S sepani skrev:
Om jag nu testar mig fram - kan cirkulationspumpen bli så varm (!) att den orsakar en brand...? eller är det värsta som kan hända att den fortfarande är trasig....?
Svar nej, den är hermitsisk sluten, kan börja ryka om den bara och lukta illa. <men den ska inte snurra mot stämgda ventiler, då kan den bli för varm. Gich det att snurra på den med en mejsel i hålet, såsitter den inte fast och ville den börja snurra så är det säkert kondensatorn som inte är frisk. Den sitter som en rund korv under det svarta locket, kostar ca en hundring och kanske du kan få hjälp med att byta. Att beställa en ny, så är det all text på den som ska stämma. Är den riktigt het nu, kan det vara kondensatorn som gett sig eller så har pumpen sagt upp sig, billigare att prova med en ny kondensator.
 
  • Gilla
sepani
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Svar nej, den är hermitsisk sluten, kan börja ryka om den bara och lukta illa. <men den ska inte snurra mot stämgda ventiler, då kan den bli för varm. Gich det att snurra på den med en mejsel i hålet, såsitter den inte fast och ville den börja snurra så är det säkert kondensatorn som inte är frisk. Den sitter som en rund korv under det svarta locket, kostar ca en hundring och kanske du kan få hjälp med att byta. Att beställa en ny, så är det all text på den som ska stämma. Är den riktigt het nu, kan det vara kondensatorn som gett sig eller så har pumpen sagt upp sig, billigare att prova med en ny kondensator.
Ska undersöka i helgen. En fundering, jag har ju en brytare och den slår jag förstås av innan jag skruvar ut skruven. Men för att se om pumpen snurrar behöver jag slå på brytaren igen? Med skruven av?
 
Krilleman
S sepani skrev:
Ska undersöka i helgen. En fundering, jag har ju en brytare och den slår jag förstås av innan jag skruvar ut skruven. Men för att se om pumpen snurrar behöver jag slå på brytaren igen? Med skruven av?
Det kommer lite vatten, men inga mängder, skruva av skruven när pumpen är igång.

Då ser du axeln innanför som bör snurra.
Det finns ett "mejseltag" för flatmejsel på axeln.
 
  • Gilla
sepani
  • Laddar…
S sepani skrev:
Ska undersöka i helgen. En fundering, jag har ju en brytare och den slår jag förstås av innan jag skruvar ut skruven. Men för att se om pumpen snurrar behöver jag slå på brytaren igen? Med skruven av?
Pumpen måste vara igång för att kolla den, det kan komma liiite vatten från hålet, så en skurtrasa under inte fel. Sen tar du en skruvmejsel och för in sakta, snurrar pumpen, så kan det skramla i handen, håll inte hårt i mejseln. Snurrar den inte, om det går tt hjälpa igång den med mejseln, är ett skruvspår i axeln, så är det nästan 100 på att kondensatorn inte är frisk.
 
  • Gilla
sepani
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Pumpen måste vara igång för att kolla den, det kan komma liiite vatten från hålet, så en skurtrasa under inte fel. Sen tar du en skruvmejsel och för in sakta, snurrar pumpen, så kan det skramla i handen, håll inte hårt i mejseln. Snurrar den inte, om det går tt hjälpa igång den med mejseln, är ett skruvspår i axeln, så är det nästan 100 på att kondensatorn inte är frisk.
Har nu öppnat och kan se att axeln inte snurrar. Skruvspåret i axeln ser väldigt trubbigt ut (inte ett riktigt spår) och kan inte få tag i det, provat olika mejslar. Haft av skyddslocket till kondensatorn och den ser spontant inte ut som något jag kan byta själv.

En öppen elkomponent med synliga ledningar och en cylindrisk kondensator.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Närbild av en pumpaxel med trubbigt skruvspår och en del av märkningen synlig, nära kondensatorns område.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Kan det vara att jag använder fel mejsel? Det är svårt att se, men det ser inte ut som ett "mejseltag" i axeln
 
Redigerat:
Kan vara att den du försöker med är för bred i nosen. Prova med en smalare.
 