57 091 läst · 202 svar
57k läst
202 svar
Bacho Stratos ACJ/ACF
Det ser ut som värmeaggragatet reglerar bättre nu, har hittat en balans. Den slår även till "fixed" vid behov, och då finns det kapacitet ända upp till 6 kW.J jonaserik skrev:En el-patron blir inte svagare, den ger vad den är stämplad för. Finns bara 2 sätt, antingen fungerar den eller så slutar den att ge värme. 4,3 amp är 3 kW vid 3 fas anslutning. Som du mäter på varje fas så ger den bara 3 kW och kanske för klen, det kan bero på att flödet ut är för stort, värmebehovet större än vad patron hinner med. S å patron hinner inte värma på.
Min ACJ går enbart på läge 3, jag kan få triac reg att lysa om jag vrider POT på kretskortet till max.
Fixed läget går aldrig i (fläkten börjar inte öka i hastighet och den drar enbart 1200w~)
Den drar 6200~ watt när jag kör på läge3 så jag antar att alla triacs är hela
Även time lyser konstant grönt.
Är det nytt kretskort som gäller?
Fixed läget går aldrig i (fläkten börjar inte öka i hastighet och den drar enbart 1200w~)
Den drar 6200~ watt när jag kör på läge3 så jag antar att alla triacs är hela
Även time lyser konstant grönt.
Är det nytt kretskort som gäller?
Redigerat:
Ta en bild av kretskortet och ladda upp vetja. Det kan ju vara något enkelt fel på det.. I mitt fall hade spänningsregulatorn dött, men då lyste inget. Om det lyser lite så skulle jag misstänka en gammal uttorkad/läckande kondensator i RC-kretsen som styr tidpulserna ihop med, eller glapp i kablaget som går till temp-inställningspotentiometern i panelen, eller att själva potentiometern har blivit dålig.R Rooooooooooobin skrev:Min ACJ går enbart på läge 3, jag kan få triac reg att lysa om jag vrider POT på kretskortet till max.
Fixed läget går aldrig i (fläkten börjar inte öka i hastighet och den drar enbart 1200w~)
Den drar 6200~ watt när jag kör på läge3 så jag antar att alla triacs är hela
Även time lyser konstant grönt.
Är det nytt kretskort som gäller?
Hel
Om jag vrider ner pot så stängs Triac 3kw lampan av på kretskortet, likaså om jag sänker POT som är längst till höger på kretskortet.
Hm ja kanske det, kan nån av triacsen ge dessa symptom om nån av dom är trasiga?P ptrrkssn skrev:Ta en bild av kretskortet och ladda upp vetja. Det kan ju vara något enkelt fel på det.. I mitt fall hade spänningsregulatorn dött, men då lyste inget. Om det lyser lite så skulle jag misstänka en gammal uttorkad/läckande kondensator i RC-kretsen som styr tidpulserna ihop med, eller glapp i kablaget som går till temp-inställningspotentiometern i panelen, eller att själva potentiometern har blivit dålig.
Om jag vrider ner pot så stängs Triac 3kw lampan av på kretskortet, likaså om jag sänker POT som är längst till höger på kretskortet.
Ser några frågor i tråden angående nattsänkning av acj men hittar inga svar. Någon som vet hur det styrs? Det finns ingångar för det på styrkortet men ska det matas med spänning (och isåfall vilken) eller ska det bara vara en slutande kontakt för att ”nattsänka”?
Tänker mig denna funktionen som den enklaste lösningen för att tidstyra och tillåta ett par grader lägre inomhustemperatur under de timmarna på dygnet som elpriset är som högst.
Tänker mig denna funktionen som den enklaste lösningen för att tidstyra och tillåta ett par grader lägre inomhustemperatur under de timmarna på dygnet som elpriset är som högst.
Ingen som lyckats lista ut något om nattsänkningen?
Jag letar också information om det går flytta returluftsgivaren.
Jag upplever det som ett problem med min LLVP som sitter vid returluftsgallret att luften blir väldigt kall i rum man stänger på vintern. Vi säger att luftvärmepumpen håller 23 grader i centrala delen av huset och i stängda rum blir det ca 16C.
Nu tror ACJ att det är varmt i hela huset då returluften är så varm och värmer då inget. Och höjer jag inställd temperatur på ACJ gissar jag att den värmer över LLVP och jag vill ju att LLVP ska värma så mycket som möjligt.
Fick en idé om man kunde på något vis ha en termostat i rummet där sista tilluftsdonet sitter och reglera så det värmer på luften när temperaturen går ner där.
Jag letar också information om det går flytta returluftsgivaren.
Jag upplever det som ett problem med min LLVP som sitter vid returluftsgallret att luften blir väldigt kall i rum man stänger på vintern. Vi säger att luftvärmepumpen håller 23 grader i centrala delen av huset och i stängda rum blir det ca 16C.
Nu tror ACJ att det är varmt i hela huset då returluften är så varm och värmer då inget. Och höjer jag inställd temperatur på ACJ gissar jag att den värmer över LLVP och jag vill ju att LLVP ska värma så mycket som möjligt.
Fick en idé om man kunde på något vis ha en termostat i rummet där sista tilluftsdonet sitter och reglera så det värmer på luften när temperaturen går ner där.
Produkter som diskuteras i tråden