Om huset är 90 år så är sannolikt risken större att det hempulats någon gång ( eller flera) än om huset är 40 år.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 274 inlägg
Jag skulle precis skriva samma sak, och dessutom påpeka att desto fler olika personer som hemmapulat desto större sannolikheten är att någon av dem är en kunnig hemmapulare snarare än en okunnig. Så sammantaget är det nog mest sannolikt att en elektriker eller kunnig hemmapulare under årens lopp städat upp de misstag de okunniga gjort eventuellt gjort. Nu visar faktiskt statistiken att de flesta bränderna i äldre byggnader inträffar just i elcentralen. Där är ju sannolikheten lägst att folk hemmapular som minst, samtidigt som sannolikheten att folk dragit sig för att anlita elektriker som störst. Eftersatt underhåll, underdimensionerade äldre anläggning och åldersstiget material är antagligen den verkliga förklaringen.13th Marine skrev:
Funderade lite kring dessa elbränder osv. Vad är vanligaste orsaken? Varmgång på grund av dåligt åtdragna skruvplintar? Kallflytning? För hög belastning på underdimensionerade ledningar?
Den stora faran vid hempul bör ju främst vara strömgenomgång snarare än brand?
Den stora faran vid hempul bör ju främst vara strömgenomgång snarare än brand?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 535 inlägg
El som orsakar brand i bostad tror jag uteslutande handlar om dåliga förbindningar, glapp i anslutningsterminaler, toppklämmor och blecken i vägguttag. I en gammal elcentral kan man behöva känna på skruvarna, men jag tycker det är sällsynt att en bra anslutning från början glappar. Det jag mest hittat i gamla diazedcentraler är på N/PE-skenan där de usla enskruvsöverfallen har gett med sig av någon anledning, kanske pga att ledaren var lagd snett under brickan. Flera ledare under sådana är givetvis en stor felkälla och det finns nog ingen gammal diazedcentral som inte har flera ledare under samma klämma på N/PE-plinten. Det går, om man är noggrann, men då behöver man vanligen stå på en pall så att man ser bra.
"El" kan ju även innefatta apparater, där fel troligen är mer vanliga, åtminstone felanvändning som en glömd spis.
"El" kan ju även innefatta apparater, där fel troligen är mer vanliga, åtminstone felanvändning som en glömd spis.
Medlem
· Halland
· 4 108 inlägg
I mitt hus från 1920 hittar jag OVIR blandat med PVC med svartoxiderad koppar, halvglappa brytare och uttag. Tror det är mer allvarligt än den hempul jag hittar.
Det kan ju också vara så att gamla hus kräver mer uppvärmning på grund av sämre isolering. Och idag har vi högre krav på värmekomfort. Mer golvvärme.
Förut eldade man olja men nu kör man värmepump eller annat elektriskt system, eftersom man heller inte orkar fixa ved.
Och på så vis blir det ju långvariga höga effektuttag, vilket ger större risk att utveckla brand än mer kortvariga och mindre effektuttag.
(förutom att elmaterielet är äldre).
Förut eldade man olja men nu kör man värmepump eller annat elektriskt system, eftersom man heller inte orkar fixa ved.
Och på så vis blir det ju långvariga höga effektuttag, vilket ger större risk att utveckla brand än mer kortvariga och mindre effektuttag.
(förutom att elmaterielet är äldre).
De hade även kunnat sträcka sig till "byggda före 1950".H halj skrev:Här är en skön inställning från en elinspektör på elsäkerhetsverket.
[länk]
Det kan inte vara så att det är en äldre elinstallation av sämre standard då?
Risken för att elen är hempulad kan ju knappast vara mycket större i ett hus från 1930 som ett från 1985. Har huset renoverats vid några tillfällen så är väl risken stor att det hempulats åtminstone någonstans oavsett ålder på huset?
Ty sen var det PVC-isolerade ledare för hela slanten. Allt gammalt mög som är kvar av tidigare ledningssystem var totalt uttjänt för 30 år sedan, och idag är det bara en tidsfråga innan det brinner.
Lyckligtvis är nog majoriteten utbytt under åratals med renoveringar och pulande, men det finns kvar lite väl mycket ändå.
dags för en kort uppdatering med olycksstatistiken för pandemiåret 2020, som tyvärr inte blev något "nollår"
Elsäkerhetsverket har kommit med sin rapport om elolyckor för det sistlidna året och rapporterar om två kända dödsolyckor – en 30-årig linjemontör som förolyckades utanför Örnsköldsvik vid arbete med ny kraftledning som löper i närheten av en befintlig 400kV-ledning (den dödande elen verkar antas komma från att det inducerades livsfarlig spänning i ledningen som var under installation), och en 16-årig pojke som klättrade på en tågvagn i Västerås och kom för nära kontaktledningen
Socialstyrelsen har ännu inte uppdaterat dödsorsaksregistret för avlidna 2020 – som kan innehålla dödsfall som inte finns med i statistiken från ElSV, men den kommer väl snart – senast det begav sig så gjordes uppdateringen av föregående år i juni månad
samtidigt rapporterar Arbetsmiljöverket om 24 dödsolyckor under 2020 vilket är det lägsta antalet någonsin, snittet för de föregående fem åren ligger på 40 omkomna – ett elrelaterat dödsfall (linjemontören) medan det stora flertalet gäller dödsfall i samband med fall- och klämskador
(föregående version av och diskussion om grafen finns i inlägg #68)
Elsäkerhetsverket har kommit med sin rapport om elolyckor för det sistlidna året och rapporterar om två kända dödsolyckor – en 30-årig linjemontör som förolyckades utanför Örnsköldsvik vid arbete med ny kraftledning som löper i närheten av en befintlig 400kV-ledning (den dödande elen verkar antas komma från att det inducerades livsfarlig spänning i ledningen som var under installation), och en 16-årig pojke som klättrade på en tågvagn i Västerås och kom för nära kontaktledningen
Socialstyrelsen har ännu inte uppdaterat dödsorsaksregistret för avlidna 2020 – som kan innehålla dödsfall som inte finns med i statistiken från ElSV, men den kommer väl snart – senast det begav sig så gjordes uppdateringen av föregående år i juni månad
samtidigt rapporterar Arbetsmiljöverket om 24 dödsolyckor under 2020 vilket är det lägsta antalet någonsin, snittet för de föregående fem åren ligger på 40 omkomna – ett elrelaterat dödsfall (linjemontören) medan det stora flertalet gäller dödsfall i samband med fall- och klämskador
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
(föregående version av och diskussion om grafen finns i inlägg #68)
intressant info. Har du länken till rapporten?harka skrev:dags för en kort uppdatering med olycksstatistiken för pandemiåret 2020, som tyvärr inte blev något "nollår"
Elsäkerhetsverket har kommit med sin rapport om elolyckor för det sistlidna året och rapporterar om två kända dödsolyckor – en 30-årig linjemontör som förolyckades utanför Örnsköldsvik vid arbete med ny kraftledning som löper i närheten av en befintlig 400kV-ledning (den dödande elen verkar antas komma från att det inducerades livsfarlig spänning i ledningen som var under installation), och en 16-årig pojke som klättrade på en tågvagn i Västerås och kom för nära kontaktledningen
Socialstyrelsen har ännu inte uppdaterat dödsorsaksregistret för avlidna 2020 – som kan innehålla dödsfall som inte finns med i statistiken från ElSV, men den kommer väl snart – senast det begav sig så gjordes uppdateringen av föregående år i juni månad
samtidigt rapporterar Arbetsmiljöverket om 24 dödsolyckor under 2020 vilket är det lägsta antalet någonsin, snittet för de föregående fem åren ligger på 40 omkomna – ett elrelaterat dödsfall (linjemontören) medan det stora flertalet gäller dödsfall i samband med fall- och klämskador
[bild]
(föregående version av och diskussion om grafen finns i inlägg #68)
javisst – den släpptes i morse så den är fortfarande varm:
https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/publikationer/rapporter/elolyckor-2020
https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/publikationer/rapporter/elolyckor-2020
Medlem
· Halland
· 4 108 inlägg
Hur gick det till med den inducerade spänningen? Är detta ett nytt unikt fall eller bröt man mot föreskriftena? Detta är första gången jag hör talas om något liknande.harka skrev:dags för en kort uppdatering med olycksstatistiken för pandemiåret 2020, som tyvärr inte blev något "nollår"
Elsäkerhetsverket har kommit med sin rapport om elolyckor för det sistlidna året och rapporterar om två kända dödsolyckor – en 30-årig linjemontör som förolyckades utanför Örnsköldsvik vid arbete med ny kraftledning som löper i närheten av en befintlig 400kV-ledning (den dödande elen verkar antas komma från att det inducerades livsfarlig spänning i ledningen som var under installation), och en 16-årig pojke som klättrade på en tågvagn i Västerås och kom för nära kontaktledningen
Socialstyrelsen har ännu inte uppdaterat dödsorsaksregistret för avlidna 2020 – som kan innehålla dödsfall som inte finns med i statistiken från ElSV, men den kommer väl snart – senast det begav sig så gjordes uppdateringen av föregående år i juni månad
samtidigt rapporterar Arbetsmiljöverket om 24 dödsolyckor under 2020 vilket är det lägsta antalet någonsin, snittet för de föregående fem åren ligger på 40 omkomna – ett elrelaterat dödsfall (linjemontören) medan det stora flertalet gäller dödsfall i samband med fall- och klämskador
[bild]
(föregående version av och diskussion om grafen finns i inlägg #68)
informationen kring omständigheterna fann jag bland annat i:
https://sverigesradio.se/artikel/7461724
https://www.elinstallatoren.se/2020/05/dodsolyckan-i-ornskoldsvik-det-finns-ingenting-att-skylla-pa/
https://sverigesradio.se/artikel/7461724
https://www.elinstallatoren.se/2020/05/dodsolyckan-i-ornskoldsvik-det-finns-ingenting-att-skylla-pa/