S Slugge skrev:
@Demmpa har du hittat någon manick som kan identifiera PE är det läge att ta patent,, kontinuitetsmätningsrutiner är ett minne blott!
Eftersom du inte skrivit vems inlägg du svarade på och att tråden handlar om att jordade uttag monterats utan att jorden har anslutits och att sista inlägget innan ditt inlägg handlar just om att det borde finnas en testare som testar om jorden är ansluten eller inte, så är det det man antar att du svarar på.
Då stämmer inte det du skrev, därav mitt inlägg.

S Slugge skrev:
Men okej, förstår hur du menar, en provare är ju bättre än inget, du kan hitta avsaknad av PE och överspänningar så lite kan den ju, samma sak som en spänningsproving egentligen..
Ja, uttagsprovaren kan upptäcka om uttaget saknar ansluten tråd på jordanslutningen, det är ju det tråden handlar om.


PS, du har fortfarande möjlighet att redigera inlägget så att det framgår vilket/vilka inlägg du svarar på.
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Om vi håller oss inom den lilla skyddade miljön som isolerade rum erbjuder (och som vi inte riktigt får prata om i tråden) så spelar det ingen roll om alla apparater blir strömförande med potential att driva 400 A mot jord, det finns ju ingen jord! Men det är det ideala fallet utan tekniska fel och utan handhavandefel och motiverar som sagt inte att man luras med skyddsjorden.
Så länge isolerad miljö håller som skydd så blir det ingen farlig ström, nej. Men vi vet ju att det är ett bräckligt skydd som sådant.

Men om den isolerade miljön fallerar så finns det i fallet ojordad apparat eller en jordad apparat där jordblecken är oanslutna en säkerhetsnivå till i form av att läckströmmen (som då blir beröringsström) inte får överstiga 3,5mA.

Genom att koppla ihop flera apparaters skyddsjord sätter man denna säkerhet ur spel, så kan man lätt överskida detta, t.ex. med datorutrustning som får gå upp till 3,5mA, dvs. man har en potentiell livsfara (även om man ska ha maximal otur för att 7mA ska vara dödande). Det är naturligtvis samma sak som man kopplar ihop dem via jordade förgreningssladdar i ett ojordat uttag.

Här är ett nytt försök att försöka sammanfatta problemet:
Genom att koppla ihop apparaters skyddsjord utan att ansluta dem till jord så kan man relativt lätt skapa en dold fara som inte finns i ett ojordat system, inklusive sådan som innehåller jordade apparater där jordblecket inte är anslutet. Man kan alltså ha skapat ett fel (överskridande av maximal tillåten beröringsström på kåpan vid jordfel/användning i isolerad miljö) och genom att koppla ihop skyddsjordsledarna satt en säkerhetsnivå ur funktion.

S Slugge skrev:
Vi har alltså anslutit något till jordblecken och därmed gett detta möjlighet att leda ut till våra utsatta delar, dessa ska inte anslutas utan vara antingen jordade eller isolerade, nu har vi istället något slags mellanläge.
Exakt, och beskrivningen ovan är en detaljerad genomgång av vad problemet med detta är.

Demmpa Demmpa skrev:
Det där gäller bara om man inte har apparaterna ihopkopplade via signaljord, ljud, bild, etc.
Du har helt rätt - men i de flesta fall kopplar man numera sällan ihop datorers skyddsjord (TP-kabel kopplar inte ihop skyddsjordarna), och utrustning som TV och förstärkare går under andra regler och är normalt godkända enligt regelverk som tillåter max 1mA eller mindre, så riskökningen är mindre - gränsen för kramp uppges ligga mellan 5 och 9 mA för de flesta vuxna.
 
Ursäkta @Demmpa , var som svar till användare @JohanLun som ställde en fråga om inte besiktningspersoner hittar denna typ av fel med en provar samt om detta görs som standard.

Det sista har jag egentligen inget vettigt svar på, men skulle gissa nej. Inte vad jag sett i alla fall, är det någon slags elbesiktning tror jag man går lite djupare än så.

Som du skrev, den KAN upptäcka vissa fel, den kan även missa andra, ändå stor skillnad om man gör någon form av koll eller ej tycker jag.
 
  • Gilla
Pin
  • Laddar…
D dan_norstedt skrev:
Så länge isolerad miljö håller som skydd så blir det ingen farlig ström, nej. Men vi vet ju att det är ett bräckligt skydd som sådant.
Menar du att någon ifrågasätter att isolerad miljö är bräcklig?
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson
  • Laddar…
Mikael_L
D dan_norstedt skrev:
Genom att koppla ihop flera apparaters skyddsjord sätter man denna säkerhet ur spel, så kan man lätt överskida detta, t.ex. med datorutrustning som får gå upp till 3,5mA, dvs. man har en potentiell livsfara (även om man ska ha maximal otur för att 7mA ska vara dödande). Det är naturligtvis samma sak som man kopplar ihop dem via jordade förgreningssladdar i ett ojordat uttag.

Här är ett nytt försök att försöka sammanfatta problemet:
Genom att koppla ihop apparaters skyddsjord utan att ansluta dem till jord så kan man relativt lätt skapa en dold fara som inte finns i ett ojordat system, inklusive sådan som innehåller jordade apparater där jordblecket inte är anslutet. Man kan alltså ha skapat ett fel (överskridande av maximal tillåten beröringsström på kåpan vid jordfel/användning i isolerad miljö) och genom att koppla ihop skyddsjordsledarna satt en säkerhetsnivå ur funktion.
Herregud, hur kan man tillåta att denna grendosa ens säljs, den borde totalförbjudas, bums.
Den går ju att sätta in i ett ojordat uttag, och folk kommer dö som flugor till både höger och vänster. Här blir det ju 28mA dödsfarlig ström.
234398917_00165cee-d61a-4a94-9c71-774bfc6cb830.jpg
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson och 1 till
  • Laddar…
I en isolerad miljö kan ingen ström gå till jord, finns inget bräckligt alls med detta i teorin, fåglar nyttjar det hela tiden.

Det är när intrång i denna miljön görs som en felbarriär faller. Även som Lars Stefan nämner radiatorer som egentligen inte har fullgod isolation, nu tror jag han är lite färgad, men helt klart en reell fara.

Precis som han skriver har mycket ändrats på apparatfronten som delvis åsidosatt nyttan med PE.

Men allt detta är egentligen inget för denna tråd, kan inte se hur det skulle kunna rättfärdiga fejkjordade uttag?
 
Mikael_L Mikael_L skrev:
Herregud, hur kan man tillåta att denna grendosa ens säljs, den borde totalförbjudas, bums.
Den går ju att sätta in i ett ojordat uttag, och folk kommer dö som flugor till både höger och vänster. Här blir det ju 28mA dödsfarlig ström.
[bild]
Det där är inte samma sak, men i många fall ganska liknande, men fortfarande är det ena på rätt sida gränsen och det andra inte.
 
Mikael_L
S Slugge skrev:
kan inte se hur det skulle kunna rättfärdiga fejkjordade uttag?
Det kan i princip ingen annan i tråden heller.

Du kan nog hitta max inlägg i tråden som försöker rättfärdiga detta.

Du verkar tro att alla som vill föra en balanserad diskussion om hur farligt detta egentligen är försöker rättfärdiga illdådet.
 
  • Gilla
[SKPG]Zamora och 5 till
  • Laddar…
Mikael_L
S Slugge skrev:
men fortfarande är det ena på rätt sida gränsen och det andra inte.
Ja bara man dör på rätt sätt så är det OK ... :crysmile: :cool:
 
  • Gilla
Nyfniken och 3 till
  • Laddar…
Mikael_L Mikael_L skrev:
Herregud, hur kan man tillåta att denna grendosa ens säljs, den borde totalförbjudas, bums.
Den går ju att sätta in i ett ojordat uttag, och folk kommer dö som flugor till både höger och vänster. Här blir det ju 28mA dödsfarlig ström.
[bild]
Potentiellt, ja. Dessbättre blir det oftast mer godartat i praktiken, men stoppar man i 8 datorer i den och ansluter till ett ojordat uttag kan de bli farligt även i verkligheten, ja, men det är förmodligen högst ovanligt att man använder alla 8 uttagen till datorer.
 
GK100 GK100 skrev:
Kanske läge att tråden även börjar fundera på hur en sån utrustning skulle kunna vara ordnad Slugge? Dvs få en identifiering att kretsen med PE man provar inte är avledd eller beroende av ledande byggnadsdelar osv utan just tillhör de ledare anslutna i centralen vi provar mot. Och att få en uppfattning om att resistansen även är rimlig sett till vettig funktion för utlösningsvillkor och därav även kontinuitet ok vore ett plus.
Ja, det är intressant. Men om ledande delar utgör ett bra jordtag och PE är av får vi in princip samma resultat ur säkerhetssynpunkt, dock kan vi inte garantera vårt jordtag kontinuitet och det blir även en vagabond som ger oönskade magnetfält.
Man kan ju dra i ledaren men man vill ju att arbetsinsatsen ska vara rimlig.

Men ohmmäter man alla jordpunkter och sen gör stickprov utan ansluten PE i centralen borde man väl vara rätt säker ..
 
D dan_norstedt skrev:
Potentiellt, ja. Dessbättre blir det oftast mer godartat i praktiken, men stoppar man i 8 datorer i den och ansluter till ett ojordat uttag kan de bli farligt även i verkligheten, ja, men det är förmodligen högst ovanligt att man använder alla 8 uttagen till datorer.
Jag kör tio jordade datorprylar på en grupp,
router, 2*switch, NVR, 2*NAS, dator, skärm, laserskrivare samt en UPS som allt går genom.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Jag kör tio jordade datorprylar på en grupp,
router, 2*switch, NVR, 2*NAS, dator, skärm, laserskrivare samt en UPS som allt går genom.
I fejkjordade uttag? Tror väl du undersökt och mätt din anläggning före då och gjort en riskanalys som sa att du kunde köra. Men vi kan inte räkna med att alla där ute är kapabla till detta, du som skriver och läser här ligger säkert på en mycket högre nivå än genomsnittet.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Vem svarar du?

Vilka rör är uttagen jordade via?
Rören går från centralen till jordade och ojordade dosor, hur bra är kontakten här emellan ?
 
S Slugge skrev:
I fejkjordade uttag? Tror väl du undersökt och mätt din anläggning före då och gjort en riskanalys som sa att du kunde köra. Men vi kan inte räkna med att alla där ute är kapabla till detta, du som skriver och läser här ligger säkert på en mycket högre nivå än genomsnittet.
Spelar det någon roll om de är ojordade eller fejkjordade i detta scenario ?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.