tveksamt tveksamt skrev:
Nja, självklart vet jag inte. I många fall vill du säkert ha tillbaka den i det läget den var, men det finns tillfällen du inte vill det.
Tänk om inte annat ett scenario där du använder den för att styra om din elförbrukning till tider på dygnet där elen är billigare. Om strömmen går precis när det är lågt pris och kommer tillbaka när det är högt vill du kanske inte att den automatiskt ska återgå till samma läge.
Så hur du vill ställa in den är helt beroende på användningsområde och hur dina scenarier/automationer/etc. ser ut.
Jag förstår hur du menar, men om jag nu har det som fabriksinställningen visar i läge "Off", vad händer då vid strömavbrott? Jag tolkar det som att den stänger av det den är kopplat till efter ett strömavbrott? I mitt fall tänker jag att Restore last mode vorfe lämpligt?
 
Det är korrekt, om du lämnar den som i din bild ovan kommer den (när den återfår strömmen efter ett strömavbrott) att hålla din inkopplade pryl (frys/cirk.pump/etc.) avstängd.
Valet är beroende av vad du kopplar in och av vilken anledning skulle jag säga.
Har du anslutit exempelvis en frys för att kunna övervaka förbrukningen är det förmodligen läge 1, on, du vill ha.
I många situationer är förmodligen läge 3 det rätta.

Jag har inte hängt med på exakt vad det är du har inkopplat, så jag ska inte råda dig i exakt vad hur du ska göra. Jag ville bara uppmärksamma att det är bra att tänka till. (=
 
  • Gilla
Jensmag och 1 till
  • Laddar…
Som jag tidigare skrivit har jag en Shelly 3EM som jag vill installera. Jag har skickat ut förfrågningar om det till lite olika elektriker då jag inte vill pilla i centralen själv (verkar inte vara någon huggsexa om att få det jobbet direkt :thinking:).

Om jag får tag i någon vill jag se till att ha allt man behöver hemma så det inte blir flera turer för elektrikern (då det är en timmes resväg).

Så hur ska en 3em kopplas om man följer branschens regler? Är tacksam för förslagen som finns i tråden, men tror inte de följer alla regler om jag förstår rätt? Dvs man får inte koppla flera kablar på samma säkring eller koppla med wagos/sockerbitar/etc i centralen. Funkar säkert klockrent, men en certifierad elektriker lär väl inte kunna koppla så antar jag.

Så hur ska den kopplas in om man vill ha den sittandes i centralen?:rofl: Säg att det finns hur mycket plats som helst och man vill mäta någon pryl som går på trefas.

Om jag får tag på någon elektriker som vill ta jobbet kan de kanske svara på det, men de jag har pratat med hittils verkar aldrig ha hört talas om Shelly.
 
Funderar om min nya shelly 2 dimmer är slut.
Har bytt ytterbelysning som nu består av 9st 3,5W GU10 lampor och monterat en shelly 2 dimmer.
Funkade fint att göra schema med dimmer etc.
Efter ca en vecka så fick jag larm på övertemp och nu så går de inte att slå av den,
Tycker att den reagerar lite på dimmer funktionen men inget annat.
Bryter jag spänningen och slår på så går dimmer igång.
Ändrat i appen till att starta i off men är på ändå.
Har senaste firmware och har bootat om den.
Och gjort fabriksinställning men det är lika.
Lamporna flimrar åxå tycker inte att de var så i början.
Tips eller reklamera?
Edit:
I appen så ser förbrukningen ut enlig mitt schema så där tror den att den fungerar som den ska.
Eller har jag lampor som inte drar ström dag tid
 
Prova att ändra till "leading edge" under settings/calibration. Hade liknande bekymmer med mina först.
 
  • Gilla
Riddarn 115 och 1 till
  • Laddar…
13th Marine 13th Marine skrev:
Prova att ändra till "leading edge" under settings/calibration. Hade liknande bekymmer med mina först.
Tackar tipset,
Gjorde ett försök, efter det så funkar dimringen bättre,
Dock så går det fortfarande inte slå av den.
Drar iväg ett mail till leverantören imorn..
Tips någon annan smidig dimmer?
Vill ha något driftsäkert så shelly kankse inte är rätt väg att gå
 
Prova att fråga Shelly direkt, de brukar vara hjälpsamma.
En polare tror jag fick någon dimmer utbytt, och jag väntar på att proshop ska godkänna min reklamation av en temperatur add on.
 
B
O o1aEtqFW8W4HLAV skrev:
Som jag tidigare skrivit har jag en Shelly 3EM som jag vill installera. Jag har skickat ut förfrågningar om det till lite olika elektriker då jag inte vill pilla i centralen själv (verkar inte vara någon huggsexa om att få det jobbet direkt :thinking:).

Om jag får tag i någon vill jag se till att ha allt man behöver hemma så det inte blir flera turer för elektrikern (då det är en timmes resväg).

Så hur ska en 3em kopplas om man följer branschens regler? Är tacksam för förslagen som finns i tråden, men tror inte de följer alla regler om jag förstår rätt? Dvs man får inte koppla flera kablar på samma säkring eller koppla med wagos/sockerbitar/etc i centralen. Funkar säkert klockrent, men en certifierad elektriker lär väl inte kunna koppla så antar jag.

Så hur ska den kopplas in om man vill ha den sittandes i centralen?:rofl: Säg att det finns hur mycket plats som helst och man vill mäta någon pryl som går på trefas.

Om jag får tag på någon elektriker som vill ta jobbet kan de kanske svara på det, men de jag har pratat med hittils verkar aldrig ha hört talas om Shelly.
använda wago osv för att koppla i centralen finns väl inget som är emot, utan det gör väl en elektriker vid behov och då på rätt sätt.
 
H
O o1aEtqFW8W4HLAV skrev:
Som jag tidigare skrivit har jag en Shelly 3EM som jag vill installera. Jag har skickat ut förfrågningar om det till lite olika elektriker då jag inte vill pilla i centralen själv (verkar inte vara någon huggsexa om att få det jobbet direkt :thinking:).

Om jag får tag i någon vill jag se till att ha allt man behöver hemma så det inte blir flera turer för elektrikern (då det är en timmes resväg).

Så hur ska en 3em kopplas om man följer branschens regler? Är tacksam för förslagen som finns i tråden, men tror inte de följer alla regler om jag förstår rätt? Dvs man får inte koppla flera kablar på samma säkring eller koppla med wagos/sockerbitar/etc i centralen. Funkar säkert klockrent, men en certifierad elektriker lär väl inte kunna koppla så antar jag.

Så hur ska den kopplas in om man vill ha den sittandes i centralen?:rofl: Säg att det finns hur mycket plats som helst och man vill mäta någon pryl som går på trefas.

Om jag får tag på någon elektriker som vill ta jobbet kan de kanske svara på det, men de jag har pratat med hittils verkar aldrig ha hört talas om Shelly.
Visa dem kopplingsschemat från shelly? Du har inge mer eljobb som behöver göras. Kan vara lättare att hitta någon om jobbet är lite större.

Nolla till nollskena
Va, Vb, Vc till ovansida på värmepumpssäkringar. Då skyddas shellyn av dessa säkringar.
Klämmorna runt respektive fasledare som går till värmepumpen. (Ovansida värmepumpssäkring)
Svarta linjerna på kopplingsschemat till I och O är ifall man vill styra en kontaktor så de behövs inte kopplas in.
 
Förlåt min fantastiska okunskap och dåliga google-fu, men nu fattar jag inte riktigt.

Från min shelly 3EM får jag via mqtt till home assistant 3x8 sensorer, 8 för varje fas.
- power
- current
- voltage
- energy

- power factor
- total
- total returned
- energy returned

De första 4 är jag med på, de andra 4 not so much..
Total och total returned, total vadå? Och är returned bara omvänd riktning, som i om man kopplar den till en anläggning med solceller och man får total (vilken storhet det nu är) importerat från "total" och total export från "total returned"? Dessa försvåras av att de inte finns med om man ser till shelly-integrationen så jag kan inte jämföra med denna heller.
"Energy returned", är det bara antalet kWh som gått åt andra hållet relaterat till "energy"?

Och vad är power factor? Jag förstår helt enkelt inte vad jag läser. Kan någon förklara det på idiotnivå?
Vad säger den mig och vad är den bra till?

Min plan i långa loppet är att låta denna mäta förbrukningen för min värmepump, så jag vill ju se till att jag får det så rätt som möjligt.
 
tveksamt tveksamt skrev:
Förlåt min fantastiska okunskap och dåliga google-fu, men nu fattar jag inte riktigt.

Från min shelly 3EM får jag via mqtt till home assistant 3x8 sensorer, 8 för varje fas.
- power
- current
- voltage
- energy

- power factor
- total
- total returned
- energy returned

De första 4 är jag med på, de andra 4 not so much..
Total och total returned, total vadå? Och är returned bara omvänd riktning, som i om man kopplar den till en anläggning med solceller och man får total (vilken storhet det nu är) importerat från "total" och total export från "total returned"? Dessa försvåras av att de inte finns med om man ser till shelly-integrationen så jag kan inte jämföra med denna heller.
"Energy returned", är det bara antalet kWh som gått åt andra hållet relaterat till "energy"?

Och vad är power factor? Jag förstår helt enkelt inte vad jag läser. Kan någon förklara det på idiotnivå?
Vad säger den mig och vad är den bra till?

Min plan i långa loppet är att låta denna mäta förbrukningen för min värmepump, så jag vill ju se till att jag får det så rätt som möjligt.
Power Factor; Hittade denna för ett tag sedan, och det hjälpte mig att förstå. https://www.fluke.com/en/learn/blog/power-quality/power-factor-formula - hoppas den hjälper dig oxo. :)
 
H
Benämns som cos φ, effektfaktor, i litteraturen vilket är ett mått på förhållandet mellan aktiv, reaktiv och skenbar effekt. Har du bara resistiva laster typ värmeelement osv så blir det ingen fasförskjutning, φ =0, och cos φ = 1. Den aktiva effekten är densamma som den skenbara. Men börjar vi blanda in andra laster t.ex. switchade nätaggregat, motorer, ledlampor osv som ger upphov till reaktiv effekt så får vi en effektfaktorn mindre än 1.

Man kan se det som en verkningsgrad på den el du använder och alltså eftersträvansvärt med en effektfaktor på 1
Kjell beskriver det ganska bra en bit ner.
https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-funkar-det/elelektronik/starkstrom/vaxelstrom
 
  • Gilla
Bangan
  • Laddar…
Någon som har en Shelly EM3 och låter den rapportera via MQTT? Är nyfiken på hur själva telegrammet ser ut; vad det innehåller och hur ofta det skickas.

Söker någon enhet att sätta i en undercentral för att rapportera förbrukningssiffror på de tre faserna. Gör absolut inget om det kommer data var femte sekund eller så.
 
tensiden tensiden skrev:
Någon som har en Shelly EM3 och låter den rapportera via MQTT? Är nyfiken på hur själva telegrammet ser ut; vad det innehåller och hur ofta det skickas.

Söker någon enhet att sätta i en undercentral för att rapportera förbrukningssiffror på de tre faserna. Gör absolut inget om det kommer data var femte sekund eller så.
Den rapporterar per klämma ungefär var 30:e sekund, så här ser det ut i MQTT Explorer för mig:
Skärmdump av MQTT Explorer som visar Shelly 3EM energimätardata med värden för effekt, ström, spänning och energi för tre klämmor.

Det finns en bra referenssida med alla Shelly MQTT meddelanden om man vill läsa mer.
 
  • Gilla
tompaah7503 och 1 till
  • Laddar…
A ArcherS skrev:
Den rapporterar per klämma ungefär var 30:e sekund, så här ser det ut i MQTT Explorer för mig:
[bild]

Det finns en bra referenssida med alla Shelly MQTT meddelanden om man vill läsa mer.
Kalas! Exakt det där jag behövde få reda på, var osäker på frekvensen samt om man får ut totalen. Tror det blir till att ta en titt i skåpet och se så klämmorna går att trycka in bara innan jag slår till på ett köp. Stort tack!
 
  • Gilla
ArcherT
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.