tommib
Okunnighet och en ovilja att erkänna misstag gissar jag.

Det är nog många som inte kan förklara varför det är fel att blanda ojordade och jordade uttag i ett rum, alldeles oavsett om det rivs väggar, byggs väggar, görs något annat renoveringsjobb eller egentligen vilken anledning som helst. Även andra ombyggnationer som inte har med elen att göra kan göra att ojordade uttag inte längre är tillåtna, t.ex. installation av ett kopparrör för vatten (värme eller tapp) genom rummet.

Huruvida uttagen ligger på olika säkringar eller inte är irrelevant, vilket man också förstår om man förstår vad problemet är med de jordade uttagen.
 
  • Gilla
cpalm och 7 till
  • Laddar…
C chiping skrev:
TS här. Tack för alla svar.

Är det någon som har en gissning om varför elektrikern hävdar att det beror på om uttagen sitter på samma säkring eller inte?
Har han måntro gjort jobbet till fast pris?
I så fall vill han nog inte erkänna att han glömde bort att räkna på att tråda om de gamla uttagen.

I annat fall är han nog bara inkompetent.
 
Blandning av jordat och ojordat i samma rum(*) är inte tillåtet.

Anledningen är mycket enkel.

I ett rum med ojordad uttag har man "isolerad miljö" som sekundär skyddsmetod om en apparat skulle bli spänningsförande. Det bygger alltså på att det inte finns något jordad som man kan beröra samtidig med den trasiga apparaten. (Metoden är inte så bra i praktiken och tillåts därför inte för nyinstallation, men mindre kompletteringar är tillåtna.)

I ett rum med jordade uttag har man skyddsjordning som sekundär metod om en apparat skulle bli spänningsförande (vilket då resulterar att i säkringen går).

Om man blandar dessa så kommer beröring av en skyddsjordad apparat samtidigt med en spänningsförande apparat i ett ojordat uttag att resultera i livsfara.

Så solklar bakläxa för elektrikern, det är inte bara ett regelbrott utan en verklig fara. Välj ett skyddssystem, det är tveksamt om "isolerad miljö" är regelmässigt tillåten i det här fallet, men även konsekvent ojordat är bättre än blandning.

---
(*) Det funnits en specialtolkning för kök med matplats där man betraktar detta som två separata rum där matplatsen fick ha ojordat (men jag anser detta alltid var en dålig idé och rekommenderar att man om möjligt bygger om detta till jordat - säkerhetsproblemet finns där oavsett hur man tolkade reglerna).
 
  • Gilla
Wheelabrator och 4 till
  • Laddar…
C chiping skrev:
Är det någon som har en gissning om varför elektrikern hävdar att det beror på om uttagen sitter på samma säkring eller inte?
En "elektriker" har odefinerade kunskaper. Du har (tyvärr) ingen aning om vilken kompetens som personen som ringer på dörren har. Det är nog sällan som en behörig och utbildad elinstallatör ringer på dörren. Om elfirman sköter sig så ska elektrikern ha de kunskaper som krävs för jobbet hos dig. Men det driver lätt iväg. Det är uppenbart elektrikern själv som har gjort det grova misstaget att dra en vals här. Det tycker jag du låter elfirman veta.
 
  • Gilla
  • Älska
Nissens och 3 till
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
En "elektriker" har odefinerade kunskaper. Du har (tyvärr) ingen aning om vilken kompetens som personen som ringer på dörren har. Det är nog sällan som en behörig och utbildad elinstallatör ringer på dörren. Om elfirman sköter sig så ska elektrikern ha de kunskaper som krävs för jobbet hos dig. Men det driver lätt iväg. Det är uppenbart elektrikern själv som har gjort det grova misstaget att dra en vals här. Det tycker jag du låter elfirman veta.
Så det rätta han skulle ha gjort när det monterades nya vu i väggen skulle vara att installera ojordade uttag?
 
Om vi pratar om samma rum med uttagena inom 2.5 meter från varandra så ja.
 
  • Gilla
Fotografen och 3 till
  • Laddar…
tommib
Samma rum räcker väl? Oaktat avstånd mellan uttagen. Den isolerade miljön finns ju inte längre och något undantag kök/matplats är ju inte rimligt att åberopa.
 
  • Gilla
Dowser4711
  • Laddar…
J J-banan skrev:
Så det rätta han skulle ha gjort när det monterades nya vu i väggen skulle vara att installera ojordade uttag?
Eller byta ut de ojordade mot jordade.
Det är ju inte så ofta en elektriker tackar nej till merförsäljning om det går att hänvisa till regler och säkerhet...
 
  • Gilla
dan_norstedt
  • Laddar…
Dowser4711 Dowser4711 skrev:
Eller byta ut de ojordade mot jordade.
Det är ju inte så ofta en elektriker tackar nej till merförsäljning om det går att hänvisa till regler och säkerhet...
Nej såklart men om de har gjort upp om ett fastpris så är det billigare att montera ojordade än att dra skyddsjord till de befintliga ojordade och byta dem
 
  • Gilla
DE73
  • Laddar…
J J-banan skrev:
Nej såklart men om de har gjort upp om ett fastpris så är det billigare att montera ojordade än att dra skyddsjord till de befintliga ojordade och byta dem
Absolut.
Du såg min kommentar tidigare i tråden om att han kan ha glömt räkna rätt innan han satte ett fastpris?
Har han gett ett fast pris på att sätta jordade uttag så får han stå sitt kast och göra rätt.

Har han kört på löpande räkning fanns det ju ingen orsak att inte göra rätt från början.
 
Dowser4711 Dowser4711 skrev:
Absolut.
Du såg min kommentar tidigare i tråden om att han kan ha glömt räkna rätt innan han satte ett fastpris?
Har han gett ett fast pris på att sätta jordade uttag så får han stå sitt kast och göra rätt.

Har han kört på löpande räkning fanns det ju ingen orsak att inte göra rätt från början.
Om man kollar så är ojordade uttag 10kr dyrare än jordade på Ahlsell, han kanske ville spara in en slant😂
 
  • Haha
Dowser4711
  • Laddar…
J J-banan skrev:
Om man kollar så är ojordade uttag 10kr dyrare än jordade på Ahlsell, han kanske ville spara in en slant😂
Ja, fast är det på den rabatterade prislistan där uttaget kostar 10:- för elektrikern, eller den "officiella" som man visar för kunden där de ligger på 495:- (eller vad man tagit i med nuförtiden)

;)
 
  • Haha
  • Gilla
Filbert och 2 till
  • Laddar…
lars_stefan_axelsson lars_stefan_axelsson skrev:
Ja, fast är det på den rabatterade prislistan där uttaget kostar 10:- för elektrikern, eller den "officiella" som man visar för kunden där de ligger på 495:- (eller vad man tagit i med nuförtiden)

;)
73kr för jordad Schneider exxact och 85 för ojordad, eller så tog han bara det som fanns i bilen😉
 
Det vore ju lite av en plot-twist om det visade sig vara ojordat kopplat i de jordade uttagen. Men då undrar jag lite hur han tänkte ändra sin story. :D
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
Dowser4711 Dowser4711 skrev:
Det vore ju lite av en plot-twist om det visade sig vara ojordat kopplat i de jordade uttagen. Men då undrar jag lite hur han tänkte ändra sin story. :D
Det är tydligen vanligt förekommande iaf i äldre sthlms lägenheter enligt mäklare. Jag bytte uttag till Renova och befintliga uttag var jordade men det fanns ingen skyddsjord ledare bara fas och nolla. När ägaren kontaktade mäklare så sa han att nästan alla lägenheter i sthlm ser ut så och kommer inte komma någon vart med att anmäla det som dolda fel
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.