112 443 läst · 253 svar
112k läst
253 svar
Får det se ut såhär när en elektriker bytt normcentral?
Det du menar är att värme utvecklas fast ingen last är ansluten i änden?Nyfniken skrev:
Den värmen är nog helt försumbar i sammanhanget.
Ohms lag lyder: U=RxI
Vi förutsätter att R är konstant då ger högre spänning högre ström och detta leder till högre värmeutveckling.
Vid högre omgivningstemperatur så klarar kabeln mindre ström.
Finns tabeller med omräkningsfaktorer beroende på omgivningstemperatur och förläggningssätt.
Vi förutsätter att R är konstant då ger högre spänning högre ström och detta leder till högre värmeutveckling.
Vid högre omgivningstemperatur så klarar kabeln mindre ström.
Finns tabeller med omräkningsfaktorer beroende på omgivningstemperatur och förläggningssätt.
Nej, påståendet var att spänningen ger upphov till värmeutveckling i kabeln, inte strömmen, men det normala är att räkna på strömmen, sen finns även korrektionsfaktorer som ökar eller minskar förmågan. Utifrån detta kan man välja kabelarea. Eller omvänt, om arean är känd och man vill veta hur hög ström den kan belastas med.Nyfniken skrev:
I ett obelastat uttag har du en potentialskillnad mellan fas och nolla, dvs du har spänning.
Men det flyter ingen ström i kabeln om du inte kopplar in en resistans.
Så det som man normalt säger, "vi har strömavbrott" är inte riktigt rätt uttryck
Men det flyter ingen ström i kabeln om du inte kopplar in en resistans.
Så det som man normalt säger, "vi har strömavbrott" är inte riktigt rätt uttryck
Har dock en känsla av att vi diskuterar två olika saker, det jag menade var rent generellt, tror det GK100 refererar till är kablaget på bilden ett par sidor längre bak..U Uffe A skrev:
Jag gissar att ledarna ligger parallellt exempelvis, i det fallet får en anhopning motsatt effekt - fler ledare ger mindre ström per ledare och därför mindre värmeutveckling.
Det generella annars för anhopning av kablar är att det försämrar värmeutveckling, mindre ström får belastas.