3 305 512 läst · 11 228 svar
3306k läst
11,2k svar
Värsta elkopplingen?
Visst men i det aktuella fallet är det så olyckligt gjort att båda skenorna har samma frånskiljningsmöjlighet via skruv så när plåtblecket mellan tas bort måste skruven i PE delen tillbaks och dras åt. Verkligen dålig konstruktion som inte ger fast förbindelse för inkommande PEN eller PE.elmont skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 827 inlägg
Det såg jag inte
Snailman
Medlem
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
Medlem
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Den här kopplingen ser ju ganska proffsig ut på ytan. (om jag nu inte tänker fel på nåt sätt, som jag inte kan komma på just nu)
Edit: Inköpt i Kina och märkt med tex S och N och VDE på den platta stickproppen och N E L vid respektive stift på proppen med tre stift, själva kabeln är märkt med 3X0,5mm2 300V
Redigerat:
Hehe, ja det där är ju fel. Apparat med jordat apparatuttag ska förstås inte kunna kopplas till ojordat uttag så där. Och för den delen användas i rum med jordade uttag utan att jorden ansluts!Snailman skrev:
Likadan som jag fick med löpbandet köpt i Sverige. Har för mig att jag la in en bild i humortråden ihop med manualöversättningarna.Snailman skrev:[bild]
Den här kopplingen ser ju ganska proffsig ut på ytan. (om jag nu inte tänker fel på nåt sätt, som jag inte kan komma på just nu)
Edit: Inköpt i Kina och märkt med tex S och N och VDE på den platta stickproppen och N E L vid respektive stift på proppen med tre stift, själva kabeln är märkt med 3X0,5mm2 300V
tommib
Bergsfogde
· Stockholm
· 17 399 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 399 inlägg
Det finns faktiskt en variant av det där som skulle vara ok, och det är en C17-kontakt (ser ut som C13 men utan jordhål). Helt meningslöst dock och troligen dyrare än en C7 som är det man skulle vänta sig med en europlugg. Denna lösning är överdimensionerad i apparatänden (eller underdimensionerad i väggänden).
Min gissning är att kabeln kommit till för att någon har upptäckt att det är billigare att använda en C13/C14 eftersom det är en mycket vanligare kontakt....
Min gissning är att kabeln kommit till för att någon har upptäckt att det är billigare att använda en C13/C14 eftersom det är en mycket vanligare kontakt....
Nu är jag inte elexpert. Men 0.5 är tok för klent för att 300V ska vara realistisk på den kabeln (sällan man har säkringar som är lågt nog på 300 volt). Brukar vara värre grejer som kräver över 230/110 volt.Snailman skrev:[bild]
Den här kopplingen ser ju ganska proffsig ut på ytan. (om jag nu inte tänker fel på nåt sätt, som jag inte kan komma på just nu)
Edit: Inköpt i Kina och märkt med tex S och N och VDE på den platta stickproppen och N E L vid respektive stift på proppen med tre stift, själva kabeln är märkt med 3X0,5mm2 300V
tommib
Bergsfogde
· Stockholm
· 17 399 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 399 inlägg
Vad menar du med att 0,5 är på tok för klent för 300V? Det är inte kabelarean som avgör märkspänningen (däremot strömmen). Märkspänningen avgörs av isoleringens tjocklek... Och vilka säkringar pratar du om?
Felen med den otilåtna kabeln är:
- tillåter anslutning av klass-i apparater i utrymme som använder isolerad miljö som skyddsmetod här blev det fel, se GK100:s kommentar nedan
- tillåter anlsutning av en apparat som drar mer än 2A via europlugg som inte är dimensionerad för mer
- tillåter anslutning av klass-i apparater i utrymme som använder isolerad miljö som skyddsmetod här blev det fel, se GK100:s kommentar nedan
- tillåter anlsutning av en apparat som drar mer än 2A via europlugg som inte är dimensionerad för mer
Redigerat:
Du vände nog på första delen, så skulle även en korrekt sladd kunna användas dvs en jordad stickpropp i ett ojordat uttag. Den på bilden ger möjlighet att ansluta till jordade uttag fast då utan fungerande skyddsjord som andra änden och apparaten är avsedd för.petersv skrev: