T Thomas.Eriksson5 skrev:
Det är räknat på -26 grader den kallaste dagen i programmet för IVT, årsmedeltemperatur 3,5 grader. Enligt IVT skall Kbin ligga på 0 eller strax under och Kbut på ca. -3 ut. De värden jag hade vid -24 är utan eltillskott.
Just nu har det varit -17 i två dygn 23 grader varmt inne, Kbin 0,2 plus och Kbut -3,0. Pumpen verkar inte ha några problem vid denna temperatur utan eltillskott utan tempen stiger och pumpen stannar och står still 15-20 minuter. Kbin är i princip aldrig kallare än -o,1 till -0,2 utom då när det var -24 då den gick ner till -0,3 men då gick pumpen hela tiden.
Då får du nog vara nöjd om den kan hämta hem värmeunderskottet vid -17.När det är riktigt kallt så ska värmepumpen gå hela tiden.
 
V växelventil skrev:
Då får du nog vara nöjd om den kan hämta hem värmeunderskottet vid -17.När det är riktigt kallt så ska värmepumpen gå hela tiden.
Jag tror det också, den klarade ju -24 också utan eltillskott men där var nog gränsen.
 
  • Gilla
växelventil
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.