Helt klart att dom har både lyssnat och förstått (y)
 
  • Gilla
Progge
  • Laddar…
Men det märkligaste är ju att 15,8 A innebär att de garanterar att uttaget håller för starkare ström än de som är märkta med 16A.
16A ger ju ett större spelrum så att uttaget tar eld någon gång efter 15,5A medans en märkning på 15,8A garanterar att det håller för minst 15,75A..
 
  • Gilla
Warleod
  • Laddar…
Janus82 Janus82 skrev:
16A ger ju ett större spelrum så att uttaget tar eld någon gång efter 15,5A medans en märkning på 15,8A garanterar att det håller för minst 15,75A..
De tänkte nog inte på det... :geek:
 
Janus82 Janus82 skrev:
Men det märkligaste är ju att 15,8 A innebär att de garanterar att uttaget håller för starkare ström än de som är märkta med 16A.
16A ger ju ett större spelrum så att uttaget tar eld någon gång efter 15,5A medans en märkning på 15,8A garanterar att det håller för minst 15,75A..
Märkningen är ingen garanti för att armaturen klarar belastningen utan bara ett max värde på säkring. Och säkringsstorlek handlar om säkerhet och inte belastningstålighet ;)
 
  • Gilla
Uffe A
  • Laddar…
E elmont skrev:
Märkningen är ingen garanti för att armaturen klarar belastningen utan bara ett max värde på säkring. Och säkringsstorlek handlar om säkerhet och inte belastningstålighet ;)
Jag hittar inga 15,8A-säkringar i min låda här, har du ett E-nummer? ;)
 
Kanske tänker de att säkringen ska vara 16A och 0,2A till lampan. 15,8 kvar att ta ut?
 
Mikael_L
E elmont skrev:
Märkningen är ingen garanti för att armaturen klarar belastningen utan bara ett max värde på säkring. Och säkringsstorlek handlar om säkerhet och inte belastningstålighet ;)
Så då blir det max 13A ... :)


O Olle61 skrev:
Kanske tänker de att säkringen ska vara 16A och 0,2A till lampan. 15,8 kvar att ta ut?
Det är faktiskt vad jag också tror, det tänkte jag redan när jag postade. Men väldans bakvänt på något vis ...
 
O Olle61 skrev:
Kanske tänker de att säkringen ska vara 16A och 0,2A till lampan. 15,8 kvar att ta ut?
Men lampan är på max 20W, så det borde vara 0,1A, men de kanske tog lite marginal:)
 
Mikael_L
Kanske valde ett värde som skulle passa alla olika varianter av armaturen, 10-30W.
 
Mikael_L
Den här är inte lämplig i tråden "värsta elkopplingen", och egentligen inte här heller, men här är det nog närmast av befintliga trådar.
Bara en lite rolig lösning på ett problem som säkert många elektriker stött på.
Det finns ju inga doslock med kabelutlopp med mer än en "näsa". (det finns ett förhöjt där man klipper upp de utgångar man vill dock, men det kanske inte fanns när detta gjordes).
Så vad gör den fiffige elektrikern då?
Vit doslock med improviserat kabelutlopp och extra näsa gjort av elektriker.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Ett vitt doslock med modifierade kabelutlopp täckta av svart tejp och två skruvar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
  • Haha
cpalm och 4 till
  • Laddar…
Kreativt (y)
 
hsd
Rolig ide men skulle ha varit med 2 näslock utan eltejpen...
 
"På min tid", vi pratar om första halvan av 90-talet när jag som osnuten slyngel gjorde ett par år i elbranschen, fanns det näslock med fler näsor, det jag minns är dubbel och med två näsor i rät vinkel, finns inte det längre?
 
Mikael_L
En kund passade på att borra i en kabel i ett VP-rör i betongvägg, som jag dessutom nyss dragit.

Jag tycker att han var rätt träffsäker! :)
Borrskada på VP-rör där ett hål har gjorts mitt i röret, vilket exponerar kabeln inuti. Hål borrat i ett VP-rör som visar synliga kabelskador i betongvägg.

Lika duktig som jag själv var när jag lyckades borra ett 12mm hål mitt i ett 16 VPrör, och sen trycka ett 12mm VPrör genom 16-röret (med material kvar på bägge sidorna).

En annan spännande sak med det på bilderna här, är att efter säkringen och JFB återställts så fungerade allt längre bort i gruppen.
Om skyddsjord fortfarande fanns mätte jag aldrig, jag bara bytte ut.
 
  • Gilla
breakman och 3 till
  • Laddar…
Mikael_L Mikael_L skrev:
En kund passade på att borra i en kabel i ett VP-rör i betongvägg, som jag dessutom nyss dragit.

Jag tycker att han var rätt träffsäker! :)
[bild][bild]

Lika duktig som jag själv var när jag lyckades borra ett 12mm hål mitt i ett 16 VPrör, och sen trycka ett 12mm VPrör genom 16-röret (med material kvar på bägge sidorna).

En annan spännande sak med det på bilderna här, är att efter säkringen och JFB återställts så fungerade allt längre bort i gruppen.
Om skyddsjord fortfarande fanns mätte jag aldrig, jag bara bytte ut.
Skickligt och träffsäkert😉
När jag jobbade som fastighetschef på ett hotell och vår inhyrde elektriker gjorde jobb hos oss som innefattade borrning i gamla väggar så började han nästan svettas innan borren var igång, gamla fnösktorra timmerväggar där ingen hade en aning om vad som fanns innanför.
Jag var lika nervös själv när man gjorde något som inte krävde en auktoriserad yrkesman och när det innebar håltagning, var ju det inte direkt att man forcerade borrningen.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.