Jag undrar om CT-klämmorna som var felvända ändå är orsaken. Eller snarare åtgärdandet av dem.

CT är förkortning för Current Transformer och används för att mäta hur mycket ström som går genom en ledare. Det är vanligt att värmepumpar har CT-klämmor för att inte dra huvudsäkringarna när övrig last i huset plus värmepumpens önskade konsumtion överstiger huvudsäkringarnas märkström.

Om CT-klämmorna hörde till värmepumpens installation och de kopplat om CT-klämmorna i drift är det lätt hänt att de skjutit sönder kortet i värmepumpen. CTs utan last på sekundärsidan kan bära på höga spänningar: det är en del i hur de fungerar. Deras sekundärsida försöker leda en ström proportionell mot den ström som går genom den ledare de omsluter. Om sekundärsidan är en öppen krets blir spänningen väldigt hög (i teorin så hög den behöver bli för att övervinna motståndet som uppvisas av luftgapet mellan sekundärsidans terminaler). Det är tusentals volt.

Det är fullt möjligt att jag fått något om bakfoten som amatör och elektronikfantast. Är övertygad om att jag snart blir tillrättavisad i så fall. :)
 
  • Gilla
janbec och 2 till
  • Laddar…
K krsjo skrev:
Jag undrar om CT-klämmorna som var felvända ändå är orsaken. Eller snarare åtgärdandet av dem.

CT är förkortning för Current Transformer och används för att mäta hur mycket ström som går genom en ledare. Det är vanligt att värmepumpar har CT-klämmor för att inte dra huvudsäkringarna när övrig last i huset plus värmepumpens önskade konsumtion överstiger huvudsäkringarnas märkström.

Om CT-klämmorna hörde till värmepumpens installation och de kopplat om CT-klämmorna i drift är det lätt hänt att de skjutit sönder kortet i värmepumpen. CTs utan last på sekundärsidan kan bära på höga spänningar: det är en del i hur de fungerar. Deras sekundärsida försöker leda en ström proportionell mot den ström som går genom den ledare de omsluter. Om sekundärsidan är en öppen krets blir spänningen väldigt hög (i teorin så hög den behöver bli för att övervinna motståndet som uppvisas av luftgapet mellan sekundärsidans terminaler). Det är tusentals volt.

Det är fullt möjligt att jag fått något om bakfoten som amatör och elektronikfantast. Är övertygad om att jag snart blir tillrättavisad i så fall. :)
I fallet med dessa små strömtrafos tex för belastningsvakter osv är öppen sekundär ofarligt. Det har varit uppe ibland på forumet så går att söka efter om man vill. Som exempel denna tråd som tar upp lite av varje och på slutet mer i detalj.

https://www.byggahus.se/forum/threads/belastningsvakt-och-vaermepump.307712/
 
  • Gilla
Dortmunder DAB och 3 till
  • Laddar…
E elmont skrev:
Om "apparater" inte klarar att strömmen bryts eller kopplas på så är det apparaten som är "skit". Eftersom ingen kan garantera att strömavbrott inte av en eller annan anledning förekommer måste "apparaten" vara konstruerad för att tåla det. Gör den inte det så ska ni "gå på" tillverkare/säljare.
Ja tjena!
 
M Mjolnir skrev:
Tråkigt att läsa... Hoppas det löser sig för dig.

Men för lärdoms skull, ska apparater alltså slås av genom den egna säkringen eller kopplas ur med stickkontakt för att skyddas när elarbete utförs?

När är det vanligast att sånt här inträffar, i samband med att man slår av och slår på huvudbrytaren i elcentralen?

Vilka andra typer av eljobb har en förhöjd risk för att slå ut apparater?

Tänker det kan vara bra för forumet att ta med sig denna lärdom för att ha det med sig.
Vet ej.

Men dra ur allt som går att dra ut, stäng av av allt fast anslutet, innan el- arbete.
Min erfarenhet kostade 10-15000 kr.
 
  • Gilla
karlmb och 3 till
  • Laddar…
KJD KJD skrev:
Firman som orsakat felet gjorde en första felaktig installation, vet ej hur exakt - dom hävdar att det enbart var några sk CT-klämmor som var felvända och därför inte mätte rätt. Sen fick dom rättat det och då orsakades kraschen.
Var det CT-klämmor till solcellsanläggningen eller till VP som de behövt monterat bort tillfälligt pga jobbet i elcentralen?

K krsjo skrev:
Jag undrar om CT-klämmorna som var felvända ändå är orsaken. Eller snarare åtgärdandet av dem.

CT är förkortning för Current Transformer och används för att mäta hur mycket ström som går genom en ledare. Det är vanligt att värmepumpar har CT-klämmor för att inte dra huvudsäkringarna när övrig last i huset plus värmepumpens önskade konsumtion överstiger huvudsäkringarnas märkström.

Om CT-klämmorna hörde till värmepumpens installation och de kopplat om CT-klämmorna i drift är det lätt hänt att de skjutit sönder kortet i värmepumpen. CTs utan last på sekundärsidan kan bära på höga spänningar: det är en del i hur de fungerar. Deras sekundärsida försöker leda en ström proportionell mot den ström som går genom den ledare de omsluter. Om sekundärsidan är en öppen krets blir spänningen väldigt hög (i teorin så hög den behöver bli för att övervinna motståndet som uppvisas av luftgapet mellan sekundärsidans terminaler). Det är tusentals volt.

Det är fullt möjligt att jag fått något om bakfoten som amatör och elektronikfantast. Är övertygad om att jag snart blir tillrättavisad i så fall. :)
Man kan öppna klämman och vända den utan att lossa några elektriska anslutningar.
CT-klämma av märket Eastron, modell ESCT-TU16, för temporär borttagning vid arbete i elcentral, del av solcellsanläggning eller värmepumpinstallation.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder



Sen undrar jag hur man lyckas koppla in en solcellsanläggning i en elcentral utan att röra nollan. 🤔
 
  • Gilla
karlmb och 2 till
  • Laddar…
L L Jan skrev:
Vet ej.

Men dra ur allt som går att dra ut, stäng av av allt fast anslutet, innan el- arbete.
Min erfarenhet kostade 10-15000 kr.
Gäller det här vid brytning och påslag av just huvudbrytaren? Kan man bryta apparaterna via egen säkring också?
 
K krsjo skrev:
Jag undrar om CT-klämmorna som var felvända ändå är orsaken. Eller snarare åtgärdandet av dem.

CT är förkortning för Current Transformer och används för att mäta hur mycket ström som går genom en ledare. Det är vanligt att värmepumpar har CT-klämmor för att inte dra huvudsäkringarna när övrig last i huset plus värmepumpens önskade konsumtion överstiger huvudsäkringarnas märkström.

Om CT-klämmorna hörde till värmepumpens installation och de kopplat om CT-klämmorna i drift är det lätt hänt att de skjutit sönder kortet i värmepumpen. CTs utan last på sekundärsidan kan bära på höga spänningar: det är en del i hur de fungerar. Deras sekundärsida försöker leda en ström proportionell mot den ström som går genom den ledare de omsluter. Om sekundärsidan är en öppen krets blir spänningen väldigt hög (i teorin så hög den behöver bli för att övervinna motståndet som uppvisas av luftgapet mellan sekundärsidans terminaler). Det är tusentals volt.

Det är fullt möjligt att jag fått något om bakfoten som amatör och elektronikfantast. Är övertygad om att jag snart blir tillrättavisad i så fall. :)
M Mjolnir skrev:
Gäller det här vid brytning och påslag av just huvudbrytaren? Kan man bryta apparaterna via egen säkring också?
Vet ej riktigt? Men jag anser att via huvudsäkring ej bra. Jag har fått problem. Det liksom skjuter igång då samtidigt om man slår på via huvud. Antar att det blir som en chock och kass för elektronik. Kan ej vara bra.
Dra ut överallt är mitt tips, inte lampor behövs inte. Stäng av brytare till fast installerat.

Som sagt vet jag inte detaljerna osv. Så det är ingen idé att argumentera mot mig. Bara att jag har fått problem. Mjukstartar sedan med en efter och en efter påslagen el. Sedan dess inga problem.
 
  • Gilla
Mjolnir och 1 till
  • Laddar…
Jag skulle börja med att titta på både garanti och försäkringar (du kanske till och med har en Arctic försäkring som fortfarande är aktiv)
 
blackarrow blackarrow skrev:
Var det CT-klämmor till solcellsanläggningen eller till VP som de behövt monterat bort tillfälligt pga jobbet i elcentralen?


Man kan öppna klämman och vända den utan att lossa några elektriska anslutningar.
[bild]


Sen undrar jag hur man lyckas koppla in en solcellsanläggning i en elcentral utan att röra nollan. 🤔
Den modellen är sådan. Men dessa TR 3025-S från Noratel har ingen delad kärna. TS hade gärna fått dela fler bilder kring där solcellsinstallatörerna härjat.
Transformator TR 3025-S från Noratel med etikett som visar serienummer och CE-märkning. Bakgrunden är en ljusvägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
K krsjo skrev:
Den modellen är sådan. Men dessa TR 3025-S från Noratel har ingen delad kärna. TS hade gärna fått dela fler bilder kring där solcellsinstallatörerna härjat.
[bild]
Finns ingen anledning att vända på dem bara att skifta sekundäranslutningarna.
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson och 1 till
  • Laddar…
J JohanLun skrev:
Felet var en dåligt dragen nolla i elbolagets stolpe. Elbolaget ersatte allt trasigt till nypris utan avdrag. Men tror det var så att både min pappa och handläggaren var pragmatiska och hederliga personer och kände det och hade förtroende. Men innan det var det svårt att få hjälp att fixa felet. Trots flera besök av elektriker som ringde elbolaget gällande just misstanke om dåligt dragna plintar.
Någon som vet om man kan mäta och konstatera sådant fel ?

P patriklarsson skrev:
Hur kan man ligga på topp och installera solpanelerna på fel sätt? Skandal.
Stora bolag har råd att skita på små kunder. Mao anlita mindre bolag.

L L Jan skrev:
Sedan fick jag tips från ett proffs som sa: Elektriker stänger av elen och fixar det de ska och sedan el på igen. Inte av och på i ett.
Detta är ett viktigt tips att ta till sig. Motorer i t.ex värmepumpar har svängmassor, ventiler behöver en viss tid för att stabilisera sig, kondensatorer behöver laddas i en viss ordning, elektronik behöver fullföra sin uppstart innan de kan avbrytas igen osv.
Om man måste bryta igen så vänta gärna 5 minuter så att maskiner hinner stabilisera sig.

PI_3_141592654 PI_3_141592654 skrev:
när nya energikällor tas i drift eller man riskerar stuva om bland faser och nollor. Tex byter elmätare.
Kanske värt att sätta en sensor för nollfel som bara kopplar in elen om den "är ok"?
Vi kan kalla det för "PRAO-skyddet" ;)
 
  • Gilla
karlmb och 1 till
  • Laddar…
Tyvärr är det nog glappande nolla som är svårt att diagnostisera och också ger stora skador.

Datorer, skrivare, spelkonsoler osv kan hålla på och skriva i ett minne och ska absolut inte slås av och på upprepade gånger genom att bryta strömmen. Data kan bli korrupt.

Man bör stänga alla stora laster, dra ur all känslig elektronik innan man bryter strömmen eller testar jordfelsbrytare.

Givetvis bör saker inte gå sönder för ibland blir det strömavbrott eller går en säkring. Men känsliga saker kan man koppla bakom en ups (som försörjer med el om strömmen går). Även billiga ups har numera en datakoppling så den kan be utrustningen stänga av sig kontrollerat.
 
Z Zharz skrev:
Det blir aldrig "strömspikar" som förstör elektronik när man slår av eller på en huvudbrytare.
Jag och en kollega var ute och lagade en industriport, slog av brytaren, bytte lyftband och samma sekund vi slog på brytaren igen så dog två plc:er (som matades via den brytaren).
Vet inte vad som var orsaken, men vi hade inte rört ngt i styrskåpet eller något annat elektriskt.
 
J JohanLun skrev:
Tyvärr är det nog glappande nolla som är svårt att diagnostisera och också ger stora skador.
Funderingen är om man kan sätta en loggande mätare av spänningen mellan faser och nolla i Y-koppling för att hitta just intermittenta fel som när t.ex en skruv i kopplingsplint är dåligt åtdragen.
Tanken är att skruvkopplingen kommer att uppvisa dålig koppling i små tidsperioder som då fångas av loggern och man tidigt diagnosticera problemet.
 
  • Gilla
JohanLun
  • Laddar…
S
D duell skrev:
Jag och en kollega var ute och lagade en industriport, slog av brytaren, bytte lyftband och samma sekund vi slog på brytaren igen så dog två plc:er (som matades via den brytaren).
Vet inte vad som var orsaken, men vi hade inte rört ngt i styrskåpet eller något annat elektriskt.
En gissning.
Dåliga kondensatorer kan ha dödat dem. Extra troligt ifall båda plc:erna matades av samma trafo.

Har varit med om att 2 dåliga elektrolyter höll ett kort i liv när det var i drift, men när kortet stängdes av och man slog på det igen så brände regulatorerna direkt. Grundfelet var de dåliga kondingarna, följdfelen blev brända regulatorer + kretsar som matades av dessa regulatorer.
 
  • Gilla
13th Marine och 2 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.