En idé att koppla ackumulatortank
Förlusterna vid seriekoppling och VV i första kommer bara om man onödigtvis råkar ladda så att det fyller på de andra. Utan något som driver vatten i urladdningsriktningen vilket värmeuttag gör under eldningssäsong står det varma vattnet bara där och svalnar av. Så kör man inte för hårt inget problem och ändå en säkring att ta hand om ev överskott som du skriver.J jonaserik skrev:
Nu så människor, har jag kopplat ihop värmesystemet och provtryckt med luft från kompressor.
Det fanns någon halvdant dragen klämkoppling och något smått att åtgärda. Men en sak verkar lite hopplös, kopplingen direkt från pannan ut mot tankarna hade en mikroläcka som gick att se med såpvatten.
Det var bara att montera isär och göra om men när jag hade gjort om och tyckte det kändes riktigt bra med linet och locherpastan som jag övat på ett bra tag nu så var det ändå kvar en mikroläcka...
Ska jag bara låta det vara och hoppas det självläker. Vad jag vet fanns det ingen skada på delarna, de satt på pannan sen innan. Några förslag?
![Tryckmätare visar 1 bar under provtryckning av värmesystem, relaterad till en diskussion om läckage i kopplingar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/825/825829-508a3498d64971337cf553993eba75cc.jpg)
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
![Närbild av en mässingskoppling med såpvattenbubbla som indikerar en mikroläcka i ett värmesystem.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/825/825830-0b56263eda456faaa4c1c14ec9e00aaf.jpg)
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Det fanns någon halvdant dragen klämkoppling och något smått att åtgärda. Men en sak verkar lite hopplös, kopplingen direkt från pannan ut mot tankarna hade en mikroläcka som gick att se med såpvatten.
Det var bara att montera isär och göra om men när jag hade gjort om och tyckte det kändes riktigt bra med linet och locherpastan som jag övat på ett bra tag nu så var det ändå kvar en mikroläcka...
![Närbild på en värmekoppling med såpvattenbubblor, använd för att upptäcka mikroläcka, omgiven av linet packning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/825/825831-ed1590179d8ff5f7a3e73f11982685ad.jpg)
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Ska jag bara låta det vara och hoppas det självläker. Vad jag vet fanns det ingen skada på delarna, de satt på pannan sen innan. Några förslag?
Jag tycker mig se en spricka i T-rörets överkant till vänster om skummet i bild.
Redigerat:
Ajajaj, jag satt just och tittade på bilderna, jag hade inte sett sprickan men du har nog rätt. Som glad amatör har jag nog linat max 20 gängade kopplingar men ingen har läckt.
Att provtrycka med luft förutsätter att man trycker med oljefri luft eller att man inte har gummipackningar av EPDM eller liknande som inte tål mineralolja.
Att provtrycka med luft förutsätter att man trycker med oljefri luft eller att man inte har gummipackningar av EPDM eller liknande som inte tål mineralolja.
T TommyC skrev:Ajajaj, jag satt just och tittade på bilderna, jag hade inte sett sprickan men du har nog rätt. Som glad amatör har jag nog linat max 20 gängade kopplingar men ingen har läckt.
Att provtrycka med luft förutsätter att man trycker med oljefri luft eller att man inte har gummipackningar av EPDM eller liknande som inte tål mineralolja.
Nä, det var ingen spricka. Bara väldigt envist läckage trots att jag testade med lite extra åtdragning men det satt väldigt hårt redan. Ja ja, så är det ibland bara att ta isär allt och undersöka. Tur att jag använde klämkopplingar här och inte ett gäng pressade bitar 🙄L L A Axelsson skrev:
Som sagt, sprickan är bara en repa på ytan när jag kollar. Menar du att EPDM-gummi är så känsligt att det lilla från en kompressor skulle ha inverkan med tanke på att det är ett par kubikmeter luft .. och senare vatten?T TommyC skrev:Ajajaj, jag satt just och tittade på bilderna, jag hade inte sett sprickan men du har nog rätt. Som glad amatör har jag nog linat max 20 gängade kopplingar men ingen har läckt.
Att provtrycka med luft förutsätter att man trycker med oljefri luft eller att man inte har gummipackningar av EPDM eller liknande som inte tål mineralolja.
Har linet bara glidit upp och hamnat mellan kopplingarna, istället för mellan gängorna?
Utvändig gänga kan man annars skada lite, så linet biter fast ordentligt i gängen.
Jag hade gjort om med lin igen om det inte tätar 100%. Får man det inte tätt då är det väl bara att byta ena delen. Ibland har det hänt att man köpt vvs material av sämre kvalitet, med felaktig tolerans. Händer i princip uteslutande de mindre kända fabrikaten, har aldrog haft problem med t.ex. vatette....
Utvändig gänga kan man annars skada lite, så linet biter fast ordentligt i gängen.
![Närbild av en metallgänga på en VVS-koppling, som diskuteras i forumet gällande linets placering för korrekt tätning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/825/825918-78f48f6d77938ccf08ae70eecd2e4c3f.jpg)
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag hade gjort om med lin igen om det inte tätar 100%. Får man det inte tätt då är det väl bara att byta ena delen. Ibland har det hänt att man köpt vvs material av sämre kvalitet, med felaktig tolerans. Händer i princip uteslutande de mindre kända fabrikaten, har aldrog haft problem med t.ex. vatette....
Tänkte också det och linade om hela grejen vilket jag övat på rätt många gånger nu. Denna gången fick jag linet att följa med riktigt fint och det satt riktigt tajt smord med locherpasta... men icke. Kanske får byta ut både T-röret och den helt nya "muffen" eller om det kallas nippel. Har hittills inte lyckats att få någon annan linad koppling att läcka hittills trots att vissa var 2 tumsstorlek 🙌 (har bara kört vatette /VSH men detta T-rör följde med pannan)B BSOD skrev:Har linet bara glidit upp och hamnat mellan kopplingarna, istället för mellan gängorna?
Utvändig gänga kan man annars skada lite, så linet biter fast ordentligt i gängen.
[bild]
Jag hade gjort om med lin igen om det inte tätar 100%. Får man det inte tätt då är det väl bara att byta ena delen. Ibland har det hänt att man köpt vvs material av sämre kvalitet, med felaktig tolerans. Händer i princip uteslutande de mindre kända fabrikaten, har aldrog haft problem med t.ex. vatette....
Nej, jag har inte heller fått nån linad att läcka, bara några få klämringskopplingar.
Jag hade nog bytt järndelen. En sak i taget.
Snygg installation, kopparporr är alltid kul att se innan man täcker med isolering.
Jag hade nog bytt järndelen. En sak i taget.
Snygg installation, kopparporr är alltid kul att se innan man täcker med isolering.
Lite vanskligt att provtrycka med luft. Händer det något så har du en stor mängd instängd komprimerad luft som ska ut.
Använd vatten i stället. Jag har för mig att linet sväller av vatten och då kan eventuella läckor kanske tätas eller inte uppstå.
Använd vatten i stället. Jag har för mig att linet sväller av vatten och då kan eventuella läckor kanske tätas eller inte uppstå.
Redigerat:
Det har sina fördelar att provtrycka med tryckluft, vet man vad man gör så är riskerna försumbar.