10 396 läst · 97 svar
10k läst
97 svar
Blinkningar elmätare EON?
Använd du pulserna och räkna sen rätt så får du ett perfekt svar på vad mätaren också registrerar. Det är som sagt ytterst osannolikt att det skiljer mellan puls och register för energin. Teoretiskt på något sätt möjligt men praktiskt taget nära noll.B Baretta skrev:
Däremot att en mätare kan mäta fel det inträffar men även det mycket sällan. Det kan du ju enkelt kolla grovt med någon känd last du kan koppla på en tid mer isolerat bara den med i leken.
Ja jag har räknat pulser hela dagen så tror jag fått kläm på det nuGK100 skrev:Använd du pulserna och räkna sen rätt så får du ett perfekt svar på vad mätaren också registrerar. Det är som sagt ytterst osannolikt att det skiljer mellan puls och register för energin. Teoretiskt på något sätt möjligt men praktiskt taget nära noll.
Däremot att en mätare kan mäta fel det inträffar men även det mycket sällan. Det kan du ju enkelt kolla grovt med någon känd last du kan koppla på en tid mer isolerat bara den med i leken.
Har funderat på nån känd last jag skulle kunna använda, men kan inte komma på nåt som jag säkert vet vad som förbrukas, förslag?
jag har lite värmefläktar på 1-2kw men vet inte hur till förlitligt det är?
Även funderat på att byta uttag/fas och se om nåt ändras, nån skrev de hade haft fel på 1 fas av 3, grasping for straws )
Tack GK100, då ska jag testa det, så får man lite värme under tiden med iaf, får nog bli imorgon dock, trött på eljakt nuGK100 skrev:
Ska leta upp annat uttag med o testa byta fas teorin så har man gjort vad man kan iaf
Får återkomma med resultat
Mätresultat 29/12-21 blinkningar Eonmätare landis gyr+
Jag har startat stoppuret på nallen på blink 0, och stannat stoppuret vid blinken som jag anger i listan.
Det borde ge ung rätt tidsperioder mellan blinken + reaktionstid i tumme
Försökt vara så nogrann jag kan men det blir ju lite fördröj både på start och stopp så det borde jämna ut sig.
Allt var avstängt utom router o switch o värmekabel till pumpen i källaren som jag kom på halvägs
men tror inte det spelar in så mycket när jag tittar på siffrorna
Jag testade både 1000w samt 2000w med värmefläkten i värmepumpsuttaget först
Sen bytade jag till ett uttag i köket som jag tror ligger på annan fas och körde samma runda
Kommer visa siffrorna som Blink/sekunder=wattuttag så hoppas jag alla förstår och jag räknat rätt
Kan tillägga att jag loggade eonmätaren i förrgår kl14 på 125,912
Nu kl13 dvs 47tim senare stod den på 125,957, alltså 44kwh på 47tim
Samtitigt hade min Classemätare reggat 21kwh imorse vid kl10, ung hälften av vad eonmätaren visade
Sen bröt jag strömmen för mätaren o backup batt var slut så tappade värdena men 21kwh på 40 tim stämmer rätt bra
vet inte vad jag ska tro eller göra med mina resultat men nåt är ju uppenbart fel om man ska gå på blinkningarna på Eons mätare, 1000IMP/KWH står det på den så kom med förslag
1000w värmefläkt i värmepumpsuttag
10/63=571
5/32=562
7/46=547
15/97=556
11/63=628
15/97=556
3/17=635
clasohlsonmätaren visar 987w under detta test pendlar ett par watt upp och ner.
2000w värmefläkt i värmepumpsuttag
10/32=1125
5/15=1199
7/22=1145
15/48=1125
11/36=1100
15/49=1102
3/9=1199
clasohlsonmätaren visar 1851w pendlar ett par watt upp och ner under detta test
Nytt test annat uttag---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1000w värmefläkt i köksuttag
10/65=553
5/33=545
7/46=547
15/97=556
11/71=557
15/97=556
3/19=568
clasohlsonmätaren visar 985w, pendlar ett par watt upp och ner under detta test
2000w värmefläkt i köksuttag
10/35=1028
5/17=1058
7/24=1050
15/52=1038
11/38=1042
15/51=1058
3/10=1080
clasohlsonmätaren visar 1830w under detta test, pendlar ett par watt upp och ner
Jag har startat stoppuret på nallen på blink 0, och stannat stoppuret vid blinken som jag anger i listan.
Det borde ge ung rätt tidsperioder mellan blinken + reaktionstid i tumme
Försökt vara så nogrann jag kan men det blir ju lite fördröj både på start och stopp så det borde jämna ut sig.
Allt var avstängt utom router o switch o värmekabel till pumpen i källaren som jag kom på halvägs
men tror inte det spelar in så mycket när jag tittar på siffrorna
Jag testade både 1000w samt 2000w med värmefläkten i värmepumpsuttaget först
Sen bytade jag till ett uttag i köket som jag tror ligger på annan fas och körde samma runda
Kommer visa siffrorna som Blink/sekunder=wattuttag så hoppas jag alla förstår och jag räknat rätt
Kan tillägga att jag loggade eonmätaren i förrgår kl14 på 125,912
Nu kl13 dvs 47tim senare stod den på 125,957, alltså 44kwh på 47tim
Samtitigt hade min Classemätare reggat 21kwh imorse vid kl10, ung hälften av vad eonmätaren visade
Sen bröt jag strömmen för mätaren o backup batt var slut så tappade värdena men 21kwh på 40 tim stämmer rätt bra
vet inte vad jag ska tro eller göra med mina resultat men nåt är ju uppenbart fel om man ska gå på blinkningarna på Eons mätare, 1000IMP/KWH står det på den så kom med förslag
1000w värmefläkt i värmepumpsuttag
10/63=571
5/32=562
7/46=547
15/97=556
11/63=628
15/97=556
3/17=635
clasohlsonmätaren visar 987w under detta test pendlar ett par watt upp och ner.
2000w värmefläkt i värmepumpsuttag
10/32=1125
5/15=1199
7/22=1145
15/48=1125
11/36=1100
15/49=1102
3/9=1199
clasohlsonmätaren visar 1851w pendlar ett par watt upp och ner under detta test
Nytt test annat uttag---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1000w värmefläkt i köksuttag
10/65=553
5/33=545
7/46=547
15/97=556
11/71=557
15/97=556
3/19=568
clasohlsonmätaren visar 985w, pendlar ett par watt upp och ner under detta test
2000w värmefläkt i köksuttag
10/35=1028
5/17=1058
7/24=1050
15/52=1038
11/38=1042
15/51=1058
3/10=1080
clasohlsonmätaren visar 1830w under detta test, pendlar ett par watt upp och ner
Clas Ohlson köpt ampere och voltmeter tror jagMultiMan skrev: