Jag håller med dig. Den kommer aldrig upp i närheten av max drifttemperatur med de förutsättningar som råder.

Dock så utgår man från max drifttemperatur vid beräkning av jordfelsströmmen (och även lägsta kortslutningström) i Sek handbok 421. Hängslen och livrem antar jag. Man vill ha de mest ogynnsamma förhållandena då skyddet ska fungera.

Jag missade tyvärr att trafon stod inpå husknuten. Det ger garanterat inga 800 mOhm förimpedans :)
Här finns marginal att hämta.

Vattenkokarmetoden är underskattad och fungerar väldigt bra.
 
Tack för tipsen om vattenkokarmetoden!

Jag har nu varit ute på landstället och kokat vatten.

Mätningarna gjorde jag vid ett eluttag 1 meter under den nuvarande huvudcentralen.

U1: 238V
U2: 234V
I: 9A

Zför = (238 - 234) / 9 * 1.3 = 0.577



För skojs skull gjorde jag också en mätning i båthuset, som har en lampa och ett uttag, och som är matad med en gammal matning från en annan undercentral. Där fick jag: (238 - 226) / 8.7 * 1.3 = 1.793
 
  • Gilla
Panor82 och 4 till
  • Laddar…
A
Det är helt ok. Bra gjort.

Det viktiga är att mäta det uttag som sitter längst bort. Är det ok värde där är resten godkända också.

‹ ~2,1 ohm för dvärgbrytare 10A typ C
‹ ~2,6 ohm för smältsäkring röd 10A gG
 