Då du sa att det inte fanns nån VP som levererar mer än 65C ville jag bara påpeka att det finns visst.

Sen att man egentligen inte vill köra så höga temperaturer är en annan sak

Och jag håller med om att vid höga temperaturer blir det kass verkningsgrad/COP och slitsamt för maskinen och ska undvikas så långt det går
 
M MrDizzy skrev:
Då du sa att det inte fanns nån VP som levererar mer än 65C ville jag bara påpeka att det finns visst.

Sen att man egentligen inte vill köra så höga temperaturer är en annan sak

Och jag håller med om att vid höga temperaturer blir det kass verkningsgrad/COP och slitsamt för maskinen och ska undvikas så långt det går
Det skev jag absolut inte, utan att vp inte frivilligt vill leverera över 65. Tja om man inte vill ha en skithög elräkningen förståss.
 
nikasp
Alfredo Alfredo skrev:
Men brukar inte radiatorkopplet vara justerat så att en del av vattnet passerar vidare även om termostaten är stängd?
Vi har ettrörssystem i ett Älvsbyhus från 1997. Funkar prickfritt och vi kör med en FLVP Nibe F370 och maximalt öppna termostater och skruvar ner lite i ett par sovrum. Som du skriver så blockar såklart inte *en* stängd ventil hela slingan efter.
 
nikasp nikasp skrev:
Vi har ettrörssystem i ett Älvsbyhus från 1997. Funkar prickfritt och vi kör med en FLVP Nibe F370 och maximalt öppna termostater och skruvar ner lite i ett par sovrum. Som du skriver så blockar såklart inte *en* stängd ventil hela slingan efter.
Har själv erfarenhet från ettrörssystem med 15 mm prisolrör som har fungerat till belåtenhet, men en granne som har ett ettrörssystem med 12 mm kopparrör klagar på att elementen inte blir tillräckligt varma.
Vilken utvändig diameter har du på dina rör till elementen?
 
Redigerat:
L L A Axelsson skrev:
Har själv erfarenhet från ettrörssystem med 15 mm prisolrör som har fungerat till.belåtenhet, men en granne som har ett ettrörssystem med 12 mm kopparrör klagar på att elementen inte blir tillräckligt varma.
Vilken utvändig diameter har du på dina rör till elementen?
Måste fråga, du säger att du har 15mm , hur mäter du? Tänkte kolla vad jag har hemma.
 
M Mapet890 skrev:
Måste fråga, du säger att du har 15mm , hur mäter du? Tänkte kolla vad jag har hemma.
Om du har prisolrör så mäter du under plastisoleringen på kopparröret direkt utvändigt, likaså om det är hårda kopparrör som då inte har någon isolering som prisol.
 
Vet inte vad det är, men mäter man alltid utsidan?
 
M Mapet890 skrev:
Vet inte vad det är, men mäter man alltid utsidan?
Ja man mäter alltid utvändigt på själva kopparröret oavsett om det är plastbelagt eller inte.
Ej utanpå eventuell isolering.
 
L L A Axelsson skrev:
Ja man mäter alltid utvändigt på själva kopparröret oavsett om det är plastbelagt eller inte.
Ok, då ska jag mäta hemma.
Blir lite förundrad över att alla säger att systemen inte fungerar och är skit, jag har ettrörssystem som är 50 år gammalt och det fungerar hur bra som helst tycker jag.
 
  • Gilla
guggen och 1 till
  • Laddar…
M Mapet890 skrev:
Ok, då ska jag mäta hemma.
Blir lite förundrad över att alla säger att systemen inte fungerar och är skit, jag har ettrörssystem som är 50 år gammalt och det fungerar hur bra som helst tycker jag.
Rätt utfört fungerar nog ettrörssystem bra, men det förutsätter att installatören vet vad han håller på med.
Det är nog svårare att misslyckas med tvårörssystem.
 
  • Gilla
Dortmunder DAB
  • Laddar…
M Mapet890 skrev:
Ok, då ska jag mäta hemma.
Blir lite förundrad över att alla säger att systemen inte fungerar och är skit, jag har ettrörssystem som är 50 år gammalt och det fungerar hur bra som helst tycker jag.
Om jag förstått det rätt, så om 1-rörs systemet är korrekt uppsatt och underhållet fungerar det alldeles utmärkt.

Problemen som oftast(igen om jag förstått det rätt) är med 1-rörs system är att det antingen inte var rätt uppsatt eller nått har bytts av nån som inte vet hur 1-rörs system ska fungera och då stoppat in en del som inte hör hemma i 1-rörs system.
Tex bortplockning/erättning av bypassventil till en ventil utan bypass funktion vilket tex då medför att stryper du termostaten på elementet vid den ventilen stryper man resten av slingan med.
Eller att 1-rörs systemet är gjort för framledning på 80C o retur på 60C (dvs ved/olja/pellets-panna) och sedan är pannan bytt mot värmepump med betydligt lägre framledning och då levereras det ju inte tillräckligt med värme då det blir riktigt kallt ute.

Så det verkar som det är lättare att göra fel med ett 1-rörs system
 
  • Gilla
guggen och 2 till
  • Laddar…
M MrDizzy skrev:
Om jag förstått det rätt, så om 1-rörs systemet är korrekt uppsatt och underhållet fungerar det alldeles utmärkt.

Problemen som oftast(igen om jag förstått det rätt) är med 1-rörs system är att det antingen inte var rätt uppsatt eller nått har bytts av nån som inte vet hur 1-rörs system ska fungera och då stoppat in en del som inte hör hemma i 1-rörs system.
Tex bortplockning/erättning av bypassventil till en ventil utan bypass funktion vilket tex då medför att stryper du termostaten på elementet vid den ventilen stryper man resten av slingan med.
Eller att 1-rörs systemet är gjort för framledning på 80C o retur på 60C (dvs ved/olja/pellets-panna) och sedan är pannan bytt mot värmepump med betydligt lägre framledning och då levereras det ju inte tillräckligt med värme då det blir riktigt kallt ute.

Så det verkar som det är lättare att göra fel med ett 1-rörs system
Det är säkert som du säger, känsligare.
Dessa frågor om ettrörsystem kommer ofta upp på forumet tycker jag.
Kan det även vara för få slingor i husen, alltså för många radiatorer per slinga?
Vårat system har fyra ettrörsslingor på två våningar 114+114 kvm
 
M Mapet890 skrev:
Det är säkert som du säger, känsligare.
Dessa frågor om ettrörsystem kommer ofta upp på forumet tycker jag.
Kan det även vara för få slingor i husen, alltså för många radiatorer per slinga?
Vårat system har fyra ettrörsslingor på två våningar 114+114 kvm
M MrDizzy skrev:
Om jag förstått det rätt, så om 1-rörs systemet är korrekt uppsatt och underhållet fungerar det alldeles utmärkt.

Problemen som oftast(igen om jag förstått det rätt) är med 1-rörs system är att det antingen inte var rätt uppsatt eller nått har bytts av nån som inte vet hur 1-rörs system ska fungera och då stoppat in en del som inte hör hemma i 1-rörs system.
Tex bortplockning/erättning av bypassventil till en ventil utan bypass funktion vilket tex då medför att stryper du termostaten på elementet vid den ventilen stryper man resten av slingan med.
Eller att 1-rörs systemet är gjort för framledning på 80C o retur på 60C (dvs ved/olja/pellets-panna) och sedan är pannan bytt mot värmepump med betydligt lägre framledning och då levereras det ju inte tillräckligt med värme då det blir riktigt kallt ute.

Så det verkar som det är lättare att göra fel med ett 1-rörs system
Det jag har märkt är att jag fått köra cirkpump lite hårdare än vad bergvärmepumpen ”tyckte” va lagom
 
M Mapet890 skrev:
Det är säkert som du säger, känsligare.
Dessa frågor om ettrörsystem kommer ofta upp på forumet tycker jag.
Kan det även vara för få slingor i husen, alltså för många radiatorer per slinga?
Vårat system har fyra ettrörsslingor på två våningar 114+114 kvm
Ingen aning. Kan inte 1-rörs system.
Skulle mycket väl kunna vara

Har 2-rör själv och haft problem med värmen i kåken.

Men det beror på att föregående ägare bytte oljepanna mot en luft/vatten värmepump som skulle täcka 80% av värmebehovet resten på elpatron.
Problemen var att den värmepumpen kunde bara täcka ca 30% av behovet då det var kallare än -15C, Huvudsäkringarna var för små för att kunna hantera elpatronerna, fas-styrningen (bra ide) av elpatronerna var dålig (så att lamporna blinkade flera gånger i minuten då fas-styringen slog av/på faserna till elpatornerna) samt att cirkulations pumparna var felaktigt ställda (för högt flöde) så att systemet levererade inte ens allt det kunde.
Nu är värmesystemet hos mig omgjort och får se i vinter om min egen design fungerar ... annars blir det dyrt :crysmile:
EDIT: Ny LVVP, AckTank med solvärmeslinga, solvärmeslingor till AckTanken + att kan värma poolen via en poolvärmeväxlare som också går mot AckTanken.

Det jag kan om 1-rörs system har jag lärt mig mestadels här på BH genom att följa ett antal trådar om folk som haft problem och hur BH har dels hjälpt till att felsöka och komma med förslag om åtgärder.
 
  • Gilla
Dortmunder DAB och 1 till
  • Laddar…
M Mapet890 skrev:
Det är säkert som du säger, känsligare.
Dessa frågor om ettrörsystem kommer ofta upp på forumet tycker jag.
Kan det även vara för få slingor i husen, alltså för många radiatorer per slinga?
Vårat system har fyra ettrörsslingor på två våningar 114+114 kvm
Är det alla fyra slingor som är kalla? Kan vara så att vattnet väljer att gå genom do slingor med minst motstånd, och ratar den sämsta slingan.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.