8 070 läst · 71 svar
8k läst
71 svar
Bästa komplement till bergvärme
Ett till tips: surfa runt lite på varmepumpsforum.com. Där finns verklig expertis. De flesta frågorna har besvarats där många gånger om.G goran123 skrev:Jo jag funderade på det, eller att ha en luft vatten pump som tillägg till min bergvärmepump, men det verkar vara experimentellt om man säger så. Fick ju ett bra förslag här ovan av Datja med att bara ta en grövre bergvärme pump inverter och se vad hålet tål. Det låter väl i så fall kanske rimligare.
och sen kanske en luft luft på övervåningen (som är mindre och pendlar mer i temperatur) som komplement.
NIBE:s gamla kalkylprogram rekommenderar 254 m aktivt borrdjup med 16 kW-modell. Specifikt effektuttag 40 W/m.G goran123 skrev:Jo jag funderade på det, eller att ha en luft vatten pump som tillägg till min bergvärmepump, men det verkar vara experimentellt om man säger så. Fick ju ett bra förslag här ovan av Datja med att bara ta en grövre bergvärme pump inverter och se vad hålet tål. Det låter väl i så fall kanske rimligare.
och sen kanske en luft luft på övervåningen (som är mindre och pendlar mer i temperatur) som komplement.
Tror inte du får en bra bvp på 16kW med inverter och borrhål installerat o klart för 140-160kkr i Stockholm.D datja skrev:
Användaren richardtenggren skrev i kväll att han "gav 163 kkr för en Thermia Atlas 12 kW och 250 m borrhål i februari -21". Det torde bli billigare för TS för han skulle inte behöva 250 m. Han bor iofs i Gävle men priserna torde inte variera så mycket.B BSOD skrev:
Det är rätt olika marknader faktiskt. Löner i Stockholm är inte på samma nivå som Gävle. Vad jag sett så är det ganska stor skillnad på borrning och hantverkare faktiskt i olika delar i landet.D datja skrev:
Kan så vara. De som bytte min bv-pump hade sin firma 6 mil bort. Gävle är iofs 17 mil bort. Men då kan man ju ta den firman där och betala 6 timmar extra för biltiden.B BSOD skrev:
Den här stockholmaren betalade 140k för tre år sedan:
https://www.byggahus.se/forum/threa...-rad-om-vad-goera.425557/page-11#post-4347003
(Den tråden innehåller f ö väldigt många användares prisexempel på byte/installation av bv). Förutom för trådstartaren verkar det inte vara dyrare i Stockholmstrakten.
Redigerat:
Borra ett 170m hål till. Det ska inte kosta mer än 2-300kr/m. Leta upp en seriös bergborrare.
Sedan kanske du kan köra vidare med den bvp du har tills den rasar. Om det nu är ny kompressor för 10 år sen. Med bra brinetemp kommer den att må mkt bättre och börja leverera det du behöver.
Sedan kanske du kan köra vidare med den bvp du har tills den rasar. Om det nu är ny kompressor för 10 år sen. Med bra brinetemp kommer den att må mkt bättre och börja leverera det du behöver.
Och COP 1 vid -20C.S Skyflakes skrev:Det är Luft/luftvärmepumpar som är bästa effektiviseringen per investerad krona.
Du får en Mitsubishi Hero LN35 med nominell effekt 4KW installerad och klar för ca 21000kr.
Om du väljer två och placerar dem vettigt i de största rummen ni använder mest och vill ha varmast i så kommer elpatronen att inte gå så mycket.
Den har Cop 6,5 vid +7 grader ute och cop 4,3 vid +3 grader och kommer spara mycket för låg kostnad.
B BSOD skrev:
B BSOD skrev:
Ja, precis! COP 2,5! Vad tror ni det är för COP i era ihopfrysta borrhål. Sen är det ju så att årsmedeltemperaturen är +7 grader i Kalmar. Något lägre där TS bor. Det är få dagar det är -20 och det är viktigt att beräkna att det finns tillräcklig effekt för att klara det. Men det är INTE rimligt lägga hundratusentals kronor på en anläggning som har sämre COP under större delen av säsongen när man behöver uppvärmning. Det är falsk matematik.
Ja, och LLVP är ett bra komplement istället för att köpa en ny större eftersom den befintliga inte räcker till i det stora huset. När det är som kallast eldar rimligtvis TS några brasor dessutom. Möjligheten att blockera elpatronen bör undersökas.D datja skrev:
Jag har FLVP+ LLVP och har blockerat elpatronen vid utetemp över -12 grader.
det är sant att jag eldar brasor när det blir kallt, men vad händer Om jag stryper elpatronen vid säg -12, komfortmässigt och elförbrukningsmässigt.S Skyflakes skrev:Ja, och LLVP är ett bra komplement istället för att köpa en ny större eftersom den befintliga inte räcker till i det stora huset. När det är som kallast eldar rimligtvis TS några brasor dessutom. Möjligheten att blockera elpatronen bör undersökas.
Jag har FLVP+ LLVP och har blockerat elpatronen vid utetemp över -12 grader.
jag tror att för att LLVP skulle fungera skulle jag behöva flera eftersom det är många rum och inte en speciellt öppen planlösning.
kanske kan man bara ha säg 2 st LL uppe på övervåningen där det inte finns några braskaminer…
Också intressant. Kompressorn byttes för 10 år sen så det är klart man vill köra slut det man har innan man byter ut i bästa fall. Hur mycket mer får man ut av pannan om man borrar ett lika stort hål till?K karlmb skrev: