3 281 399 läst · 11 144 svar
3281k läst
11,1k svar
Värsta elkopplingen?
Jonas Persson
Intresserad
· Stockholm
· 2 715 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 715 inlägg
Men detta handlar främst om att kontakten inte klarar mer än 2,5A, kabelarean är inte lika kritisk?
Hur ska man annars tolka fattigmansvarianten 25 m 16A CEE 5G1,5?
https://elmaterial.se/shop/190-forlangningskabel/62242-kabelset-cee-16a-5g15-25m/
Kan tänka mig att många snålar in och köper 1,5 istället för 2,5 kvadrat.
Hur ska man annars tolka fattigmansvarianten 25 m 16A CEE 5G1,5?
https://elmaterial.se/shop/190-forlangningskabel/62242-kabelset-cee-16a-5g15-25m/
Kan tänka mig att många snålar in och köper 1,5 istället för 2,5 kvadrat.
Jonas Persson
Intresserad
· Stockholm
· 2 715 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 715 inlägg
Nu hänger jag inte alls med, 4x2,5A? Denna kontakt klarar kontinuerligt 3x16A (11kW) och det finns ingenting angett om att detta bara får ske under kortare stunder.
Det är nog inte helt ovanligt att denna kabel med 1,5mm² används istället för 2,5mm² för samma laster. Den är billigare och smidigare.
Fallet med Europakontakten och 0,75mm² handlar därför mer om att kontakten inte klarar 10A (16A) och inte kabelarean, då kabeln i båda fallen ligger löst.
Det är nog inte helt ovanligt att denna kabel med 1,5mm² används istället för 2,5mm² för samma laster. Den är billigare och smidigare.
Fallet med Europakontakten och 0,75mm² handlar därför mer om att kontakten inte klarar 10A (16A) och inte kabelarean, då kabeln i båda fallen ligger löst.
Jonas Persson
Intresserad
· Stockholm
· 2 715 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 715 inlägg
Denna då, kan inte vara ok.useless skrev:
CEE NEO kabel 50m, H07RN-F 5G1.5
Märkström 16 A, Märkspänning 400 V, Frekvens 50 Hz,
https://www.eibabo.se/walther/cee-n...ssladd-5x1-5mm2-50m-39100501500102-eb16610734
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 523 inlägg
Det finns (tyvärr) inga regler för hur lång en skarvsladd får vara. Inofficiellt nämns 25 meter, varför man bör (inget krav) dimensionera uttag utomhus för 25 meter 1.5 mm².
Det kan ändå vara svårt att dimensionera en säkring som fungerar. Därför finns kravet på JFB.
En riktigt lång kabel (typ 600 meter) kommer alltså inte att lösa en 10 A säkring vid kortslutning L-N men det klarar i så fall kabeln. Kanske finns det en längd däremellan där säkringen är för långsam för att skydda kabeln vid kortslutning, men det ska funka.
Det kan ändå vara svårt att dimensionera en säkring som fungerar. Därför finns kravet på JFB.
En riktigt lång kabel (typ 600 meter) kommer alltså inte att lösa en 10 A säkring vid kortslutning L-N men det klarar i så fall kabeln. Kanske finns det en längd däremellan där säkringen är för långsam för att skydda kabeln vid kortslutning, men det ska funka.
Jonas Persson
Intresserad
· Stockholm
· 2 715 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 715 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 523 inlägg
Man ska givetvis använda den skarvsladd som krävs för den belastning och längd på kabeln som är aktuell! Det kan kräva en 3G2.5 och det spelar ingen roll om någon inte vill betala för den.
Skarvsladdar tillhör inte starkströmsanläggningen så det är tillverkarens anvisningar som gäller. Det finns lyckligtvis standarder i botten, både för anslutningskabeln till hushållsapparater och för skarvsladdar.
Denna är för anslutningskablar. Arean beror av märkströmmen. Värdena inom parentes gäller för portabla apparater med en anslutningskabel kortare än 2 meter. För övrigt anges ingen max längd, men det ska vara rimlig med hänsyn till apparaten.
Denna är för skarvsladdställ och troligen också grendosor. Här anges en max längd, alltså för ett (1) skarvsladdställ. Skarvsladdställ och grendosor ska vara märkta med ström och/eller effekt... Det finns ingen standard som behandlar flera ihopkopplade skarvsladdar...
En 50 meter 1.5 mm² skulle alltså kunna användas om belastningen understiger 10 A, men det framgår inte av standarden, det får man räkna på själv. En beräkning av spänningsfallet brukar ge ett rimligt svar på vilken area som krävs.
Skarvsladdar tillhör inte starkströmsanläggningen så det är tillverkarens anvisningar som gäller. Det finns lyckligtvis standarder i botten, både för anslutningskabeln till hushållsapparater och för skarvsladdar.
Denna är för anslutningskablar. Arean beror av märkströmmen. Värdena inom parentes gäller för portabla apparater med en anslutningskabel kortare än 2 meter. För övrigt anges ingen max längd, men det ska vara rimlig med hänsyn till apparaten.
Denna är för skarvsladdställ och troligen också grendosor. Här anges en max längd, alltså för ett (1) skarvsladdställ. Skarvsladdställ och grendosor ska vara märkta med ström och/eller effekt... Det finns ingen standard som behandlar flera ihopkopplade skarvsladdar...
En 50 meter 1.5 mm² skulle alltså kunna användas om belastningen understiger 10 A, men det framgår inte av standarden, det får man räkna på själv. En beräkning av spänningsfallet brukar ge ett rimligt svar på vilken area som krävs.