S sallad skrev:
Bra tänkt!
Kanske som "trappsteg" med rören upp.. tror det finns lite utrymme för att få till det
Pannan är en CTC V35 ... 35 kW och ska ha viss automatik och med laddomatens hjälp komma upp i "lagom" temperatur för att få snurr på vattnet. Kanske en "hetare" termostat i laddomaten kan vara bra såvida inte pannans automatik lägger sig i?
Hur stora är tankarna.
 
Fotografen Fotografen skrev:
Jag funderar på om du ska sätta 15-röret för avluftning ovanför T-kopplingen över pannan, mot expkärlet? Som det är nu möter luften vattnet som ska till tankarna, åt höger i bilden.
Se där, det är de små detaljerna.. det kommer att bli motströms som det ser ut.
Måste se om det blir meckigt i verkligheten med rören fast det borde räcka med en liten T-koppling
🤨
 
J jonaserik skrev:
Hur stora är tankarna.
Ah, den detaljen; 500 liter styck minus kamflänsar för varmvattnet à 4 x 9,5 meter i första tanken. Handritad skiss av vattensystem med tre tankar märkta 500 liter, rör i olika färger och en CTC V35 varmvattenberedare.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Redigerat:
Det är då en VV i första och hur tänker du att du ska elda bara för VV då. Med parralell så kommer inte det att bli bra med VV. Sen 35 kW panna och 1500 liter tankar, kommer det att ta många timmar att elda, då inte pannan orkar lyfta tex. 40 C till 80-85 C, blir inte många liter i laddflöde på det.
Har själv en 25 kW och 2X 750 tankar. Det kostar att elda 100 kW för att gå från 25 C ( har GV-värme, därav den låga returtempen ) Pannan beroende på alla förutsättningar inte ger konstant 25 kW, så tar det ca 5 timmar att få dom till 85 C. Då är dom i serie och laddar bara den med VV i först. när första är ca 85 i botten kopplar det det om till den andra med termostat och en shuntventil. Kan då ladda för VV i en 750 tank. Har även en VVB i serie, som laddas av VV-slingan, just nu eldar jag en ggr i veckan för VV. Mycket att tänka på i hur man vill ha en funktion.
 
  • Gilla
sallad
  • Laddar…
Ett litet PS . jag har lite special med VV, min VVB på 200 liter laddar jag samtidigt vid eldning till ca 85 C , därav att elda 1 gång i veckan just nu.
 
S sallad skrev:
Se där, det är de små detaljerna.. det kommer att bli motströms som det ser ut.
Måste se om det blir meckigt i verkligheten med rören fast det borde räcka med en liten T-koppling
🤨
Du behöver inte bekymra dig så mycket över det. Utrymmet mot toppanslutningarna rymmer mycket mer luft än vad du behöver dränera mellan eldningarna även med helt nypåfyllt system. Som sagt kan du lika gärna dra ihop dem och sätta en kran ut mot avlopp så kan du lufta manuellt. Det är ett snabbt övergående problem med att bli av med i stort kvävgas efter en större påfyllning.
 
S sallad skrev:
Ah, den detaljen; 500 liter styck minus kamflänsar för varmvattnet à 4 x 9,5 meter i första tanken.[bild]
Vill du kunna sektionera vilket kan vara bra när du tar VV ur en tank utan värmebehov sätter du bara ventil(er) mellan tankarna i dina på bilden röda rör upptill.
 
  • Gilla
sallad
  • Laddar…
GK100 GK100 skrev:
Vill du kunna sektionera vilket kan vara bra när du tar VV ur en tank utan värmebehov sätter du bara ventil(er) mellan tankarna i dina på bilden röda rör upptill.
Och stänger mot andra tankarna, eldar på för VV och glömmer att öpnna mot dom andra när tempen i första blir på koknivå. nu är det inte en tank som börjar koka, det är pannan som kokar när den inte blir av med värmen och ett stort kok blir resulattat och ångbastu i pannrumet, inget bra.
 
  • Haha
sallad
  • Laddar…
S sallad skrev:
Ah, den detaljen; 500 liter styck minus kamflänsar för varmvattnet à 4 x 9,5 meter i första tanken.
J jonaserik skrev:
Det är då en VV i första och hur tänker du att du ska elda bara för VV då. Med parralell så kommer inte det att bli bra med VV. Sen 35 kW panna och 1500 liter tankar, kommer det att ta många timmar att elda, då inte pannan orkar lyfta tex. 40 C till 80-85 C, blir inte många liter i laddflöde på det.
Har själv en 25 kW och 2X 750 tankar. Det kostar att elda 100 kW för att gå från 25 C ( har GV-värme, därav den låga returtempen ) Pannan beroende på alla förutsättningar inte ger konstant 25 kW, så tar det ca 5 timmar att få dom till 85 C. Då är dom i serie och laddar bara den med VV i först. när första är ca 85 i botten kopplar det det om till den andra med termostat och en shuntventil. Kan då ladda för VV i en 750 tank. Har även en VVB i serie, som laddas av VV-slingan, just nu eldar jag en ggr i veckan för VV. Mycket att tänka på i hur man vill ha en funktion.
Intressant tanke där. Såg i CTC's manual en koppling där man har två kranar för serie- och parallellkoppling och tanken med det var att kunna ändra mellan vår-sommar-höst och vinterläge. Det kanske kunde var en lösning?
Diagram som visar en installationskoppling med två avstängningsventiler markerade för serie- och parallellkoppling enligt CTC:s manual.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Redigerat:
J jonaserik skrev:
Och stänger mot andra tankarna, eldar på för VV och glömmer att öpnna mot dom andra när tempen i första blir på koknivå. nu är det inte en tank som börjar koka, det är pannan som kokar när den inte blir av med värmen och ett stort kok blir resulattat och ångbastu i pannrumet, inget bra.
Det är inget konstigt med det en vanlig lösning för att slippa använda onödigt stor volym när VV ligger i en tank. TS kan givetvis låta alla vara parallella men tappar då i utnyttjandegrad och mer förluster. Som du har lagt i serie ger flexibilitet att ladda utan att kolla hur mycket men samtidigt i stort helt förlorad energi vid sommarfallet om man laddar över vad tank ett tar upp.

Bäst i de här fallen är att sköta VV via VVX då spelar det mindre roll hur tankarna är kopplade eller om man har onödigt stor volym laddad bara de är välisolerade.
 
Inte funderat på att lägga en elvvb i serie efter vvx i tanken? Drar i stort sett ingen el vid eldning då den matas med varmvatten och ger varmvatten på sommarn. Elda fastbränsle vid tretti plusgrader är ingen höjdare.
 
GK100 GK100 skrev:
Det är inget konstigt med det en vanlig lösning för att slippa använda onödigt stor volym när VV ligger i en tank. TS kan givetvis låta alla vara parallella men tappar då i utnyttjandegrad och mer förluster. Som du har lagt i serie ger flexibilitet att ladda utan att kolla hur mycket men samtidigt i stort helt förlorad energi vid sommarfallet om man laddar över vad tank ett tar upp.

Bäst i de här fallen är att sköta VV via VVX då spelar det mindre roll hur tankarna är kopplade eller om man har onödigt stor volym laddad bara de är välisolerade.
Jag förstår problematiken med att glömma skifta ventiler. Men som du nämner en värmeväxlare kanske inte är så dum tanke. Har inte så bra koll på hur de brukar kopplas men man får väl läsa på som vanligt.
 
Fotografen Fotografen skrev:
Inte funderat på att lägga en elvvb i serie efter vvx i tanken? Drar i stort sett ingen el vid eldning då den matas med varmvatten och ger varmvatten på sommarn. Elda fastbränsle vid tretti plusgrader är ingen höjdare.
Japp, har installerat en som backup i förväg för att inte var utan vatten under pannbytet och bygget med alla rör. Åker på att byta i princip alla vattenrör i huset samtidigt så det har tagit sin tid.
 
  • Gilla
Fotografen
  • Laddar…
GK100 GK100 skrev:
samtidigt i stort helt förlorad energi vid sommarfallet
Var är förlusten, kan inte se den i huvudet. Eldas en tank upp som innehåller VV-slinga, så är den varm för VV. Det som är bra med serie med omkast är att det är väldigt lätt att lägga i för mycket ved. med omkast kan tank 2 ta värmen utan att kok blir.
 
J jonaserik skrev:
Var är förlusten, kan inte se den i huvudet. Eldas en tank upp som innehåller VV-slinga, så är den varm för VV. Det som är bra med serie med omkast är att det är väldigt lätt att lägga i för mycket ved. med omkast kan tank 2 ta värmen utan att kok blir.
Pannan är utrustad med med automatik som stänger rökgasfläkten när den börjar närma sig kokpunkten så kokning är knappast ett problem.
 
Redigerat:
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.