spökar, men jag får notiser när man larmar på osv på gamla telefonen.
Vet inte riktigt var jag felsöka längre.
Är pushmeddelandet kopplat till SPC Connect användaren eller till centralanvändaren?
Går jag in under Ändra centrala anslutningsdetajer så finns en användare som jag har skapat med tillhörande lösenord (som jag har glömt), kan det något där som spökar?
När jag klickar på gula klotet vid anslut till SPC centralen kommer jag inte åt den längre.
Känns som om det är komunikationen mellan mitt "moln" konto och den fysiska enheten som spökar, men jag får notiser när man larmar på osv på gamla telefonen.
Vet inte riktigt var jag felsöka längre.
Har haft mycket nytta av denna tråd, men nu har jag gått bet. Har nyligen utökat med en expansionsenhet som jag ska koppla tre brandvarnare DP721R till. I centralen har jag använt OP4 för att styra minus, men hur gör jag det på expansionsenheten? Det finns två utgångar vid 7 på bilden, men de har tre anslutningar vardera benämningarna från väster till höger NO/COM/NC. Ska jag ansluta minus till COM, då det är den som växlar, eller måste både plus och minus matas från denna utgång för att det ska funka?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Det var snabbt svarat! Jag behöver alltså dra en matning av minus till COM på denna utgång? Det är den skillnaden mellan OP4/5/6 på centralen och dessa på expansionsenheten?Demmpa skrev:
OPna är Optokopplare där ena ”polen” är internt kopplad, de men NO-COM-NC är fysiskt växlande reläer där en reläspole påverkar en vipparm.
NO-COM-NC reläer är som en trappströmbrytare.
Edit: NO-COM-NC reläer är potentialfria. Fördelen med detta är att man kan styra annan utrustning som har egen intern spänningsmatning eller som behöver en annan spänning än de 12VDC som larmcentralen använder, eller där det behövs högre ström än vad larmcentral kan ge.
NO-COM-NC reläer är som en trappströmbrytare.
Edit: NO-COM-NC reläer är potentialfria. Fördelen med detta är att man kan styra annan utrustning som har egen intern spänningsmatning eller som behöver en annan spänning än de 12VDC som larmcentralen använder, eller där det behövs högre ström än vad larmcentral kan ge.
Ja, då utgångarna på expansionskortet är 2st reläutgångar, vilket normalt inte levererar någon spänning. Utan det dom är qtt växlar kontakten mellan COM och NO/NC.C Christian_l skrev:
Utgång 3 i centralen har precis samma funktion.
Känner att man blivit segare på att skriva med tiden, kommer alltid någon/några emellan innan man skrivit klart...