28 556 läst · 199 svar
29k läst
199 svar
Har 14 grader på nedervåningen...
Ja jag håller med. Vet inte varför det var så varmt igår, hade 21,5 inne i rummen. Idag är det svalare inne (17 grader) men ändå okej. Det hänger också ihop med om dörren till badrummet nere står öppen. Där är golvvärme och blir varmt så om dörren är öppen går det ut i hallen. Dörren var stängd i morse.Alfredo skrev:
Okej, måste ställa en kompletterande fråga 😬 efter att vi luftat började tryckmätaren bete sig konstigt. Den tappar trycket. Och jag och min svärson är oense om vad den ska stå på.
Han menar att den ska stå på 1,5 men då slår den ifrån då där är en röd zon. Jag säger 0,8 för det sa han från rörfirman när han var här. Han gjorde till och med en markering. Men där är en gammal markering i rött också, och den är mycket lägre 🤔
Ska ringa rörfirman imorgon. Men någon kanske vet redan nu?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Han menar att den ska stå på 1,5 men då slår den ifrån då där är en röd zon. Jag säger 0,8 för det sa han från rörfirman när han var här. Han gjorde till och med en markering. Men där är en gammal markering i rött också, och den är mycket lägre 🤔
Ska ringa rörfirman imorgon. Men någon kanske vet redan nu?
Infart på sidan, knacka på överdelen av kärlet, det ska liksom eka där och på nedre delen blir som ett dov ljud. Är det dovt upptill så är vatten i den delen med. Inget bra. Har du fyllt på luft till 0,5 bar med kärlet tomt.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 626 inlägg
Om ni fyllt upp till 1,5 bar och säkerhetsventilen har löst ut kan det nu finnas ett läckage i den om det har satt sig smuts i ventilen, kolla om det droppar i röret ut från säk.vent? Vrid isf snabbt på ratten till den.
1,5bar motsvarar ca 10m tryckhöjd, dvs att högsta radiator/värmekälla sitter på 10m höjd från marken.
Om högsta punkt sitter på ex 4m höjd vilket är mer rimligt för en vanlig övervåning bör trycket vara ca 0,4+0,2+0,3=0,9bar och då klarar sig troligen ventilen från att lösa ut, det ska också stå på vredet när den löser ut.
1,5bar innebär alltså ca 4 våningar upp.
I vissa flerbostadshus får man också räkna med vinden, om man har ett ventilationssystem med värmebatteri där = högsta punkten.
1,5bar motsvarar ca 10m tryckhöjd, dvs att högsta radiator/värmekälla sitter på 10m höjd från marken.
Om högsta punkt sitter på ex 4m höjd vilket är mer rimligt för en vanlig övervåning bör trycket vara ca 0,4+0,2+0,3=0,9bar och då klarar sig troligen ventilen från att lösa ut, det ska också stå på vredet när den löser ut.
1,5bar innebär alltså ca 4 våningar upp.
I vissa flerbostadshus får man också räkna med vinden, om man har ett ventilationssystem med värmebatteri där = högsta punkten.
Förstår inte din sista mening, är det en fråga och vad menar du i så fall?J jonaserik skrev:
Ja vi råkade fylla så att den löste ut. Det brukar droppa där men har börjat droppa ännu mer.P patriklarsson skrev:Om ni fyllt upp till 1,5 bar och säkerhetsventilen har löst ut kan det nu finnas ett läckage i den om det har satt sig smuts i ventilen, kolla om det droppar i röret ut från säk.vent? Vrid isf snabbt på ratten till den.
1,5bar motsvarar ca 10m tryckhöjd, dvs att högsta radiator/värmekälla sitter på 10m höjd från marken.
Om högsta punkt sitter på ex 4m höjd vilket är mer rimligt för en vanlig övervåning bör trycket vara ca 0,4+0,2+0,3=0,9bar och då klarar sig troligen ventilen från att lösa ut, det ska också stå på vredet när den löser ut.
1,5bar innebär alltså ca 4 våningar upp.
I vissa flerbostadshus får man också räkna med vinden, om man har ett ventilationssystem med värmebatteri där = högsta punkten.
Vrida snabbt på ratten?
Menas elementens högsta punkt från källaren räknat? Tror det är mer än 4 m. Ska kolla.
Ja den löser ut vid 1,5.
För att höra om det är vattenfyllt i hela eller delar av kärlet, lite som att enkelt få en hum om det. Då knackar man på luftsidan först som i ditt fall nog är upptill och vatten i den nedre delen av kärlet. Nu är det ett kärl som normalt ligger platt ner och vattenanslutningen är i botten, sp det kan vara lite diffust med ljudet. Luftnippeln hos dig kan sitta på höger sida och hitom den valsade kanten. Det med diffust är att hela den bortre delen på ditt kärl är den som vattnet ska vara i, Så den delen kan ge ett dovt ljud vid knack och den främre ska det eka i.
Jo det med att knacka förstod jag, bara inte sista meningen du skrev i förra inlägget. Men strunt samma. Ska ner och knacka snart.J jonaserik skrev:För att höra om det är vattenfyllt i hela eller delar av kärlet, lite som att enkelt få en hum om det. Då knackar man på luftsidan först som i ditt fall nog är upptill och vatten i den nedre delen av kärlet. Nu är det ett kärl som normalt ligger platt ner och vattenanslutningen är i botten, sp det kan vara lite diffust med ljudet. Luftnippeln hos dig kan sitta på höger sida och hitom den valsade kanten. Det med diffust är att hela den bortre delen på ditt kärl är den som vattnet ska vara i, Så den delen kan ge ett dovt ljud vid knack och den främre ska det eka i.
1,5 är liksom lite för mycket 1 är bra, nu vet vi inte vilken temp du har i systemet, men trycket ökar med tempen på vattnet. Vatten går inte att komprimera, bara ökar i volym. 1 bar räcker till ett hus som är 10 meter högt.mittgamlahus1918 skrev:
Självbyggare
· Östergötland
· 1 626 inlägg
Det är från kärlet räknat ja, så med det i källare får du lägga på mått, 0,1bar per meter.mittgamlahus1918 skrev:
Du ska ta från kärlet till högsta punkt + 2m (0,2) sedan +0,3 så 5m blir 0,5+0,2+0,3 =1bar.
Det ska inte droppa något från ventilen, isf måste du byta den. Ja vrid ratten på expansionsventilen ett halvt varv, då kommer det spruta ut vatten och sedan blir det ev tätt igen. Sedan fyller du upp till 1bar igen.
Vrid den svarta ratten ett halvt varv moturs, snabbt.
Det är ca 5 m från kärlet till högsta punkten av något element.P patriklarsson skrev:Om ni fyllt upp till 1,5 bar och säkerhetsventilen har löst ut kan det nu finnas ett läckage i den om det har satt sig smuts i ventilen, kolla om det droppar i röret ut från säk.vent? Vrid isf snabbt på ratten till den.
1,5bar motsvarar ca 10m tryckhöjd, dvs att högsta radiator/värmekälla sitter på 10m höjd från marken.
Om högsta punkt sitter på ex 4m höjd vilket är mer rimligt för en vanlig övervåning bör trycket vara ca 0,4+0,2+0,3=0,9bar och då klarar sig troligen ventilen från att lösa ut, det ska också stå på vredet när den löser ut.
1,5bar innebär alltså ca 4 våningar upp.
I vissa flerbostadshus får man också räkna med vinden, om man har ett ventilationssystem med värmebatteri där = högsta punkten.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 626 inlägg
Läs mitt inlägg ovan igen, har lagt till info där. Du behöver få säkerhetsventilen tät
Har provat men det slutar inte. Får ringa röris imorgon.P patriklarsson skrev:Det är från kärlet räknat ja, så med det i källare får du lägga på mått, 0,1bar per meter.
Du ska ta från kärlet till högsta punkt + 2m (0,2) sedan +0,3 så 5m blir 0,5+0,2+0,3 =1bar.
Det ska inte droppa något från ventilen, isf måste du byta den. Ja vrid ratten på expansionsventilen ett halvt varv, då kommer det spruta ut vatten och sedan blir det ev tätt igen. Sedan fyller du upp till 1bar igen.
Vrid den svarta ratten ett halvt varv moturs, snabbt.