22 905 läst · 90 svar
23k läst
90 svar
Kallställt hus vid inflytt
Ja, det är sådana svar man kan få om man anlitar en yrkesman. Det är det enda rätta att göra för ts, för något är fel i systemet.maxmsm skrev:På min så är det filtret mellan inne och utedel som slammar igen, vi ska sätta dit en pryl som jag inte minns vad den heter men det är röris som har föreslagit detta för att slippa rensa filtret ca 2ggr/år.
På min så ser filtret ut ungefär som en fingerborg och det sitter en invändig låsring som man lossar för att kunna få ut filtret
Det är en bergvärmepump det talas om, men likväl finns det två filter.maxmsm skrev:
Ett på kalla och ett på varma sidan.
Du har helt rätt i att man ska slå av pumpen när dessa görs rent, det är inte svårt och något man klarar av själv och bör göra en gång per år.
Filtret och avstängningsventilerna på kalla sidan brukar man hitta i en frigolitlåda bredvid pumpen där köldbärarledningarna passerar. Ofta med verktyg i fack utanpå.ingenjören101 skrev:
Jag vill minnas att rådet är att ha alla termostater på elementen öppna och reglera på värmepumpen.
Tror du kommer åt installatörsmenyn genom att logga in med dagens datum, dock bör de inställningar du behöver för att få upp värmen i huset finnas i den öppna menyn.
Det normala är att man betalat ett hus i samband med tillträde, och även om man inte gjort det så går det inte bara att dra av en summa mot vad som står i kontraktet. Så ska köparen få säljaren betala något så gäller övertalning med hänvisning till kontraktet eller tingsrätten.Nissens skrev:
Just i detta fallet borde det handla om ett fel som uppstått efter kontraktsskrivning innan tillträde och vara säljarens ansvar men det är ju inte självklart att säljaren accepterar och förstår det. Dom tre veckorna huset stått tomt grumlar förmodligen säljarens insikt där. Mäklaren borde kunna hjälpa till att förklara juridiken för både köpare och säljare.
Då återstår ju frågan om ett servicebesök kostar så mycket att det är värt bråket, en bra servicetekniker håller ju dessutom en lektion i vad ägaren kan göra själv.
Problemet är förmodligen inte kallställt, utan att någon har stängt termostater på elementen.Nissens skrev:
Bör absolut kunna leda till larm om högt värmebärardelta.
Hej
Har du en s.k växelventil som skiftar mellan varmvattenberedning och radiatorvärme? Då skulle det kunna vara den som kärvar. Jag hade förut en GL 11 som jag ibland fick mickel med denna. Fick motionera den ibland så att den gick ut på ändlägena.
Mvh LOB
Har du en s.k växelventil som skiftar mellan varmvattenberedning och radiatorvärme? Då skulle det kunna vara den som kärvar. Jag hade förut en GL 11 som jag ibland fick mickel med denna. Fick motionera den ibland så att den gick ut på ändlägena.
Mvh LOB

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Yes en sådan växelventil finns, skall försöka ta av den och motionera piggen.L lob skrev:
Oavsett, vaknar upp till samma felmeddelande idag. Har en Tibber pulse kopplad och kompressorn på pumpen har gått dygnet runt, konstant 3kw med vissa peakar upp till 6-7kw.
Skall rengöra filter nu på morgonen och utvärdera resultat.
Har dock inte lokaliserat något filter för köldbärarvetskan, har bara två isolerade rör in genom väggen och in i värmepumpen utan någon låda emellan.
Inga ventiler på köldbärarledningarna?ingenjören101 skrev:
Yes en sådan växelventil finns, skall försöka ta av den och motionera piggen.
Oavsett, vaknar upp till samma felmeddelande idag. Har en Tibber pulse kopplad och kompressorn på pumpen har gått dygnet runt, konstant 3kw med vissa peakar upp till 6-7kw.
Skall rengöra filter nu på morgonen och utvärdera resultat.
Har dock inte lokaliserat något filter för köldbärarvetskan, har bara två isolerade rör in genom väggen och in i värmepumpen utan någon låda emellan.
Borde sitta på utsidan av pumpen.
Hittade filtret för köldbärare, jag såg inte skogen för alla träd.FredrikR skrev:
Skall någon ventil stängas för köldbärare innan detta filter skruvas av?
Givetvis stänger jag av pumpen innan.