Mikael_L Mikael_L skrev:
Tänk efter en gång till ....
Gjort, och jag förstår inte vad du syftar på.

Det fall jag beskrev motsvarar denna koppling (jord eller spänning på den trasiga apparatens kåpa är likvärdigt):

urladdning-vid-skyddsjordfel.jpg

Av vilken anledning tror du att personen ifråga inte får en stöt?

lars_stefan_axelsson lars_stefan_axelsson skrev:
Jag kan lova dig att om lagstiftaren hade haft det här fallet för ögonen så hade det givit någon avtryck någonstans.
Det tror jag är en korrekt beskrivning. Sannolikt har lagstiftaren antingen inte insett problemet (EMI-filter på nätanslutningen var ovanliga förr i tiden) eller inte orkat ta tag i det.

lars_stefan_axelsson lars_stefan_axelsson skrev:
Och lagstifaren har som sagt historiskt inte bara struntat i den, man har tom diskuterat att potentialutjämna hela dylika rum.
Det var nog bra att man lät bli den "lösningen".
 
Redigerat:
D dan_norstedt skrev:
Gjort, och jag förstår inte vad du syftar på.

Det fall jag beskrev motsvarar denna koppling (jord eller spänning på den trasiga apparatens kåpa är likvärdigt):

[bild]

Av vilken anledning tror du att personen ifråga inte får en stöt?



Det tror jag är en korrekt beskrivning. Sannolikt har lagstiftaren antingen inte insett problemet (EMI-filter på nätanslutningen var ovanliga förr i tiden) eller inte orkat ta tag i det.



Det var nog bra att man lät bli den "lösningen".
Ja, det du skriver stämmer och det var också en av riskökningarna jag angav, förstår verkligen inte varför Lars Stefan och Mikael_L skriver att detta inte kan ske då det är en isolerad miljö.

Du har ju redan angett som förutsättning i detta fall att det av en eller annan anledning inte längre är en sådan miljö, inte helt ovanligt.

Och kontentan är att ett jordfel på ett datorchassi, som i ditt fall, kommer spänningssätta brödrosten man har ståendes i fönstret just där katten gnagt av isoleringen på antennkabeln och därmed får vi en oönskad potentialskillnad just på grund av oanslutna bleck.

Som @GK100 visade innan kan det i teorin även vara till nytta att allt har samma potential, 0 eller 230 Volt har ingen betydelse så länge allt är samma. Men jag ser det som ännu mer långsökt och tror inte på att fördelarna kan uppväga nackdelarna, men något exempel hade varit av intresse.
 
E elmont skrev:
Nja, europluggen är ju ojordad och får användas i övrigt jordad miljö. Men med den ansluts ju enbart "apparater med "dubbelisolering".
Dubbelisolerat vägguttag utan jordanslutning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Ja, här syns ett exempel, anledningen till att detta kan fungera är att enbart dubbelisolerade prylar kan kopplas in.
Finns även helt utan jord: Vit ejordad vägguttag utan skyddslock monterad i installationsdosa.
 
Mikael_L
D dan_norstedt skrev:
Av vilken anledning tror du att personen ifråga inte får en stöt?
För att jordpunkterna inte finns där, ingen av dem.
Schematisk bild av en felaktig elritning med en figur omgiven av kopplingar och kondensatorer.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Förutom det så är bilden felritad om det ska föreställa ett nätfilter det där.
 
  • Gilla
Nyfniken och 1 till
  • Laddar…
Mikael_L
S Slugge skrev:
Du har ju redan angett som förutsättning i detta fall att det av en eller annan anledning inte längre är en sådan miljö, inte helt ovanligt.
Det kan inte ansättas som förutsättning, ty då är det inte tillåtet att ens fortsätta låta de gamla uttagen sitta kvar.

Diskussionen har väl handlat om vad som blir farligt med jordade uttag utan anslutna jordbleck i en isolerad miljö?
Om vi inte diskuterar detta i en isolerad miljö så kan ni bortse från varenda av mina inlägg i tråden, för då har jag tyvärr diskuterat en annan sak än ni andra.
 
  • Gilla
blackarrow och 2 till
  • Laddar…
Tycker väl diskussionen handlat om lite olika fall med olika förutsättningar och när jag läser dan_norstedts inlägg tolkar jag texten som att jämförelsen gäller riskskillnaderna då konceptet med isolerad miljö fallit till föga, inte helt orealistiskt i sig.
 
Mikael_L
S Slugge skrev:
att jämförelsen gäller riskskillnaderna då konceptet med isolerad miljö fallit till föga
Ja stryk alla mina inlägg i tråden då.
De har inget med det vi (eller ska jag säga ni) tydligen diskuterat, att göra.
 
Som sagt., bara hur jag tolkade dans senaste inlägg, angående jordfel i bruten isolerad miljö.
Tycker inte du ska stryka dina inlägg men ej heller mobba dan. Men TS fråga var egentligen besvarad i inlägg #2 sen hörde resten hemma i juridikforumsdelen så resten är sidospår.

Läser du mina inlägg är min inställning att man inte kan kalla det isolerad miljö ifall jordade uttag finnes, fejk eller ej.
 
Vi behöver hålla isär den teoretiska risken med att införa en potentialfri metallbit i ett (isolerat) rum och den praktiska risken med att montera skyddsjordade utan ansluten skyddsjord. Dessa risker går inte i varandra.
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Vi behöver hålla isär den teoretiska risken med att införa en potentialfri metallbit i ett (isolerat) rum och den praktiska risken med att montera skyddsjordade utan ansluten skyddsjord. Dessa risker går inte i varandra.
Ja, har efterfrågat en sammanfattning och dessa fall kommer troligen illustreras i Mikaels uppsats.
Men fortfarande menar jag att metallbiten inte per definition är potentialfri, utan potentialen är, generellt sagt, okänd för gemene man och kvinna.
 
S Slugge skrev:
Lars Stefan, det med färgen är helt klart en intressant del för mikales_L uppsats, sen ska man även komma ihåg att den kanske generella uppfattningen att element är jordade inte alltid är giltiga, det skulle även kunna vara dubbelisolerat. Vet att du pratar om gamla vattenburna element, men ändå.
Njae, om du skall hävda att byggnadsmaterial (inklusive B/pansarrör-doros) ofta är så ledande i isolerad miljö att uttag jordas genom att ramen får kontakt med dem, då släpper jag inte en millimeter på det (avrundade och färdiga) påståendet att vattenburna radiatorer alltid utgör en ganska bra jord. ;)
 
Vill hävda ett feltänk här Lars Stefan, det isolerade miljön är rummet i oförstörd skick, börjar du riva väggar exempelvis finns risk att man blottar ledande delar.

Samma när du kopplar ihop ett jordbleck till något okänt.

Sen har jag väl aldrig skrivit att det är vanligt, i normalfallet får man ju anta att blecken är isolerade, men jag menar att den vanlige hempularen inte kan eller kommer bedöma detta och vi kan därför inte anta saker, det enda vi vet är att uttaget är installerat i strid med gällande praxis och anvisningar.
 
S Slugge skrev:
Vill hävda ett feltänk här Lars Stefan, det isolerade miljön är rummet i oförstörd skick, börjar du riva väggar exempelvis finns risk att man blottar ledande delar.
Ja, risken finns. Men det gör den alltid. Jag kan inte på rak arm säga att den skulle vara särskilt stor. De enda "ledande" byggnadsdelar som egentligen kan komma ifråga är just pansar/B-rör o dylikt. De flesta andra byggnadsdelar diskvalificerar "isolerad miljö" ändå.

S Slugge skrev:
Samma när du kopplar ihop ett jordbleck till något okänt.
Vi får nog helt enkelt komma överens om att inte vara överens om det.

S Slugge skrev:
Sen har jag väl aldrig skrivit att det är vanligt, i normalfallet får man ju anta att blecken är isolerade...
Dåså! Då är vi ju överens! Dvs i praktiken och rent statistiskt sett så är det då inget problem att skriva 100 inlägg om i upprörd ton.

Glöm nämligen aldrig att elsäkerhet på den här nivån (regler, lagar osv.) bygger just på statistiska argument. Vi ignorerar t ex dubbelfel utan accepterar risken som kommer av dem. Risk är nämligen sannolikhet multiplicerat med konsekvens. Och även om konsekvenserna är desamma i alla dessa fall, så påverkas sannolikheten avsevärt.

Riskerna, sett till populationen i stort, torde därför helt domineras av de fall ni alla så förtjänstfullt påpekat som samtliga sorterar under "jordblecket signalerar att jordtag finns", inte några faktiska elektriska problem.
 
Mikael_L Mikael_L skrev:
För att jordpunkterna inte finns där, ingen av dem.
[bild]

Förutom det så är bilden felritad om det ska föreställa ett nätfilter det där.
Fundera på vad nollan i ett tvåledarsystem är kopplad till. Om du inte tror att personen får en stöt i det beskrivna fallet så ska jag inte tjata.
 
S Slugge skrev:
Ja, har efterfrågat en sammanfattning och dessa fall kommer troligen illustreras i Mikaels uppsats.
Men fortfarande menar jag att metallbiten inte per definition är potentialfri, utan potentialen är, generellt sagt, okänd för gemene man och kvinna.
Du kan ju börja här: https://www.byggahus.se/forum/threads/bortkopplad-jord-i-element-lite-blandat.284709/#post-2577267

Det är som sagt skillnad på en teoretiskt ideal jordfri miljö som de gamla isolerade rummen försökte uppnå, och vilken grad av isolation mot jord de i praktiken har. Dessa två saker blandas ihop i tråden. Du behöver hålla isär de inlägg som handlar om den ideala miljön från de inlägg som handlar om den reella risken med den handling TS utförde. De handlar om olika saker, hur ett isolerat rum fungerar i teorin kontra vad som verkligen kan hända om man fuljordar ett uttag. Vi kommer aldrig till avslut i denna tråd om du fortsätter att blanda ihop detta.
 