2 602 läst · 90 svar
3k läst
90 svar
Thermia calibra eco 8
Jo mitt borrhål är bara 130 meter.. redan nu vid -4 grader utetemperatur har jag -1 på utgående brineH Havsbadet skrev:Lite för högt varvtal på båda cirkulationspumparna.
Föreslår: dT på varma ca 5 °C dT på kalla 4 °C.
Pumparnas varvtal styrs efter växeln på kompressorn.
I servicemenyn ställer man min och max för varje pump.
Ställ ned % på min nu och ställ % för max när det blir kallt.
Ser tyvärr ut som borrhålsdjupet är grunt?
enrörssystem? Har atlas 3-12kw modellen / Norrbotten med enrörssystem. Är automatisk cirkpump men har låst min på högre varvtal för att tvinga upp/in vattnet i radiatorerna. Kör jag lågt flöde vill vattnet ta lättaste vägen och "passera" radiatorerna och tillbaka till pumpen.
Att jag har klent borrhål vet ja hoppas bara att man klarar vintern utan strul 😵💫H Havsbadet skrev:
Hur många meter borrhål har du?N Niklaspe skrev:
Yes! Köldbärare övervakning är påslaget.. så borde ju inte va nå större ändå? Vet int vad typ Max in och ut brine får vara?N Niklaspe skrev:
Går googla sig till, är ganska högt vill jag minnas! Eller låg temp alltså!sebbe_j skrev:
Blir de mycke elpatron är det att antingen borra ett till hål, alternativt finns de väl nått system med ftx för att koppla på till köldbäraren. En polare har det.