Needas Needas skrev:
Hej

När jag installerade luft/vattenvärmepump så frågade jag elektrikern vad det skulle kosta att byta normcentral, fick svaret att det skulle kosta 8000kr.
Jag slog till på det och resultatet blev såhär
[bild]

Hade ni accepterat röran?
Först hade han satt centalen snett men det fick jag han till att rätta till.

Svagströmskabel I centralen, förbjudet.
 
T TommySjoberg skrev:
Svagströmskabel I centralen, förbjudet.
Det har jag också i min central, prima grå EKKX för ringledningen. Centralen installerad av konkursade Vanadis El.
 
kisumisu
Hmm...

Jag tycker det ser helt ok ut.
Det jag dock inte gillar samma misstag som väldigt många gör.
1 st jfb.
Man ska åtminstone ha 2 st.

Men då är jag inte pedant med utseende, slutade själv jobba med teknik när utseende jämt var så viktigt för folk. Som sagt vem tittar under skåp.

Men att betala det dubbla låter mycket dyrt.
Betalade själv åt en elektriker 5000kr, har kvitto o allt och svenskt företag!
31 säkringar och 2 jfb.
Sedan hade jag övriga 4 jfb som jag själv köpt en gång i tiden som också sattes dit.
 
Sluta spekulera när ni inte har en aning om vad ni pratar om. Orkar man klicka upp den högupplösta bilden så ser man tydligt att övre raden är delad i en del med jord till vänster och en del med nolla till höger.

Prova sedan att i er egen elcentral koppla ihop nollskenan och jordskenan och se vad som händer med jordfelsbrytaren... Eller skit i det förresten, det kommer bli mörkt och kallt inne, men farligare än så blir det inte.

Men nu vet ju alla att en elektrikers färdigheter mäts i hur rak denne kan klamra en ekrk och hur snygga böjar denne gör i centraler och apparatdosor.

Kanske skulle lägga upp lite bilder från de verk som elektrikern som drog elen i svärfars sommarstuga gjort. Mycket prydligt, men tyvärr verkar inte gubben begripa varesig hur man mäter förimpedans eller beräknar utlösningsvillkor. C13 säkringarna han hade satt upp borde bytas till B6. Men vad gör det, kablar är ju raka och fina...
 
  • Gilla
Anonymiserad 170696 och 3 till
  • Laddar…
tommib
Nu när jag tittade närmare så ser jag att det där inte alls är en ringledningstrafo. Det är gissningsvis en strömmätare som är kopplad till en CAN-buss. Lite ovanligt i en privatbostad.

Inte för att det är mer ok med den klenspänningen än någon annan, det var bara lite otippat.

Apropå antalet JFB så finns det absolut ingen regel som säger att man ska ha fler än en. Det är en bra idé, ja, men inget krav. TS central är dessutom utrustad med en JFB + en PSA så den kanske täcker någon riskgrupp.
 
tommib tommib skrev:
Det är gissningsvis en strömmätare som är kopplad till en CAN-buss. Lite ovanligt i en privatbostad.
Det är ganska vanligt om man har en Bosch/IVT värmepump med Rego800 eller 1000.
 
  • Gilla
RoBo och 1 till
  • Laddar…
Vad som är fackmannamässigt lär nog knappast definieras av div "gubbar" på ett forum i alla fall. ;)
 
  • Gilla
Anonymiserad 170696 och 1 till
  • Laddar…
Svaret på den ursprungliga frågan är väl 'Ja' då, eller?
 
  • Gilla
Needas
  • Laddar…
PNO PNO skrev:
Sluta spekulera när ni inte har en aning om vad ni pratar om. Orkar man klicka upp den högupplösta bilden så ser man tydligt att övre raden är delad i en del med jord till vänster och en del med nolla till höger.

Prova sedan att i er egen elcentral koppla ihop nollskenan och jordskenan och se vad som händer med jordfelsbrytaren... Eller skit i det förresten, det kommer bli mörkt och kallt inne, men farligare än så blir det inte.

Men nu vet ju alla att en elektrikers färdigheter mäts i hur rak denne kan klamra en ekrk och hur snygga böjar denne gör i centraler och apparatdosor.

Kanske skulle lägga upp lite bilder från de verk som elektrikern som drog elen i svärfars sommarstuga gjort. Mycket prydligt, men tyvärr verkar inte gubben begripa varesig hur man mäter förimpedans eller beräknar utlösningsvillkor. C13 säkringarna han hade satt upp borde bytas till B6. Men vad gör det, kablar är ju raka och fina...
PNO PNO skrev:
Sluta spekulera när ni inte har en aning om vad ni pratar om. Orkar man klicka upp den högupplösta bilden så ser man tydligt att övre raden är delad i en del med jord till vänster och en del med nolla till höger.

Prova sedan att i er egen elcentral koppla ihop nollskenan och jordskenan och se vad som händer med jordfelsbrytaren... Eller skit i det förresten, det kommer bli mörkt och kallt inne, men farligare än så blir det inte.

Men nu vet ju alla att en elektrikers färdigheter mäts i hur rak denne kan klamra en ekrk och hur snygga böjar denne gör i centraler och apparatdosor.

Kanske skulle lägga upp lite bilder från de verk som elektrikern som drog elen i svärfars sommarstuga gjort. Mycket prydligt, men tyvärr verkar inte gubben begripa varesig hur man mäter förimpedans eller beräknar utlösningsvillkor. C13 säkringarna han hade satt upp borde bytas till B6. Men vad gör det, kablar är ju raka och fina...
Det var jag som "spekulerade" men det berodde på att jag inte visste (!) att man kunde klicka upp bilden. Nu ser jag att det är skilt på plintarna! Med anledning av min kommentar om nollskena och jordskena: Kommentaren är borttagen eftersom den förvillar. Tackar för att jag blivit upplyst om min okunskap :). Jag har nu lärt mig funktionen med högupplösta bilder och då blev allt tydligt... Hade ingen aning om detta men det var ju självklart. Mitt antagande hade dock en hel del bäring - även om jorfelsbrytaren skulle ha löst ut enligt din kommentar - nämligen att om någon lyckats att kortsluta jord och nolla så kan andra åtgärder (=fel) som "kompenserar" detta ha vidtagits - exempelvis genom att förbikoppla jfb.
 
E elmont skrev:
Vad som är fackmannamässigt lär nog knappast definieras av div "gubbar" på ett forum i alla fall. ;)
Säg inte det. Det beror väl på om gubbarna jobbar som elektriker... ;)
 
Jag tror inte vi är så många yrkesmän som orkar hänga här och bli mer eller mindre idiotförklarade (kanske inte av alla) av dom som "vet bättre". ;)
 
  • Gilla
Müssli och 5 till
  • Laddar…
E
Ska det vara gul/grön kabel i underkant av personskyddsbrytaren?
 
GK100 GK100 skrev:
Det ska inte behöva kosta mer för det snarare tvärtom. Har man någon som helst förmåga går det bättre och snabbare utan såna resultat som på bilden.
Hur tänker du där? Ska det inte kosta mer om någon lägger ner mer tid? Nä, i en perfekt värld är allt gratis! Dock är vi inte där. Vill du ha Ferarri men betala för Volvo så kommer du få många ovänner i livet....
Så där ser majoriteten av alla centraler ut. Spelar ingen roll bakom kåpan. Du kan väl ringa elektrikern och be honom komma och snygga till kablarna?! Gratis?! Snälla, vb:a hans svar sen i tråden.
 
Needas Needas skrev:
Hej

När jag installerade luft/vattenvärmepump så frågade jag elektrikern vad det skulle kosta att byta normcentral, fick svaret att det skulle kosta 8000kr.
Jag slog till på det och resultatet blev såhär
[bild]

Hade ni accepterat röran?
Först hade han satt centalen snett men det fick jag han till att rätta till.
Tycker nog att det ser rätt OK ut, har gjort både fulare och snyggare själv (är elektriker).
Generellt sett är det ibland (ofta) svårt att, få det att se snyggt ut när man byter en gammal central till en ny. Kablarna räcker inte till, blandade färger man skall få plats med en eller flera jordfelsbrytare. JFB skall samsas med sina säkringar m.m.

Att det sitter lampsladd behöver inte vara fel, det är kombination av ström/spänning och mekaniskt skydd som bestämmer vilken kabel man väljer. Är det signalkabel (strömtrafo) så är det bara isolationskravet man behöver tänka på, då är lampsladd helt OK.
 
Det är tyvärr väldigt många elektriker som inte tänker till när dom gör ett centralbyte.
Många tittar bara hur många säkringar som sitter i den gamla gängsäkringscentralen och sedan sätter en kapsling som klarar precis det antalet säkringar plus en ensam jordfelsbrytare.
Då har man fått samma sak som tidigare, bara att centralen är ny. När elanläggningen sedan ska byggas ut för att köket rustas så blir man tvungen att slänga upp en till kapsling bredvid.

Vid ett centralbyte så kan man passa på att få det bra i elanläggningens hjärta.
Snygga upp med kablar både runt och i centralen, fördela belastningar jämt över dom tre faserna, fördela upp anläggningen på ett bra sätt över flera jordfelsbrytare, reda ut vart allting går och skriva en snygg gruppförteckning (utan särskrivningar och stavfel) plus lämna gott med utrymme för enkel utbyggnad i framtiden.
Om det då även är snyggt dragit inuti centralen, utan att gå till överdrift, i stället för att allting går kors och tvärs i ett ormbo så går det även enklare att komplettera med kablar i framtiden.

Jag brukar lägga tid på att skarva eller byta kablar/FK vid ett centralbyte för att slippa använda "sträckolin" på kablarna för att få dom till dvärgbrytarna. Brukar inte ta så himla mycket längre tid.

//Patrik
 