482 804 läst · 1 879 svar
483k läst
1,9k svar
Elmätare, H1-port / P1-port / HAN-port (många namn verkar florera)
Jo klart en snygg lösning till ett rimligt pris. Sen styrs ju allting enkelt via gatewayen och en inloggning.F Fideliox skrev:
Sen hamnar man då här med HA.
https://www.home-assistant.io/integrations/dsmr/
F Fideliox skrev:
Jo men svenska elnätsägare har ju skapat en standard som inte borde kallas en standard....F Fideliox skrev:
Din ska funka men sen kan det nog vara elnätsbolag som inte kör DSMR 5.0?
Jag tror att mätarfolket själv är klart snurrig över vad Sverige kokat ihop.
Sverige
Varumärke: Modell: DSMR version: Firmware-version Behöver matning?
Landis Gyr E360 LTE (EON) SMR 5,0 SVERIGE VERSION A NEJ
Aidon 6534 6534 (EEM) SMR 5,0 SVERIGE VERSION A* NEJ
KAIFA MA304H4D/CR120 SMR 5,0 SVERIGE VERSION A NEJ
Ellevio / Sagemcom T211-D SMR 5,0 SVERIGE VERSION B NEJ
Sanxing SX631 (Vattenfall) SMR 5,0 SVERIGE VERSION B NEJ
stjärna DTS27 typ STZ351 SMR 5,0 SVERIGE VERSION B NEJ
Det är bara nån idiot som tror att HAN = mbus som skrivit det där.F Fideliox skrev:
https://github.com/home-assistant/home-assistant.io/issues/20263
Jag var helt övertygad att det var en mbus när jag startade mitt nörd-projekt men sen upptäckte jag röran som de svenska elnätsägarna ställt till med i brist på pengar. Sen kan det vara en "disclaimer" eftersom alla som sysslar med det här vet om den "svenska elmätarröran".M Marcus-AA skrev:
Det är inget större fel på den svenska branschrekommendationen, möjligen lite mesigt att inte kräva strömförsörjningskapabilitet som i DSMR.P paralun skrev:
Problemt är ju de elnätsbolag som TROTS den installerde och ännu värre, fortätter att installer norska mbus-mätare.
Sen kan man möjligen tycka att lagstiftaren nu skulle skärpa lagen och tvinga bolagen att följa HAN-BR2.0
/M
Jo mitt energibolag gjorde ett val strax efter jag aktiverade porten, HAN-NVE eller HAN-P1....M Marcus-AA skrev:Det är inget större fel på den svenska branschrekommendationen, möjligen lite mesigt att inte kräva strömförsörjningskapabilitet som i DSMR.
Problemt är ju de elnätsbolag som TROTS den installerde och ännu värre, fortätter att installer norska mbus-mätare.
Sen kan man möjligen tycka att lagstiftaren nu skulle skärpa lagen och tvinga bolagen att följa HAN-BR2.0
/M
Jag kollade runt i ebay, amazon, github mfl och de svenska elnätsbolagen har rört till det extra.
Kamstrup Omnipower slår nog rekordet som jag har, en gåta att den passerade "standarden".
Sen är det synd eftersom många icke-nördar borde ha en plug&play lösning.
Om du aktiverade porten har ju bolaget gjort ett val långt tidigare, fattar inte vad du menar. Hårdvaran är ju vad den är.P paralun skrev:Jo mitt energibolag gjorde ett val strax efter jag aktiverade porten, HAN-NVE eller HAN-P1....
Jag kollade runt i ebay, amazon, github mfl och de svenska elnätsbolagen har rört till det extra.
Kamstrup Omnipower slår nog rekordet som jag har, en gåta att den passerade "standarden".
Sen är det synd eftersom många icke-nördar borde ha en plug&play lösning.
Håller med om att Omnipower-modulen är helt värdelös, och inget seriöst bolag kommer installera fler sådana nu när nya Omnia e-meter är på väg. Åter igen, vissa har haft för bråttom.
Men vi får en betydligt bättre teknisk lösning än mbus, och INTE en för hårt styrd standrad som tyska BSIs Ethernetport, där kan du tala om fiasko.
/M
Nu börjar jag bli tokig. Jag har en Omnipower-mätare och en Slimmelezer+. Efter att ha moddat RJ12-kontakten så att pinne 1 får +5VDC försöker jag nu få ut någon begriplig data.
Med P1reader inställd på 115200 bps får jag inte ut något.
Inställt på 9600 bps får jag hex-strängar typ
Inställt på 2400 bps får jag också skräp men iaf några vettiga tecken:
Är det här någon gammal standard? Någonstans har jag läst att Varberg energi inte uppdaterat till en nyare standard på telegrammen.
Med P1reader inställd på 115200 bps får jag inte ut något.
Inställt på 9600 bps får jag hex-strängar typ
Kod:
\x80\xf8\xf8\x80\xf8\x80\x80\xf8\x80\x80
Inställt på 2400 bps får jag också skräp men iaf några vettiga tecken:
Kod:
[21:26:41][D][data:265]: ~\xa0\xe2+!#\x9a\xe6\xe7
[21:26:41][D][data:265]: Kamstrup_V0001
[21:26:41][D][data:265]: 5706567334782085 `\xff
[21:26:41][D][data:265]: 6841138BN245101090
[21:26:41][D][data:265]:
[21:26:41][D][data:265]:
[21:26:42][D][data:265]: \xe7 H
Är det här någon gammal standard? Någonstans har jag läst att Varberg energi inte uppdaterat till en nyare standard på telegrammen.
\xe7 är HDLC-ramar...zarkov skrev:Nu börjar jag bli tokig. Jag har en Omnipower-mätare och en Slimmelezer+. Efter att ha moddat RJ12-kontakten så att pinne 1 får +5VDC försöker jag nu få ut någon begriplig data.
Med P1reader inställd på 115200 bps får jag inte ut något.
Inställt på 9600 bps får jag hex-strängar typKod:\x80\xf8\xf8\x80\xf8\x80\x80\xf8\x80\x80
Inställt på 2400 bps får jag också skräp men iaf några vettiga tecken:Kod:[21:26:41][D][data:265]: ~\xa0\xe2+!#\x9a\xe6\xe7 [21:26:41][D][data:265]: Kamstrup_V0001 [21:26:41][D][data:265]: 5706567334782085 `\xff [21:26:41][D][data:265]: 6841138BN245101090 [21:26:41][D][data:265]: [21:26:41][D][data:265]: [21:26:42][D][data:265]: \xe7 H
Är det här någon gammal standard? Någonstans har jag läst att Varberg energi inte uppdaterat till en nyare standard på telegrammen.
Har du köpt modulen själv? Vet VBGE om vilken modul det är? Möjligen har de ställt mätaren i fel data-mode, så du får norsk mbus-data på ett P1-interface.zarkov skrev:Nu börjar jag bli tokig. Jag har en Omnipower-mätare och en Slimmelezer+. Efter att ha moddat RJ12-kontakten så att pinne 1 får +5VDC försöker jag nu få ut någon begriplig data.
Med P1reader inställd på 115200 bps får jag inte ut något.
Inställt på 9600 bps får jag hex-strängar typKod:\x80\xf8\xf8\x80\xf8\x80\x80\xf8\x80\x80
Inställt på 2400 bps får jag också skräp men iaf några vettiga tecken:Kod:[21:26:41][D][data:265]: ~\xa0\xe2+!#\x9a\xe6\xe7 [21:26:41][D][data:265]: Kamstrup_V0001 [21:26:41][D][data:265]: 5706567334782085 `\xff [21:26:41][D][data:265]: 6841138BN245101090 [21:26:41][D][data:265]: [21:26:41][D][data:265]: [21:26:42][D][data:265]: \xe7 H
Är det här någon gammal standard? Någonstans har jag läst att Varberg energi inte uppdaterat till en nyare standard på telegrammen.
Ja, jag har köpt den själv.M Marcus-AA skrev:
Varbergs energi erbjuder tre kundmoduler: med RJ12, RJ45 och en molnlösning. Jag valde RJ12 eftersom jag trodde att det skulle vara lättast att följa svensk standard men tydligen är det inte så. Jag får kolla med dem efter helgerna.
Be dem verifiera vilkan datamode de satt den i och vilka alternativ det finns.zarkov skrev:
Som sagt tidigare, de här omnipower-modulerna skapar så mycket problem.
Bara en koll, ser att det finns ganska nytt firmware för Slimmelezer+zarkov skrev:Nu börjar jag bli tokig. Jag har en Omnipower-mätare och en Slimmelezer+. Efter att ha moddat RJ12-kontakten så att pinne 1 får +5VDC försöker jag nu få ut någon begriplig data.
Med P1reader inställd på 115200 bps får jag inte ut något.
Inställt på 9600 bps får jag hex-strängar typKod:\x80\xf8\xf8\x80\xf8\x80\x80\xf8\x80\x80
Inställt på 2400 bps får jag också skräp men iaf några vettiga tecken:Kod:[21:26:41][D][data:265]: ~\xa0\xe2+!#\x9a\xe6\xe7 [21:26:41][D][data:265]: Kamstrup_V0001 [21:26:41][D][data:265]: 5706567334782085 `\xff [21:26:41][D][data:265]: 6841138BN245101090 [21:26:41][D][data:265]: [21:26:41][D][data:265]: [21:26:42][D][data:265]: \xe7 H
Är det här någon gammal standard? Någonstans har jag läst att Varberg energi inte uppdaterat till en nyare standard på telegrammen.
https://www.zuidwijk.com/product/slimmelezer-plus/
Du kommunicerar ju helt klart med mätaren så ev kan ett nytt firmware fixa problemet.