19 898 läst · 98 svar
20k läst
98 svar
hjälp!! Har jag klantat mig här?!
Ja vi ska se vad som händer nu, är med på vad du säger, det var mycket luft i systemet, mycket!S SLO skrev:Jag har inte läst igenom hela tråden men svarar ändå, om det kan vara till hjälp
Du bör ha ca 0,8 x ditt drifttryck som förtryck i kärlet . Tex Driftstryck 1 bar x 0,8 = 0,8 bar förtryck i blåsan. Det är inte så jättepetigt men det skall vara lägre än ditt drifts tryck. Är kärlet gammalt kan 2 saker ha hänt. Det har gått hål på gummiblåsan eller den kan klibba ihop så det inte går att pumpa i luft. Mest troligt är väl att ingen kontrollerat och fyllt på luft på några år. Är det inte luft i blåsan så blir systemet stumt, det går bara att fylla på lite vatten så sticker manometern o tvärtemot om det läcker lite eller om system tempen sjunker.
Nä pumpen tappar kraft, en vp ispinne, går mindre när det blåser mindre om du vet vad för vp det är,, då använder jag ibland lite spetsvärme, men använder knappt är bara till som försäkring om vp går sönder, vp ger mig 35 grader, det räcker långt!S SLO skrev:Vet inte vad du har elkasetten till är det tänkt som spetsvärme om VP inte räcker till ? Ett golvvärme system är väl ovanligt att man kör över 40 grader, en elkasset brukar ligga på 80 grader, vet inte om du kan få dess termostat att reglera runt 35-40 grader. det kan nog bli svårt. Har du en systemtemperatur på 35-40 grader o kör på kassetten på hög temperatur så kommer vattenvolymen i systemet att öka och har du en säkerhetsventil på tex 1,5 bar så kommer den att blåsa o du blir av med vatten.
Det var mig en yvig installation...
Jag har råkat ut för precis detta, trycket försvann på korttid, Kollade trycket i blåsan inne i tryckkärlet och konstaterade blåsan läckte ut all luft. Ett nytt tryckkärl med nya ventiler och problemet var löst.S SLO skrev:Jag har inte läst igenom hela tråden men svarar ändå, om det kan vara till hjälp
Du bör ha ca 0,8 x ditt drifttryck som förtryck i kärlet . Tex Driftstryck 1 bar x 0,8 = 0,8 bar förtryck i blåsan. Det är inte så jättepetigt men det skall vara lägre än ditt drifts tryck. Är kärlet gammalt kan 2 saker ha hänt. Det har gått hål på gummiblåsan eller den kan klibba ihop så det inte går att pumpa i luft. Mest troligt är väl att ingen kontrollerat och fyllt på luft på några år. Är det inte luft i blåsan så blir systemet stumt, det går bara att fylla på lite vatten så sticker manometern o tvärtemot om det läcker lite eller om system tempen sjunker.
Men vänta , vad var problemet här då? Var expansionskärlet kasst? Hur märkte du det var dåligt, vatten ut ventil eller att blåsan sjönk efter du tryckt i vatten?E Elpensionär skrev:
Blåsan i kärlet var paj, den höll inte det inblåsta trycket. Trycket sjönk i systemet ganska fort men då rinner vatten ur säkerhetsventilen varje gång det värmer på. Expansionsmöjligheten för vattnet finns ju inte.kristofer12345 skrev:
Bästa svaret
För det första tryckexpanionskärlet är för litet volymmässigt, bör vara minst 25 liter. Säkerhetsventilen skall vara försedd med utblåsningsledning i minst samma dimension som säkerhetsventilen och som mynnar över golvbrunn och ej för lång rördragning! För litet kärl gör att trycket sjunker alldeles för fort vid eventuellt läckage. Samt att korrekt avluftning sker, vilket kan ta upp till flera dygn/veckor beroende på arbetstemperatur och totalvolym i värmesystemet ch samtidigt påfyllning av mer vatten i systemet efterhand som avluftning sker. Din rördragning enligt bilderna underlättar ej avluftningen och ju högre flöde/hastighet på cirkulationspumpen slår sönder eventuella luftblåsor och förlänger avluftningen. Så större volym på kärlet, korrekt avluftning anordnas samt på fyllning i takt med avluftningen så finner Du troligen Din läckra i värmesystemet.kristofer12345 skrev:
M
Marcussjogren
Medlem
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
Medlem
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Tror snarare det är läge att kolla på ett 35L-kärl. Eftersom det är lite gissningslek med hur många meter slang som ligger, så borde 350kvm yta behöva ca 1400m slang, vilket borde ge någonstans runt 290 liter vatten. Pumpen och brännaren borde hålla några liter till så 300-350 liter bör inte vara allt för avsides.HasvaH skrev:För det första tryckexpanionskärlet är för litet volymmässigt, bör vara minst 25 liter. Säkerhetsventilen skall vara försedd med utblåsningsledning i minst samma dimension som säkerhetsventilen och som mynnar över golvbrunn och ej för lång rördragning! För litet kärl gör att trycket sjunker alldeles för fort vid eventuellt läckage. Samt att korrekt avluftning sker, vilket kan ta upp till flera dygn/veckor beroende på arbetstemperatur och totalvolym i värmesystemet ch samtidigt påfyllning av mer vatten i systemet efterhand som avluftning sker. Din rördragning enligt bilderna underlättar ej avluftningen och ju högre flöde/hastighet på cirkulationspumpen slår sönder eventuella luftblåsor och förlänger avluftningen. Så större volym på kärlet, korrekt avluftning anordnas samt på fyllning i takt med avluftningen så finner Du troligen Din läckra i värmesystemet.
det ger att kärlet borde vara runt 35L eller 10% av systemets volym. Hellre för stort än för litet.
Tänkte inte på kärlets storlek i början då det ändå är rätt ovanligt med så helt fel storlek att det orsakar problem. Men nu är det ju ganska uppenbart.