Jag har inte lusläst gamla föreskrifter. Men så här säger Elsäkerhetsverket:

Fråga:

Vi har köpt en villa där våtutrymmena byggdes om 2004. Nu har vår elektriker upptäckt att eluttagen inte är jordade och att det saknas jordfelsbrytare för golvvärmen.

Säljaren påstår att det inte förelåg några krav på detta 2004.

Svar:

Fram till och med den 30 juni 2004 gällde föreskrifterna ELSÄK-FS 1999:5. Den så kallade ”blå boken”. Därefter kunde man, under en övergångstid fram till 2006 använda ELSÄK-FS 1999:5 parallellt med de nya föreskrifterna ELSÄK-FS 2004:1.

Följde man ELSÄK-FS 2004:1 så fanns kravet på jordade uttag i våtutrymmen samt att uttag och golvvärme ska skyddas av jordfelsbrytare i SS 436 47 53 som ett sätt att uppfylla föreskrifternas krav på god elsäkerhetsteknisk praxis. Följde man ELSÄK-FS 1999:5 så fanns inte motsvarande krav på jordfelsbrytarskydd av golvvärme. Man bör alltså ha klart för sig vilken föreskrift man följt vid installationen.

Lagstöd för detta finns i avsnitt 753.413.1 i SS 436 47 53 samt i avsnitt 701.7 i ELSÄK-FS 1999:5.
>> Frågan och Svaret på Elsäkerhetsverkets hemsida

>> Har diskuterats förr här
 
Redigerat: