Thermia calibra eco 8
Jo mitt borrhål är bara 130 meter.. redan nu vid -4 grader utetemperatur har jag -1 på utgående brineH Havsbadet skrev:Lite för högt varvtal på båda cirkulationspumparna.
Föreslår: dT på varma ca 5 °C dT på kalla 4 °C.
Pumparnas varvtal styrs efter växeln på kompressorn.
I servicemenyn ställer man min och max för varje pump.
Ställ ned % på min nu och ställ % för max när det blir kallt.
Ser tyvärr ut som borrhålsdjupet är grunt?
enrörssystem? Har atlas 3-12kw modellen / Norrbotten med enrörssystem. Är automatisk cirkpump men har låst min på högre varvtal för att tvinga upp/in vattnet i radiatorerna. Kör jag lågt flöde vill vattnet ta lättaste vägen och "passera" radiatorerna och tillbaka till pumpen.
Att jag har klent borrhål vet jaH Havsbadet skrev:
Hur många meter borrhål har du?N Niklaspe skrev:
Yes! Köldbärare övervakning är påslaget.. så borde ju inte va nå större ändå? Vet int vad typ Max in och ut brine får vara?N Niklaspe skrev:
Går googla sig till, är ganska högt vill jag minnas! Eller låg temp alltså!sebbe_j skrev:
Blir de mycke elpatron är det att antingen borra ett till hål, alternativt finns de väl nått system med ftx för att koppla på till köldbäraren. En polare har det.