16 429 läst · 65 svar
16k läst
65 svar
Utegivare thermia visar fel utetemp
Nu har det gått 1 dygn och nu ser värdena ut så här. Något som ser konstigt ut?
Passerat 50000 timmar nyss såg jag
Passerat 50000 timmar nyss såg jag
nu är det -2 på brine ut och +2 på brine in.V växelventil skrev:
Så ser det ut på varmvattnet
Vad undrar du över?
Sista bilden visar inställning för vv- produktion.
Tidigare bilder en pump som står stilla och lite drifttider.
Kanske några grader lågt runt nollan, tror jag lägger på 3 grader. Men det beror ju också på inomhusklimatet.
Sista bilden visar inställning för vv- produktion.
Tidigare bilder en pump som står stilla och lite drifttider.
Kanske några grader lågt runt nollan, tror jag lägger på 3 grader. Men det beror ju också på inomhusklimatet.
Det var mest om det var nåt som såg tokigt ut.A AndersS skrev:
Är det kurvan som ska sänkas om det är varmt inne?
Innan man går in i menyerna kan man ändra grader och den har jag på 17grader men är varmare än så inne.
Normalt ställer man tempen som du säger är ställd på 17 grader på den temp du önskar inne.
Justering görs helst vid minusgrader och t.ex. -5 grader ute.
Sedan justerar man kurvan, 40 grader, upp eller ned så att man får den temp man önskar inne vid t.ex. -5 grader ute.
Efter det justerar man kurva +5, 0 och -5. Graderna motsvarar temp ute.
Generellt hur man gör det och kan ta viss tid, huset måste hinna stabilisera sig mellan justering. Men har man gjort det en gång behöver det inte ändras.
Justering görs helst vid minusgrader och t.ex. -5 grader ute.
Sedan justerar man kurvan, 40 grader, upp eller ned så att man får den temp man önskar inne vid t.ex. -5 grader ute.
Efter det justerar man kurva +5, 0 och -5. Graderna motsvarar temp ute.
Generellt hur man gör det och kan ta viss tid, huset måste hinna stabilisera sig mellan justering. Men har man gjort det en gång behöver det inte ändras.
Du har lite koll på att den hinner köra klart varmvattenproduktionen innan tiden är ute på 20minuter annars så går den över till värme för att sedan forsätta köra varmvatten igen för lite misstänkt eftersom du har så lågt ställt på start värdet och standard på din maskin är start värdet 44.D Erikdalarna skrev:
ska man höja starten då? 40 som är inom parantes är väl startvärdet och det andra är tempen det håller nu?V växelventil skrev:
Ja ställ den på 42 för lite dumt att låta kompressor gå onödigt länge på max.Om du vill kan du kolla på temperaturer i menyn och markera varmvatten och trycka på +tecknet så får du fram en graf som visar hur många starter på varmvatten du har och trycker du en gång till på + tecknet så visar den tiden.D Erikdalarna skrev:
såhär såg grafen ut. Men förstår inte riktig vad den ska visa.V växelventil skrev:Ja ställ den på 42 för lite dumt att låta kompressor gå onödigt länge på max.Om du vill kan du kolla på temperaturer i menyn och markera varmvatten och trycka på +tecknet så får du fram en graf som visar hur många starter på varmvatten du har och trycker du en gång till på + tecknet så visar den tiden.
Sorry glömde att du har nog loggtid 3 inställd men vet inte vilken pump du har men om du går in i installation och pilar ner till loggtid och ändrar den till 7 istället så visar grafen 24 timmar istället och kanske lättare att se på framledningen på grafen så ser du topparna(varmvatten)samt ser du hur många starter du har/dygn.loggtiden kan ligga under menyn manuell test.D Erikdalarna skrev:
Det är en Thermia diplomat. Det gick bara att ändra från 1m till 60 min på den.V växelventil skrev:Sorry glömde att du har nog loggtid 3 inställd men vet inte vilken pump du har men om du går in i installation och pilar ner till loggtid och ändrar den till 7 istället så visar grafen 24 timmar istället och kanske lättare att se på framledningen på grafen så ser du topparna(varmvatten)samt ser du hur många starter du har/dygn.loggtiden kan ligga under menyn manuell test.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Den räknar inte minuter så det står lite tokigt utan har för mig att 1m är timmar ca lite tråkig.Så ställ den på 3 och tryck och håll i vänsterknappen då rullar tiden och om du vill se 24 timmar så blir det 7m men då blir topparna mindre tyvärr och man får räkna på den tiden som räknar.men man får ett hum om hur många starter man har och så ser man när den kör varmvatten.
Bilden visar bara värmekörningar men inga varmvattenkörningar mao så hade den kört en varmvattenkörning så hade stapeln stuckit ut med en högre topp.
Redigerat:
Det jag reagerar på är att du har stopp för värmeproduktion först vid +20 ute, det borde vara typ 16-17 grader, annars går pumpen väldigt mycket i onödan med många starter och onödig elanvändning när du inte behöver tillskott inne, om du nu inte har en innetemp på 25 grader..
En annan fundering är att du har kurva 40 men att pumpen har ett börvärde framledning 33 grader vid utetemp -2, dessa siffror stämmer inte, borde vara ett börvärde framledning runt 40-42 grader.
En annan fundering är att du har kurva 40 men att pumpen har ett börvärde framledning 33 grader vid utetemp -2, dessa siffror stämmer inte, borde vara ett börvärde framledning runt 40-42 grader.