3 282 577 läst · 11 144 svar
3283k läst
11,1k svar
Värsta elkopplingen?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 173 inlägg
Medlem
· kronoberg
· 1 520 inlägg
http://translate.google.se/translat...il-over-8-millioner-7332076.html#.UlWXjlNCDScgeh skrev:
Kör med översättning så är det lite lättare. Fast vissa ord blir bra lustiga.
Redigerat:
Medlem
· Korpilombolo
· 3 353 inlägg
Det var ju inte bara fina elkopplingar i det taket. Även skarvade prisolrör och avlopp!
Medlem
· kronoberg
· 1 520 inlägg
När man tar bort Värmecentralen så kan man göra så här.
Detta på ett Dagis. Dock i ett skåp förvisso men nja.
Inget fel bara jäkligt fult. Lockningen är från "fel håll" och den lilla listbiten på golvlisten ser för jävlig ut. Borde ha kört med ett längre lock och "svängt över" alt kört med en tjockare list.
Hmm.... Måndag morgon?
Den här ni! Här har de byggt in luftledningarna i huset :screwy:
http://www.liveleak.com/view?i=1e7_1381466907
:banghead:
http://www.liveleak.com/view?i=1e7_1381466907
:banghead:
Behöver inte vara något fel alls, är det fyrledarmatning är det riktigt med blå nolla till fyrpoliga huvudbrytaren och PSA utanför brytaren. Lite blå tejp på G/G skärmen till PE-skenan så är det väl allt helt riktigt. Kul att se den fyrpoliga brytaren med tanke på alla trådar här som brukar beröra det ämnet med allpolig brytning osv, ett bra utförande när det från början förutsätts möjlighet för matning TN-S.
Medlem
· kronoberg
· 1 520 inlägg
5 Ledare in.Emil_K skrev:
Skåpet ska vara byggt för 5 ledare.
Man får inte gå från 5 ledare till 4 ledarsystem.
Schemat säger klart och tydligt L1,L2,L3,N och PE dvs 5 ledare. allt i skåpet är byggt efter 5 ledare. Men byglen av N i PSA'n till blå Ovansidan Huvudbrytare är helt i sin ordning. stämmer på schemat med. Det som är fel är den blå byglen till PE skenan. Den ska ej finnas där enligt schemat men gör det ändå.
Med denna koppling så blir det "4 ledarsystem" som servis då PE och N är sammankopplade!