Japp så vår trefas blir värdelös 😢K karlmb skrev:
Men det som är lustigt med EU att vi kan ej påverka dessa länder t ex sätta lite krav på deras elsäkerhet som en punkt?
Sedan tolkar olika länder olika regler.
Både Sverige och Finland ska tolka reglerna så noga! Visst finns det även här undantag där man inte följer Eu regler.
Men det är konstigt att vi måste följa det tex gällande effektavgift!
Redigerat:
Varför låter vi andra länder göra det?RoTe skrev:
Italien skulle nog bli sur om mer krav ställdes.
Tyskland inför maxhastighet 120kmh på autobahn.
För att inte tala om Systembolaget eller Alko till andra Eu länder 😂
Fast der blir väl kanske krig då....
I nyare områden i UK är det inga problem att få 100A enfas...E Elajomannen skrev:Vill man ha trefas in i sitt hus så är en fastighet här I Norden ett tämligen säkert kort. Även hus i Tyskland brukar gå bra, sedan är det mera osäkert och t.om ovanligt.
Detta gäller även om man ska hyra ut det till gäster. Som kuriosa kan nämnas att på Island är 1 fas 63 A det vanligaste.
Men i Italien med flera så är ganska svaga 1 fas mätningar väldigt vanligt. Detta är en mycket stor anledning till att elektrifieringen av personbilar går segare där.
Ja så är det, det går sakta men säkert mot kraftigare anslutningar.K karlmb skrev:
Så även i Trumpland de har ju visserligen sitt 2×120V splitphase, men när man har detta i 400 A utförande så har man ju ändå rätt mycket effekt tillgängligt.
Det kan vara upp till 200 A avsäkrat per våningsplan i ett större hyreshus och inga säkringar förutom denna på 100 - 200 Ampere för våningen själv...K karlmb skrev:
Britterna har kanske som bekant säkringen sittande i själva stickproppen och ofta också en (numera obligatorisk) strömbrytare på själva vägguttaget som skall vara avstängd när inget är anslutet eller apparaten är avstängd.
När man inser hur det är på GB-ön och över Atlanten så får man lite av 'aha' när man i somliga filmer ser när i någon scen råka köra på en vägguttag med tex. dammsugare etc. , krossar den och det börja spraka och brinna som fasen...
I amerikanska uttag har man 115V och typ 20 Ampere avsäkrade på sina dvärgbrytare, dock har de ändå sansat sig lite att använda 230V för sina effekthungriga prylar som spisar, AC och LLVP (på samma sätt som när vi använder 400 Volt med anslutning mellan faserna för tex. VVB:n) - det är också förklaringen att man numera inte kan hitta en spishäll som inte kräver en nolla (för att skapa 230V mellan 0 - fas) för att fungera och kan köras på 400V mellan faserna som äldre klassiska spisar.
230V har blivit en slags universell 'apparat'-spänning för mer strömförbrukande apparater i stort sett över hela världen.
Mycket killgissande i tråden i tråden nu 😆
Engelsmän har ofta 100 A huvudsäkring ja, säkring i stickkontakterna ja, men självklart är uttagsgrupperna avsäkrade. 20 eller 32 A är vanligast och jordfelsbrytare ett krav.
Ja amerikanarna har 100-400 A huvudbrytare, uttagsgrupper säkrade 15-20 A vid 120 V.
Inte mycket elinfrastruktur är koppar utanför husets väggar. Aluminium används nästan överallt nu, både för hög- och lågspänning, transformatorer och mer och mer serviser...
Sveriges elinstallationer är på en del sätt bättre än en vissa andra länder, men har också svagheter som andra länders elektriker skulle kunna tycka var HELT galna:
Engelsmän har ofta 100 A huvudsäkring ja, säkring i stickkontakterna ja, men självklart är uttagsgrupperna avsäkrade. 20 eller 32 A är vanligast och jordfelsbrytare ett krav.
Ja amerikanarna har 100-400 A huvudbrytare, uttagsgrupper säkrade 15-20 A vid 120 V.
Inte mycket elinfrastruktur är koppar utanför husets väggar. Aluminium används nästan överallt nu, både för hög- och lågspänning, transformatorer och mer och mer serviser...
Sveriges elinstallationer är på en del sätt bättre än en vissa andra länder, men har också svagheter som andra länders elektriker skulle kunna tycka var HELT galna:
- Pyttesmå mätarsäkringar, gärna helt eller halvt oselektiva mot gruppsäkringarna och i diazedutförande så att man riskerar ljusbåge och strömgenomgång om man gör fel vid byte.
- Ofta endast en jordfelsbrytare per hus, allt blir svart
- Oskärmade plastkablar spikade öppet på vägg, ofta halvkasst dragavlastade. Även utomhus.
- Ingen potentialutjämning mot vattenledningar mm
- TN-C-S-system utan lokalt jordtag. Tappad PEN ger strömförande prylar och upp till 400 V i uttagen.
- Opolariserade schukokontakter
- osv osv inget land har det perfekta elsystemet, men de flesta av oss är good enough 😀
En sak är iaf klar. Sverige har i genomsnitt den allra bästa överföringskapaciteten mot enskilda hushåll i småhus.S SkaneErik skrev:Mycket killgissande i tråden i tråden nu 😆
Engelsmän har ofta 100 A huvudsäkring ja, säkring i stickkontakterna ja, men självklart är uttagsgrupperna avsäkrade. 20 eller 32 A är vanligast och jordfelsbrytare ett krav.
Ja amerikanarna har 100-400 A huvudbrytare, uttagsgrupper säkrade 15-20 A vid 120 V.
Inte mycket elinfrastruktur är koppar utanför husets väggar. Aluminium används nästan överallt nu, både för hög- och lågspänning, transformatorer och mer och mer serviser...
Sveriges elinstallationer är på en del sätt bättre än en vissa andra länder, men har också svagheter som andra länders elektriker skulle kunna tycka var HELT galna:
- Pyttesmå mätarsäkringar, gärna helt eller halvt oselektiva mot gruppsäkringarna och i diazedutförande så att man riskerar ljusbåge och strömgenomgång om man gör fel vid byte.
- Ofta endast en jordfelsbrytare per hus, allt blir svart
- Oskärmade plastkablar spikade öppet på vägg, ofta halvkasst dragavlastade. Även utomhus.
- Ingen potentialutjämning mot vattenledningar mm
- TN-C-S-system utan lokalt jordtag. Tappad PEN ger strömförande prylar och upp till 400 V i uttagen.
- Opolariserade schukokontakter
- osv osv inget land har det perfekta elsystemet, men de flesta av oss är good enough 😀
Medlem
· Blekinge
· 10 947 inlägg
Medlem
· Blekinge
· 10 947 inlägg