Lite kapacitiv last, ser det ut som.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 094 inlägg
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 094 inlägg
Ja idag kan det nog vara liiite vanligare eftersom de finns enkla, (relativt) billiga, handhållna som är bara lite större än en DMM.E elmont skrev:
Men jag hade faktiskt tillgång till oscilloskop redan i forntiden (80-talet) när jag arbetade som elektriker, dvs som industri-elektriker. Där lär de vara betydligt vanligare.
Så hur många procent av landets elektriker är industrielektriker? Där har du nog (iaf början) på svaret.
Det är fortfarande väldigt få elektriker som har tillgång till ett oscilloskåp, även om en del kategorier har fler.
10 gånger 0,001% är fortfarande bara 0,01%
Sen ska man kanske skilja "tillgång till" åt från att "använda ett", eller t.o.m "veta hur man använder det".
Oscilloskåp är en notoriskt dålig grej att hålla på och mäta med i nätspänning. Alla äldre skåp, och många moderna bänkskåp är inte galvaniskt frånkopplade från jorden, och minsta lilla felkoppling gör att det fräser till och instrumentet och en säkring är paj, det ena billigt det andra dyrt.
USB-skåp och handhållna batteridrivna är (normalt sett) galvaniskt frånskilda, men det tillkommer ändock saker såsom personsäkerhet där också.
10 gånger 0,001% är fortfarande bara 0,01%
Sen ska man kanske skilja "tillgång till" åt från att "använda ett", eller t.o.m "veta hur man använder det".
Oscilloskåp är en notoriskt dålig grej att hålla på och mäta med i nätspänning. Alla äldre skåp, och många moderna bänkskåp är inte galvaniskt frånkopplade från jorden, och minsta lilla felkoppling gör att det fräser till och instrumentet och en säkring är paj, det ena billigt det andra dyrt.
USB-skåp och handhållna batteridrivna är (normalt sett) galvaniskt frånskilda, men det tillkommer ändock saker såsom personsäkerhet där också.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 094 inlägg
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 094 inlägg
Ja! Det sista är ju väl värt att trycka extra på. Det är en konst att mäta säkert med oscilloskop när det rör nätspänning med lite kräm bakom. Det går att göra, men om man inte har (mycket) dyra prober så är det inte självklart hur man gör.Mikael_L skrev:Det är fortfarande väldigt få elektriker som har tillgång till ett oscilloskåp, även om en del kategorier har fler.
10 gånger 0,001% är fortfarande bara 0,01%
Sen ska man kanske skilja "tillgång till" åt från att "använda ett", eller t.o.m "veta hur man använder det".
Oscilloskåp är en notoriskt dålig grej att hålla på och mäta med i nätspänning. Alla äldre skåp, och många moderna bänkskåp är inte galvaniskt frånkopplade från jorden, och minsta lilla felkoppling gör att det fräser till och instrumentet och en säkring är paj, det ena billigt det andra dyrt.
USB-skåp och handhållna batteridrivna är (normalt sett) galvaniskt frånskilda, men det tillkommer ändock saker såsom personsäkerhet där också.
Man skall tänka både en och två gånger, och oscilloskopen själva har extremt sällan någon högre CAT-klassning i sig själva.
Sedan så är de ju som sagt inte självklara att använda i betydelsen förstå var och vad man skall mäta, och vad resultaten faktiskt betyder.
Även om jag och andra som faktiskt har ett oscilloskop - här blivit reducerade till näst intill Nollor - så är det som skrivits i stort sett riktigt.lars_stefan_axelsson skrev:Ja! Det sista är ju väl värt att trycka extra på. Det är en konst att mäta säkert med oscilloskop när det rör nätspänning med lite kräm bakom. Det går att göra, men om man inte har (mycket) dyra prober så är det inte självklart hur man gör.
Man skall tänka både en och två gånger, och oscilloskopen själva har extremt sällan någon högre CAT-klassning i sig själva.
Sedan så är de ju som sagt inte självklara att använda i betydelsen förstå var och vad man skall mäta, och vad resultaten faktiskt betyder.
Men vill man verkligen veta vad som händer i elektriska kretsar - då är ett oscilloskop ovärderligt. Skall man under full drift i ett stålverk gå in och mäta alfagränsen direkt över tyristorerna på en gammal RTMG-strömriktare på 7200 A - då måste man veta exakt vad man gör - annars finns man inte kvar på den här jorden. (GÖR ALDRIG DETTA)
Jag ringde hem till en "big boss" och berättade att alfagränsen låg på 54 grader - och han berättade att jag hade fel.
Men ett oscilloskop ljuger inte - så jag justerade ner gränsen till närmare de 7 grader den enligt min uppfattning den borde stå på - och överspänningsproblemen försvann.
En vecka senare hörde jag "big boss" vråla utomhus tvärs över en stor gård att "du hade rätt din djävel (ursäkta språket) - du hade oansluten drift".
Som sagt - ett oscilloskop ljuger inte.
Du får nog damma av ditt gamla oscilloskop - det är nu det börjar bli intressant att se effekterna av alla krafthalvledare som stökar till det på våra nät - för att inte tala om LED-lamporna. Det var länge sedan jag såg en ren och snygg sinusform på en spänning.L Leif i Skåne skrev: