86 253 läst · 782 svar
86k läst
782 svar
Har ni koll på era jordfelsbrytare?
Som jag tolkade det. Så blir likströmmen instängd på sekundärsidan av trafon. Så den är begränsad mot vad trafon matar. Det som stoppar likström är transformatorer. Man kan teoretiskt stänga in likströmmen med en skyddstransormator typ 3×400/400. Solceller skulle kunna har en skyddstrafo mot nätet. Då skulle det inte släppas ut likström på nätet. Det är ett dyrt sätt. Fast fungerande. Annars så får man ta fram elektronik som gör samma sak.Mikael_L skrev:Leif i Skåne, Martin Lundmark, GK100 ...
Visst kan det gå likström genom transformatorlindningen, dock kommer det ju inte ut något på primärsidan (eller tvärtom om likströmmen är på primären).
Men genom sekundärlindningen går strömmen, att det samtidigt förstör något i magnetiseringen är förstås en bieffekt, men det bryr sig inte strömmen om, den slutar inte gå för det.
Det är väl lite oklart vad Fredrik menade med att strömmen inte kan gå mot trafon, om han menade uppströms till högspänningsnätet, eller menade att vid trafon blir strömmen stoppad, och den tvingas till grannarnas hus istället.
Det senare är fel, ja mycket fel.
Man har ju som regel en låg förimpedans mot transformatorsidan i det lokala nätet, det betyder att troligen går den mesta likströmmen till distributionstrafon, inte till grannarnas elcentraler.
Om inte det redan var klarlagt så är det väl rätt uppenbart att lobbyisten @Fredrik Sjödin i vanlig ordning snackade skit.
https://open.spotify.com/episode/1GjmqSB5TcZyaox3DG3oPV?si=Un24n8-6Qr6pFDpPLn8LEA
https://open.spotify.com/episode/1GjmqSB5TcZyaox3DG3oPV?si=Un24n8-6Qr6pFDpPLn8LEA
Hur är, har den här varit uppe än?
https://www.elsakerhetsverket.se/fr...re-av-grannarnas-solceller-och-elbilsladdare/
https://www.elsakerhetsverket.se/fr...re-av-grannarnas-solceller-och-elbilsladdare/
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 186 inlägg
Det var ett tag sedan detta inlägg skrevs men med anledning av FBS senaste FUD-tråd kikade jag genom denna igen.F fsn skrev:
I början på denna Podd pratade de om att en JFB typ A bröt när han kopplade in elbilen.
Imponerade formuleringar från en reporter från Elinstallatören "elen rök", de provade flera gånger och det funkade en stund innan strömmen försvann, och då kollade de JFBn som löst ut. Har de en automatiskt återställande JFB?
Då förstod de att det var solcellerna och allt löstes av att de bytte till en typ B.
Förlåt mig, men va?!
Hade de ett jordfel?
Och hur löste de det genom att byta JFB?!
Och en typ A löste, men inte en B, detta är ju tvärt om mot vad problemet är...
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 186 inlägg
Min favoritartikel i Elinstallatören är den om ormen som krupit in i elcentralen och förkolnats.
De skriver vidare om hur farligt det varit med kortslutning i centralen och hur farligt det varit att anledningsinnehavaren inte varit medveten om kortslutningen som funnit i elcentralen en längre tid, kanske flera år.
Inte så att jag vill förminska riskerna med förkolnad materia som är spänningssatt i en starkströnsanläggning, men språkbruket bör ju stämma överens med fysikens lagar.
De skriver vidare om hur farligt det varit med kortslutning i centralen och hur farligt det varit att anledningsinnehavaren inte varit medveten om kortslutningen som funnit i elcentralen en längre tid, kanske flera år.
Inte så att jag vill förminska riskerna med förkolnad materia som är spänningssatt i en starkströnsanläggning, men språkbruket bör ju stämma överens med fysikens lagar.
Allvetare
· Tullinge
· 6 003 inlägg
Det är bra tycker jag att man tar upp riskerna och inte förringar det hela.blackarrow skrev:Min favoritartikel i Elinstallatören är den om ormen som krupit in i elcentralen och förkolnats.
De skriver vidare om hur farligt det varit med kortslutning i centralen och hur farligt det varit att anledningsinnehavaren inte varit medveten om kortslutningen som funnit i elcentralen en längre tid, kanske flera år.
Inte så att jag vill förminska riskerna med förkolnad materia som är spänningssatt i en starkströnsanläggning, men språkbruket bör ju stämma överens med fysikens lagar.
-Det är livsfarligt för ormar att krypa in i en elcentral.
Det står tydligt vad som händer.
Dock har jag från säkra källor fått reda på att detta gäller även möss.
*obs viss ironi kan förekomma*
Allvetare
· Tullinge
· 6 003 inlägg
Om jfb löser ut så brukar det oftast bero på att det är ett jordfel. Men de lyckades inte lista ut det själva...13th Marine skrev:Det var ett tag sedan detta inlägg skrevs men med anledning av FBS senaste FUD-tråd kikade jag genom denna igen.
I början på denna Podd pratade de om att en JFB typ A bröt när han kopplade in elbilen.
Imponerade formuleringar från en reporter från Elinstallatören "elen rök", de provade flera gånger och det funkade en stund innan strömmen försvann, och då kollade de JFBn som löst ut. Har de en automatiskt återställande JFB?
Då förstod de att det var solcellerna och allt löstes av att de bytte till en typ B.
Förlåt mig, men va?!
Hade de ett jordfel?
Och hur löste de det genom att byta JFB?!
Och en typ A löste, men inte en B, detta är ju tvärt om mot vad problemet är...
Det är samma fenomen i det fallet som i svaret till Nissens. Lite skillnad dock genom att det i omformarfallen inte direkt är strökapacitanser utan ofta delar av filter och ingångssteget i sig genom sin konstruktion som är otsak.M MagHam skrev: