Alfredo Alfredo skrev:
Låter nästan otroligt högt. Vad har du för temperatur mitt i rummet?
Ja jag håller med. Vet inte varför det var så varmt igår, hade 21,5 inne i rummen. Idag är det svalare inne (17 grader) men ändå okej. Det hänger också ihop med om dörren till badrummet nere står öppen. Där är golvvärme och blir varmt så om dörren är öppen går det ut i hallen. Dörren var stängd i morse.
 
  • Gilla
Alfredo
  • Laddar…
Okej, måste ställa en kompletterande fråga 😬 efter att vi luftat började tryckmätaren bete sig konstigt. Den tappar trycket. Och jag och min svärson är oense om vad den ska stå på.
Mätare visar tryck i bar, ansluten till rör och vattenslang, bredvid röd yta.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Han menar att den ska stå på 1,5 men då slår den ifrån då där är en röd zon. Jag säger 0,8 för det sa han från rörfirman när han var här. Han gjorde till och med en markering. Men där är en gammal markering i rött också, och den är mycket lägre 🤔

Ska ringa rörfirman imorgon. Men någon kanske vet redan nu?
 
0,8 till 1,0 bar är oftast normalt om huset är totalt max 2 våningar. Tappar den trycket kan det vara fel på expansionskärlet, läcka i säkerhetsventilen eller läckage någonstans i värmesystemet.
 
  • Gilla
Roger Fundin och 1 till
  • Laddar…
Infart på sidan, knacka på överdelen av kärlet, det ska liksom eka där och på nedre delen blir som ett dov ljud. Är det dovt upptill så är vatten i den delen med. Inget bra. Har du fyllt på luft till 0,5 bar med kärlet tomt.
 
  • Gilla
Roger Fundin och 1 till
  • Laddar…
Om ni fyllt upp till 1,5 bar och säkerhetsventilen har löst ut kan det nu finnas ett läckage i den om det har satt sig smuts i ventilen, kolla om det droppar i röret ut från säk.vent? Vrid isf snabbt på ratten till den.
1,5bar motsvarar ca 10m tryckhöjd, dvs att högsta radiator/värmekälla sitter på 10m höjd från marken.
Om högsta punkt sitter på ex 4m höjd vilket är mer rimligt för en vanlig övervåning bör trycket vara ca 0,4+0,2+0,3=0,9bar och då klarar sig troligen ventilen från att lösa ut, det ska också stå på vredet när den löser ut.
1,5bar innebär alltså ca 4 våningar upp.
I vissa flerbostadshus får man också räkna med vinden, om man har ett ventilationssystem med värmebatteri där = högsta punkten.
 
  • Gilla
Roger Fundin och 1 till
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Infart på sidan, knacka på överdelen av kärlet, det ska liksom eka där och på nedre delen blir som ett dov ljud. Är det dovt upptill så är vatten i den delen med. Inget bra. Har du fyllt på luft till 0,5 bar med kärlet tomt.
Förstår inte din sista mening, är det en fråga och vad menar du i så fall?
 
P patriklarsson skrev:
Om ni fyllt upp till 1,5 bar och säkerhetsventilen har löst ut kan det nu finnas ett läckage i den om det har satt sig smuts i ventilen, kolla om det droppar i röret ut från säk.vent? Vrid isf snabbt på ratten till den.
1,5bar motsvarar ca 10m tryckhöjd, dvs att högsta radiator/värmekälla sitter på 10m höjd från marken.
Om högsta punkt sitter på ex 4m höjd vilket är mer rimligt för en vanlig övervåning bör trycket vara ca 0,4+0,2+0,3=0,9bar och då klarar sig troligen ventilen från att lösa ut, det ska också stå på vredet när den löser ut.
1,5bar innebär alltså ca 4 våningar upp.
I vissa flerbostadshus får man också räkna med vinden, om man har ett ventilationssystem med värmebatteri där = högsta punkten.
Ja vi råkade fylla så att den löste ut. Det brukar droppa där men har börjat droppa ännu mer.
Vrida snabbt på ratten?
Menas elementens högsta punkt från källaren räknat? Tror det är mer än 4 m. Ska kolla.
Ja den löser ut vid 1,5.
 
För att höra om det är vattenfyllt i hela eller delar av kärlet, lite som att enkelt få en hum om det. Då knackar man på luftsidan först som i ditt fall nog är upptill och vatten i den nedre delen av kärlet. Nu är det ett kärl som normalt ligger platt ner och vattenanslutningen är i botten, sp det kan vara lite diffust med ljudet. Luftnippeln hos dig kan sitta på höger sida och hitom den valsade kanten. Det med diffust är att hela den bortre delen på ditt kärl är den som vattnet ska vara i, Så den delen kan ge ett dovt ljud vid knack och den främre ska det eka i.
 
  • Gilla
mittgamlahus1918
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
För att höra om det är vattenfyllt i hela eller delar av kärlet, lite som att enkelt få en hum om det. Då knackar man på luftsidan först som i ditt fall nog är upptill och vatten i den nedre delen av kärlet. Nu är det ett kärl som normalt ligger platt ner och vattenanslutningen är i botten, sp det kan vara lite diffust med ljudet. Luftnippeln hos dig kan sitta på höger sida och hitom den valsade kanten. Det med diffust är att hela den bortre delen på ditt kärl är den som vattnet ska vara i, Så den delen kan ge ett dovt ljud vid knack och den främre ska det eka i.
Jo det med att knacka förstod jag, bara inte sista meningen du skrev i förra inlägget. Men strunt samma. Ska ner och knacka snart.
 
mittgamlahus1918 mittgamlahus1918 skrev:
Ja vi råkade fylla så att den löste ut. Det brukar droppa där men har börjat droppa ännu mer.
Vrida snabbt på ratten?
Menas elementens högsta punkt från källaren räknat? Tror det är mer än 4 m. Ska kolla.
Ja den löser ut vid 1,5.
1,5 är liksom lite för mycket 1 är bra, nu vet vi inte vilken temp du har i systemet, men trycket ökar med tempen på vattnet. Vatten går inte att komprimera, bara ökar i volym. 1 bar räcker till ett hus som är 10 meter högt.
 
  • Gilla
Roger Fundin
  • Laddar…
mittgamlahus1918 mittgamlahus1918 skrev:
Ja vi råkade fylla så att den löste ut. Det brukar droppa där men har börjat droppa ännu mer.
Vrida snabbt på ratten?
Menas elementens högsta punkt från källaren räknat? Tror det är mer än 4 m. Ska kolla.
Ja den löser ut vid 1,5.
Det är från kärlet räknat ja, så med det i källare får du lägga på mått, 0,1bar per meter.
Du ska ta från kärlet till högsta punkt + 2m (0,2) sedan +0,3 så 5m blir 0,5+0,2+0,3 =1bar.

Det ska inte droppa något från ventilen, isf måste du byta den. Ja vrid ratten på expansionsventilen ett halvt varv, då kommer det spruta ut vatten och sedan blir det ev tätt igen. Sedan fyller du upp till 1bar igen.

Vrid den svarta ratten ett halvt varv moturs, snabbt.
 
  • Gilla
Roger Fundin
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
1,5 är liksom lite för mycket 1 är bra, nu vet vi inte vilken temp du har i systemet, men trycket ökar med tempen på vattnet. Vatten går inte att komprimera, bara ökar i volym. 1 bar räcker till ett hus som är 10 meter högt.
Okej jag hör ingen skillnad när jag knackar. Vattenanslutningen sitter på sidan och inte i botten. Tryckmätare på rörkoppling nära röd kant, industriell omgivning, fokus på mätarenheten, flexibel anslutningsslang, avstängningsventil.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Det är enda röret som går in i kärlet.
 
P patriklarsson skrev:
Om ni fyllt upp till 1,5 bar och säkerhetsventilen har löst ut kan det nu finnas ett läckage i den om det har satt sig smuts i ventilen, kolla om det droppar i röret ut från säk.vent? Vrid isf snabbt på ratten till den.
1,5bar motsvarar ca 10m tryckhöjd, dvs att högsta radiator/värmekälla sitter på 10m höjd från marken.
Om högsta punkt sitter på ex 4m höjd vilket är mer rimligt för en vanlig övervåning bör trycket vara ca 0,4+0,2+0,3=0,9bar och då klarar sig troligen ventilen från att lösa ut, det ska också stå på vredet när den löser ut.
1,5bar innebär alltså ca 4 våningar upp.
I vissa flerbostadshus får man också räkna med vinden, om man har ett ventilationssystem med värmebatteri där = högsta punkten.
Det är ca 5 m från kärlet till högsta punkten av något element.
 
Läs mitt inlägg ovan igen, har lagt till info där. Du behöver få säkerhetsventilen tät
 
  • Gilla
Roger Fundin
  • Laddar…
P patriklarsson skrev:
Det är från kärlet räknat ja, så med det i källare får du lägga på mått, 0,1bar per meter.
Du ska ta från kärlet till högsta punkt + 2m (0,2) sedan +0,3 så 5m blir 0,5+0,2+0,3 =1bar.

Det ska inte droppa något från ventilen, isf måste du byta den. Ja vrid ratten på expansionsventilen ett halvt varv, då kommer det spruta ut vatten och sedan blir det ev tätt igen. Sedan fyller du upp till 1bar igen.

Vrid den svarta ratten ett halvt varv moturs, snabbt.
Har provat men det slutar inte. Får ringa röris imorgon.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.